Демонтаж большого объёма массивных железобетонных конструкций. Оптимальная технология. - Страница 2
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Демонтаж большого объёма массивных железобетонных конструкций. Оптимальная технология.

Демонтаж большого объёма массивных железобетонных конструкций. Оптимальная технология.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.11.2013, 15:23
Демонтаж большого объёма массивных железобетонных конструкций. Оптимальная технология.
Сергей Юрьевич
 
Строительство гидротехнических сооружений
 
Москва
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 8,882

Добрый день, коллеги.

Есть задача:
Демонтировать пять опор "моста" в русле реки. Опоры моста в плане представляют собой "прямоугольники" длиной 20м и шириной 5м. Высота опор - 15м. Из них 2.5м под водой, 12.5м - над водой. Общий объём работ - 7500м3 железобетона. Срок - будем считать 3 года. Речка - фигня, "переплюйка". Вода - фактически стоячая. Глубина - достаточная для работы с понтонов, либо можно поставить временные площадки опорами прямо на дно. Это не важно.

Принципиальные вопросы:
1. Оптимальная, на ваш взгляд, технология демонтажа этого железобетона.
2. Ориентировочная стоимость работ приведённая на 1м3 конструкции (плюс-минус 100% на данном этапе вполне допускается, нужно просто понять порядок цен).

Вопрос вывоза и утилизации этого демонтированного железобетона не рассматривается. Считаем, что есть куда утилизировать.
Вариант "взорвать" - тоже не проходит, т.к. внизу, под опорами моста, лежит что-то очень важное.
Вроде объём не такой уж большой - 7-8 кубов/день. Можно методом "кувалды" - пневмоотбойниками на базе экскаваторов и т.п.
Любопытно было бы узнать, есть ли у кого опыт демонтажа подобных конструкций при помощи:
- гидроабразивной резки
- резки алмазными дисками
- резки "струной"
- использование расширяющихся составов для "разрезки" на транспортабельные блоки
Просмотров: 25355
 
Непрочитано 19.11.2013, 16:29
#21
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Плюсы никто не отменяет, но очень многое зависит от условий работ и требований к утилизации лома.
Канатами выгодно пилить на крупные блоки, но скидывать их нельзя, значит возникают вопросы мощного крана, безопасной строповки и погрузки, вывоза, разгрузки и при необходимости дробления в щебень с отделением металла.
Если необходима утилизация в щебень, то получаются двойные затраты: демонтаж и дробление. Это дорого.
stoper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 16:46
#22
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,882


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Я так и не понял, у вас какая задача: объемов нагнать или сделать максимально дешего?
нет, объём нагонять мы умеем и сами. задача понять - какая технология оптимальна в плане сочетания технологичности и стоимости.
Цитата:
http://www.youtube.com/v/r-TBndKlSAQ&hl=ru&fs=1
пособие по грубейшим нарушениям техники безопасности
какие-то особо-дерзкие экстрималы... стоять в двух шагах от падающей дуры, весом в несколько тонн...
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 17:15
1 | #23
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,479


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
а можете поподробнее рассказать об этом опыте? почему других вариантов не было? как с экономической точки зрения в сравнении с обычными способами?
Это надо было сделать внутри здания. Притом, что там практически лабиринт был. Расчитывали, что стена толщиной 1 м, но видимо, опалубку при заливке раздавило и по факту стена оказалась толще. Там просто очень тесно было и ничем туда подлезть не получалось физически. Очень дорогие сопла и быстро изнашивались. Приходилось часто менять. При сравнении, насколько я помню, этот способ был самый дорогой. Хотя это уже почти десять лет назад было, может что изменилось/забыл.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 17:42
#24
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Для гидроабразивной резки есть предел толщины конструкции, полагаю что 1,2 м это максимум.
Резка должна вестись насквозь конструкции, чтобы был выход струи со шламом. "Тупиковая" резка не возможна, шлам будет гасить струю.

Ну и почти в тему:



тоже суровые ребята. И погрузка лома сразу в баржу

Вода высокого давления




арматура не режется, снятие бетона идёт относительно тонкими слоями около 200 мм. Чтобы добраться глубже, арматуру надо вырезать. Как плюс - бетон сразу превращается в песок и мелкий щебень и стекает в виде шлама, но тут уже вопросы воздействия на окружающую среду).

Практика показывает, что в России нет способа дешевле, как гастарбайтеры или альпинисты с пневмоотбойниками, привязанные на верёвках. Даже заводские трубы так сносят

Последний раз редактировалось stoper, 19.11.2013 в 18:03.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 21:37
#25
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
http://www.youtube.com/v/r-TBndKlSAQ&hl=ru&fs=1
пособие по грубейшим нарушениям техники безопасности
Как они делали - не важно, главное как предусмотрено в проекте, а на свой страх и риск они все что угодно могут вытворять. А в нем (в проекте) можно предусмотреть все и удобные подмости, продумать строповку и спуск блоков... и т.д., сделать все по-человечески.
А к подрядчиком обратиться за скоростью пиления, максимальной глубиной пропила, и ориентировочной стоимостью, или просто чтобы сбросили список работ (если всему этому не обучены свои сметчики, тогда и запрашивать на стороне ничего не надо).
Fland вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 21:47
#26
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Как они делали - не важно, главное как предусмотрено в проекте, а на свой страх и риск они все что угодно могут вытворять
Вы это серьёзно?
stoper вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 06:37
#27
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


просверлить... заложить... взорвать...

