Задание вертикальной податливости свай при их различном шаге.
NorthernSky
 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740

Имеется такое свайное поле. В голове крутится ряд способов задания вертикальное податливости у элементов, моделирующие сваи. На каком остановится может кто посоветует:
1) Поскольку шаг свай больше 7d, то стоит ли воспользоваться пунктами 7.4.7-7.4.9 СП 50-102-2003, задав шаг свай 7d(он таким не является), получив значения жесткости в "запас". Мне не нравится такой подход, т.к. жесткость сваи уж очень сильно снижается;
2) В качестве куста рассматривать по 3-и сваи и назначать им жесткостные характеристики с учетом взаимодействия именно 3-х свай. Есть вопрос про учет влияния кустов друг на друга ...
В сваях, расположенных в линию ничего не снижать не буду.
Спасибо за ответы.

Изображения
Тип файла: jpg Свайное поле.jpg (461.5 Кб, 593 просмотров)

Просмотров: 10172
 
Непрочитано 08.11.2013, 17:33
#21
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Имеется такое свайное поле.
Может я и буквоед, но определение "свайное поле" - это всё, когда объединено одним ростверком.
Offtop: Ни хрена в этом случае не понимаю, для чего концентрация свай

Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Надо усилия в сваях разделить на эту осадку и будет мне счастье?
Будет, если правильно (до определенной погрешности) это определите.
Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Тут все понятно при расстоянии между сваями до 7d
Ничего не понятно. Влияние свай друг на друга и при 20 d.
Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
. Я высчитал осадку всего КСП и жесткость одной сваи
КСП вам СНиП (СП) не даст сделать. Рассчитать -то вы сможите, а в итоге будет свайный ф-т.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 19:01
#22
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Может я и буквоед, но определение "свайное поле" - это всё, когда объединено одним ростверком.
Offtop: Ни хрена в этом случае не понимаю, для чего концентрация свай
В нашей организации такое конструктивное решение (сваи находятся только под вертикальными несущими конструкциями) в грунтах СПб применяется уже очень давно. Поэтому здесь такое решение.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Будет, если правильно (до определенной погрешности) это определите.
Вот меня и интересует как правильно (до определенной погрешности) это можно определить. Как я писал выше старшие товарищи делят усилия в сваях на 40 мм и эту жесткость подставляют в схему. Уже не один дом так запроектирован, построен и эксплуатируется.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
КСП вам СНиП (СП) не даст сделать. Рассчитать -то вы сможите, а в итоге будет свайный ф-т.
Спасибо за пояснение.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 19:23
#23
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
В нашей организации такое конструктивное решение (сваи находятся только под вертикальными несущими конструкциями) в грунтах СПб применяется уже очень давно.
А коэффициенты постели по плите при этом задаются? При таких расстояниях между сваями ростверк должен включиться в работу.
Medoved вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 19:27
#24
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Нет, без коэффициентов постели. Т.е. получается в запас. Плиты для 12-ти этажных зданий 600 мм с фоновой арматурой 20. Судя по всему этим перекрывается все с лихвой. Скорее всего раньше посчитали пару тройку раз, увидели что хватает и не задают постель, чтобы не тратить времени.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 19:41
#25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
В нашей организации такое конструктивное решение (сваи находятся только под вертикальными несущими конструкциями) в грунтах СПб применяется уже очень давно. Поэтому здесь такое решение.
Странно... То вы решили, что я из Питера.
Хотя все нормы, по поводу свай, идут от туда. В моем регионе грунты не питерские.

Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Вот меня и интересует как правильно (до определенной погрешности) это можно определить. Как я писал выше старшие товарищи делят усилия в сваях на 40 мм и эту жесткость подставляют в схему. Уже не один дом так запроектирован, построен и эксплуатируется.Цитата:
Это настолько глупо, настолько и не очень.
Объясню.
В моих грунтах, когда я заказал истытание сваи (одиночной) до срыва,ее (не нужно чего упрекать, пот.. испытовалась траверсой до стабилизации (кто знает, тот понял), она паказала 89 т при осадке 4,32 см. После того происходил "как называемый" срыв сваи. Он характеризуется безудержной декформацией при приложении одной и то йже нагрузке.


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Уже не один дом так запроектирован, построен и эксплуатируется.
Это не есть правильно, поскольку нужно знать, какой ф-т и какая жесткоть у здания. Если здание имеет податливость, то условия СНиП этому допускают, а они не дадут вам никогда выйти за пределы линейной деформируемости.


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Спасибо за пояснение.
Я рад, что тотя бы один человек, на форуме внял моим советам и не будет делать в рамках СНиП (СП) комплексного плитно свайного ф-та по условиям ном.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 19:43
#26
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


плита на такой ростверк? фи..
я бы ленты сделал..
http://gyazo.com/1e43a24d2e493f4ebd03fc617daeebb4
да и армирование лент явно не двадцаткой. 5d16 максимум
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 19:43
#27
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Т.е. получается в запас.
Запас будет по несущей способности свай, а моменты в плите с добавлением коэффициента постели увеличатся.
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 20:03
#28
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Запас будет по несущей способности свай, а моменты в плите с добавлением коэффициента постели увеличатся.
для
Для меня можете объяснить, какое отношение может иметь несущя способность сваи к её деформации в составе группы (например кутста, свайного поля и т.п.)

