Непрочитано 06.11.2013, 16:18
Достаточно ли сечение металл.подкрановой балки?
Marusia
 
инженер
 
Ярославль
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 113

Подкрановая балка из двутавра 40Б1 пролетом 6м для крана 3,2 т пролетом 22.5 м. Вызывает сомнение сечение подкрановой.В серии 1.426.2-7. в2 для пролета крана до 11 м для такой грузоподъемности. Господа поделитесь опытом!
Просмотров: 6629
 
Непрочитано 07.11.2013, 16:27
#21
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 265


Цитата:
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
пока думаю взять вместо 40Б1-40 Ш1
40Ш1 - это почти 5-кратный запас по моменту инерции
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 16:30
#22
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Кстати вам еще и о креплениях рельса надо подумать. при полке меньше 300мм крепление только на крюках будет, а при 300 уже на планках можно сделать. Крепление рельса входит в состав КМ
__________________
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 16:40
#23
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Берем балку, ставим на нее по правилу г-на Винклера колеса крана, давление колес берем из паспорта и умножаем на соответствующие коэф. из снипа Нагрузки и воздействия. Получаем максимально возможный момент в верт плоскости. Затем находим гор. нагрузку от торможения тележки крана по снипу Нагрузки и воздействия и при том же положении колес ( что и при нахождении момента в верт плоскости) находим момент в горизонтальной плоскости. Затем расчитываем балку как изогнутную в двух плоскостях на прочность. И на устойчивость если у вас нет тормозных конструкций надо проверить тоже
................Ой ей че то я повторяюсь
зачем мне последовательность расчета) я так и считала)

----- добавлено через 43 сек. -----
Цитата:
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Кстати вам еще и о креплениях рельса надо подумать. при полке меньше 300мм крепление только на крюках будет, а при 300 уже на планках можно сделать. Крепление рельса входит в состав КМ
Рельс из трубы 50ки у меня.
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 16:45
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Цитата:
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
Рельс из трубы 50ки у меня.
Вы оттуда? http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1162783
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 16:45
#25
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
40Ш1 - это почти 5-кратный запас по моменту инерции
да 30Ш1 проходит) возьму тогда этот профиль.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
нет не оттуда. но у меня та же ситуация говорят мы всегда ставили трубы 50ку. и тут ставь)
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 18:03
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
но у меня та же ситуация говорят мы всегда ставили трубы 50ку. и тут ставь)
Offtop: и к вам придет хищное млекопитающее семейства псовых с ценным мехом голубого цвета
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 06:49
#27
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


В паспорте на кран должен быть указан тип рельса. от типа рельса зависит тип колеса крана или наоборот.
__________________
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Достаточно ли сечение металл.подкрановой балки?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Помоготе подобрать сечение балки PUH238 Конструкции зданий и сооружений 10 18.01.2012 15:59
Срезанное опорное сечение балки Dmitij Конструкции зданий и сооружений 13 11.08.2008 17:57
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Правильно я подобрал сечение балки? float Конструкции зданий и сооружений 11 29.01.2007 15:20