а можно фазером в режиме на поражение... или испарение...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 11:47
#28
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Вы это серьёзно?
Да.
В данном случае разрабатывается ПОР на демонтаж, который естественно должен быть разработан в соответствии с требованиями нормативных и методических документов + основной посыл на сохранность туннелей под бывшим сооружением, который обеспечится порядком, способом производства работ и максимально допустимыми размерами демонтируемых блоков. Выпускается проект, в котором все предусмотрено, включая водоохранные мероприятия, ведь работы будут производиться в реке, поэтому всякий гидроразмыв, я бы не применял.
Проект передается заказчику, а он уже с ним делает то что положено… осуществляет тех. надзор, заключает с проектной организацией договор на авторский надзор (но этом случае этого не будет), имеет право и не заключать, т.к. ничего не строится.
Как конкретно, и когда это будут делаться - я же не знаю, и вообще пойдет ли в работу этот проект, или его отложат на 10 лет, а потом надо будет его еще раз перевыпускать.
Вызовут, а может и не вызовут, только тогда, когда будет авария, и будут выяснять по чьей вине.
В суд давно не вызывали, последний раз когда завалило насмерть прораба в котловане. Читали записку, проектные решение, нашли отступления от них, от нас отстали.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 12:10
#29
PeterPeter

Горный Инженер
 
Регистрация: 23.02.2012
Москва
Сообщений: 94


Внесу свои пять копеек:
http://www.erkat.de/ru/products/
И конкретно: http://www.erkat.de/ru/products/er/er5500/

Для примера:
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=bGHdIqOj4xI
PeterPeter вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 12:43
#30
Кочетков Андрей

Java/Kotlin/Go
 
Регистрация: 03.02.2006
Сообщений: 5,787


Цитата:
Сообщение от PeterPeter Посмотреть сообщение
Внесу свои пять копеек:
http://www.erkat.de/ru/products/
И конкретно: http://www.erkat.de/ru/products/er/er5500/
Фреза - это не для демонтажа массивных бетонных конструкций.
Это - в основном для реконструкции.
Бычки фрезой будут год демонтировать, а на фрезах разорятся.
Кочетков Андрей вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 12:52
#31
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Эркат - отличные фрезы, применяются в тоннелестроении, ими гранит режут. Но не для железобетона.
Цитата:
Сообщение от Кочетков Андрей Посмотреть сообщение
Бычки фрезой будут год демонтировать, а на фрезах разорятся.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 19:50
#32
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,479


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Для гидроабразивной резки есть предел толщины конструкции, полагаю что 1,2 м это максимум.
Резка должна вестись насквозь конструкции, чтобы был выход струи со шламом. "Тупиковая" резка не возможна, шлам будет гасить струю.
Думаю, если бы те работяги знали, что стена 1.2 метра, то даже не взялись за работу. По проекту там 1 м должен был быть. Измерить точно то ли поленились, то ли решили просто попробовать. Так что думаю, даже меньше 1.2 метра предел.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2013, 09:46
#33
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,882


Всем спасибо за участие!
Будем думать
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2013, 13:22
#34
vallan


 
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 47
<phrase 1=


как вариант... возможно для Ваших объемов можно найти более мощные установки.
Вложения
Тип файла: pdf разрушение фунд.гидроклином.pdf (536.0 Кб, 159 просмотров)
vallan вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2013, 17:56
#35
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


гидроклином весьма трудоёмко разрушать армированный бетон
stoper вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 10:31
#36
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Был опыт применения алмазно-канатной резки при демонтаже рамных фундаментов турбоагрегатов на двух ТЭЦ. Не знаю насколько это вышло экономичнее по материальным затратам, но скорость демонтажа в теории оказалась выше почти в 4 раза, чем отбойниками. Колонны резали по длине на куски массой примерно 4-5т изза ограниченной грузоподъемности крана и размеров бункера. Отверстия для каната не пробуривали, накидывали в "обхват" колонны.
Объемы демонтажа 150м3 и 223м3 соответственно.
Retee вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 10:52
#37
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Очень хороший опыт был, правда в советское время:
при реконструкции сооружения необходимо было выполнить отверстия различного диаметра в железобетонных стенах до 1,5м. У нас работал стройбат. Поставили задачу дембелям - такое-то количество кубов отбойниками вырубите - на дембель. Так офицеры части страдали, солдат с объекта забрать было невозможно. Срок, заданный в наряде был сокращён больше чем в два раза ...
Шучу конечно ...
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 19:37
#38
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


у нас когда мартен сносили, так за полгода сравняли с землей, даже фундаментов не осталось. под горячую руку и стрипперное отделение снесли, там чтоб не соврать порядка 3тыров кубов монолита, причем именно в форме куба. так вот один отбойник долбил все лето... а вы говорите 3 года
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 21:00
#39
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,882


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
у нас когда мартен сносили, так за полгода сравняли с землей, даже фундаментов не осталось. под горячую руку и стрипперное отделение снесли, там чтоб не соврать порядка 3тыров кубов монолита, причем именно в форме куба. так вот один отбойник долбил все лето... а вы говорите 3 года
за время существования темы концепция "немного" изменилась... теперь объём демонтируемых конструкций 50тыс.м3, а срок - 1.5-2 года.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 17:08
#40
dimusik2013

Технолог-монтажник
 
Регистрация: 24.04.2013
Город-герой
Сообщений: 53
<phrase 1=


А если попробовать технологию разрушения бетона с помощью СИГБ или НРС-1 (Невзрывчатые расширяющие смеси СИГБ, НРС-1)? пример тут http://www.sigb.ru/sigb.php
dimusik2013 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Демонтаж большого объёма массивных железобетонных конструкций. Оптимальная технология.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41