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Запас будет по несущей способности свай, а моменты в плите с добавлением коэффициента постели увеличатся.
От кого и чего.
Не нужно путать деформации и несущую способность. Это разные вещи.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 20:10
#29
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Не нужно путать деформации и несущую способность. Это разные вещи.
Я про деформации ничего не писал. Давайте сначала разберемся с 1 предельным состоянием
Medoved вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 20:32
#30
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
плита на такой ростверк? фи..
я бы ленты сделал..
Есть ГК который решает такие вопросы.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Странно... То вы решили, что я из Питера.
Имел ввиду что такое решение в грунтах Питера применяется в нашей организации.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 20:34
#31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Я про деформации ничего не писал. Давайте сначала разберемся с 1 предельным состоянием
Не че в нем разбираться.
Все схема (Лира, Старк, Скад и пр.) оперируют перемещениями, нусущая способнось им не известна (или задается), усилия выдаются в зависимости от того, что задач.
При расчете, например, деформации ф\ой плиты с учетом податливости свай анализируентся прочность плиты, но не как прчность свай. Правда многиие хотят сделать "избушку на курьешь" ножках. Если вы относитесь к этому контингенту, то говорить мне с вами нечего.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 20:44
#32
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


SergeyKonstr, так не подскажите каким способом определить осадки свай до определенной погрешности. Средства STARK позволяют задать грунт объемниками автоматически по геологии. Может прикинуть осадку условного фундамента и сравнить полученной объемниками.
А если осадку условного фундамента взять за искомые перемещения свай - это будет решением с определенной погрешностью?
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 21:03
#33
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Не че в нем разбираться.
Все схема (Лира, Старк, Скад и пр.) оперируют перемещениями, несущая способность им не известна (или задается), усилия выдаются в зависимости от того, что задач.
При расчете, например, деформации ф\ой плиты с учетом податливости свай анализируентся прочность плиты, но не как прчность свай. Правда многиие хотят сделать "избушку на курьешь" ножках. Если вы относитесь к этому контингенту, то говорить мне с вами нечего.
Поясню. Если свай объединены плитным ростверком, который находится в грунте с нормальным модулем деформации (>5 МПа), и, при этом, расстояния между сваями 10d, 15d или даже 20d, то плитный ростверк обязательно включиться в работу. Учесть это можно коэффициентом постели, при этом отпор грунта увеличит моменты в плите, но снизит усилия в сваях. Поэтому, если усилия в сваях подбирались без учета работы ростверка, то они будут завешены по отношении к реальным, а сваи наверняка расставлялись так, что бы усилия в них были близки к несущей способности, отсюда и запас.
Как численно оценить сколько берет на себя ростверк непонятно, в тоже время не учет отпора грунта по его подошве идет не в запас по отношению к моментам в плите. Вот это я и хотел бы обсудить.


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
А если осадку условного фундамента взять за искомые перемещения свай - это будет решением с определенной погрешностью?
По-моему, вполне.
Medoved вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 21:06
#34
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Скорее всего не совсем верно, т.к. нас еще интересует осадка продавливания, которая обуславливает действие свай друг на друга.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 21:28
#35
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Продавливание обсуждают в соседней теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...89#post1178889
Там, тоже, SergeyKonstr всех учит
Medoved вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 21:46
#36
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Medoved, а как вы вычисляете жесткости свай в свайно-плитном фундаменте? очнее как определяете осадку свай.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 21:51
#37
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Делю осадку на усилия.
Осадку можно посчитать для одиночной сваи, а потом увеличить на коэффициент Rs из СП 50-102-2003.
Или же посчитать осадку условного фундамента.
Medoved вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 21:54
#38
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Про коэффициент Rs чказано, что он применим при шаге до 7d между сваями. Если же шаг больше ...

----- добавлено через ~12 мин. -----
Вот в этой теме товарищ AMS расписывает как назначать жесткости, только все как-то вокруг да около, но сводится (если я правильно понял) к тому, что можно задать жесткость одинаковой. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13206&page=3
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 22:07
#39
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Где сказано? В таблице значения даны до 10d.

А если шаг больше, то я бы или от условного фундамента считал или не учитывал влияние других свай, в зависимости от свайного поля и грунта, есть еще вариант DEM, но надо бы еще об отпоре грунта по подошве ростверка было бы подумать

Ну да, AMS говорил, что можно задать жесткость одинаковой, только потом сваи разные придется делать, что бы здание соответствовало расчетной модели.
Medoved вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 22:09
#40
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


В ссылке я привел почитайте посты 42 и 45. Кажется там есть точный ответ.
NorthernSky вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Задание вертикальной податливости свай при их различном шаге.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Задание свай в расчетной схеме. Юлия Серенко SCAD 484 26.12.2017 12:06