Усадка бетона? Почему так вышло? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усадка бетона? Почему так вышло?

Усадка бетона? Почему так вышло?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2013, 16:38
Усадка бетона? Почему так вышло?
kaban_spb
 
Конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 106

Доброго времени суток!
Через 30-40 минут после укладки бетонной смеси на поверхности плиты образовалась такая картина. Бетон был с противоморозными добавками температура воздуха около 3-4 градусов выше нуля.
Некоторые успели высказаться в разделе "Кунсткамера". Может у кого-нибудь еще есть мнения?

Изображения
Тип файла: jpg WP_20131120_001.jpg (197.7 Кб, 2738 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20131120_003.jpg (169.7 Кб, 2610 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20131120_005.jpg (198.3 Кб, 2539 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20131120_009.jpg (207.7 Кб, 2556 просмотров)

Просмотров: 25508
 
Непрочитано 27.11.2013, 20:21
#21
lamer_irk


 
Регистрация: 12.08.2009
Наша Russia
Сообщений: 35
<phrase 1=


при заливке плиты (тем более плиты) вы должны были залить контрольные образцы (кубики, изложницу кому как) которые потом лаборатория и испытывает для проверки соответствия залитого бетона и выдает соответствующий результат, который в свою очередь прикладывается к актам скрытых работ исполнительной документации
__________________
Бывает случается и такое, что без помощи не обойтись.:yes:
lamer_irk вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 22:30
#22
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Похожую картину наблюдал 2 раза, но условия правда другие. Один раз было +35 при заливке, бетон был явно с примесью так и скажем грязи (глина), заполнитель был частично какой-то известняк с гравием, и цвет имел светло серый, так же после укладки через 1 час где-то еще сел, и по арматуре раскрылись трещины, но так как это было не манументальное строительство, все забили, просто больше не заказывали там бетон (это были балки, укрывали, поливали, ну и понятно что даже нормальный бетон в +35 будет сверх усажываться, но не так). В другой раз заливали плиту перекрытия +25 бетон был внешне нормальный кроме одного момента, дофига пластификатора, ну и так же чере 0,5-1 час укрывай не укрывай, начались раскрываться усадочные трещины, там где была верхняя арматура было похоже, а там где была только нижняя арматуры (по профлисту), раскрывались вдоль гофры, в результате то прочность набрал расчетную, но усадка продолжалась еще пол года или год, просто заметили расрытие заделанных трещин (плита стояла без нагрузки). Накосячить с бетоном проще простого ))
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 23:14
#23
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Накосячить с бетоном проще простого ))
Вот поэтому японцы и не применяют монолит. Сейсмика, однако.
 
 
Непрочитано 27.11.2013, 23:41
#24
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


по ходу разуплотнение-вибрировали до дури, щебень опустился вниз. ну и входной контроль класса бетона был?
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 23:57
1 | #25
lego_go


 
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263


Добрый вечер.

Склоняюсь к версии motor-serg.
Посмотрите паспорт на бетон, какая удобоукладываемость у
залитого бетона указана.
Ребята могли вибрировать по СП не менее какого-то времени,
там указано надо посмотреть (точно не помню).
И вот результат, расслаение бетонной смеси.
К всему надо подходить с умом.

Как ранее уже указывали, делаете кернов так 5-6 из плиты и
смотрите по ним картину. Также давите цилиндры по высоте,
для опредедения прочности (нижний, средний и верхний слои).
Если нижний и средний слой бетона имеют требуемую прочность
и не имеют видимых дефектов, ТО ВНИМАНИЕ !!!

Делаете "Финт ушами" и требуете рекомендаций НИИЖБ или около
(рядом) фирм снятию верхнего слой (допустим) и далее заливки
специальных бетонных смесей!!!

Так как, ЗАЧЕМ ВАМ ЭТОТ ГЕММОРОЙ ?

А для выше описанных контор это ХЛЕБ, и не надо его у них отнимать.

По поводу непонятно куда девшихся 10 м3 бетона:
1. Запрашиваете исполнительную по бетонной подготовке
естественно с отметками отклонений и по отлитой фундаментной
плите и пересчитываете объём.
2. По вопросу поиска мифически образовавшейся ямы в подбетонке
куда бетон и ушел
Если так уж припрёт, можете проверить плиту георадаром, вот только
есть ли в этом смысл, так как работы будут стоить дороже.
3. Извините, Вы забыли в какой стране живёте ? Банально на заводе
немного недодавали ! Может начальник смены на заводе себе на участке
беседку на нормальном фундаменте решил сделать Вариантов уйма!!!

Последний раз редактировалось lego_go, 28.11.2013 в 00:09. Причина: Добавлено
lego_go вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 00:33
#26
Дмитрий (Selektor)


 
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 77


Похоже плита хочет сказать что в/ц 0,5-0,6. Не очень наблюдается крупный заполнитель, случайно не "песко-бетон"? Хотите спасать деньги, заплаченные за этот бетон и работу ? Полностью согласен с lego_go [/b](пост №25). Вероятно прочность не будет показана, для оценки прочности по испытанию контрольных образцов изъятых из конструкции требуется в соответствии с ГОСТ 18105-2010 статистическая обработка. Коэффициент перехода к классу прочности от 1,14 до 1,41 в зависимости от коэффициента вариации. При определенных условиях возможен и ремонт (материалы ТФ-1, скрепа и тд. до бесконечности). Есть морально правовой аспект: 1) это фундамент, окажется что плита не несет - ломай все здание 2) Посмотрите что внутри - керны, образцы, отбойный молоток, а то я по этой схеме отмазывал, а потом так стыдно стало. 3) может лучше сломать, пока не поздно ?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Для статистики надо не менее 30 кернов, иначе коэффициент перехода 1,41
Дмитрий (Selektor) вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 10:58
#27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
разуплотнение-вибрировали до дури, щебень опустился вниз
В таком случае по верху плиты должно скопиться и застыть цементное молоко или цементная плёнка. Говорят её легко отбить молотком, она особо никакой прочности (там мало цемента). Не знаю, сам не видел, не бил, не сталкивался.
Но попробовать можно.
Заодно и нам расскажете, есть/нету, отбивается/не отбивается...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 11:25
1 | #28
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Подобное уже обсуждалось здесь
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=632214&#post632214
За прошедшие три года я своего мнения не изменил: ЭТО НЕ УСАДКА, А ОСАДКА В ПЛАСТИЧЕСКОЙ СТАДИИ.
ДС вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 11:28
#29
IRIshat


 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 97


По поводу перерасхода бетона при заливке конструкций расход бетона берут из расчета 1,015-1,02 от проекта(в зависимости от конструкций-плита 1,02, колонны 1,015); так, что перерасход 10 м3 на 520м3 при заливке ФП это очень хороший результат(подбетонка сделана правильно по высотным отметкам);
- при заливке разбавили бетонную смесь водой-(чтобы лучше разглаживать) и походу вибрировали при укладке больше 30 сек(лень лопатой раскидать). Налицо отсутствие входного контроля бетона - не проверяли осадку конусом. Вообще на будущее вам советую заключать договор поставки бетона таким образом- чтобы на стройке присутствовал лаборант от завода и проверял на каждой машине подвижность. Мы так всегда делаем, завод сначала поставляли бетон гав.. . Потом после отправки каждой машины, где осадка конуса не соответствовала Госту - все исправилось, и бетон хорошего качества(набирает прочность), и проблем с недовозом нет.
IRIshat вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 11:30
#30
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


ДС, вы в причинах написали "водоотделение". Что это такое ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 12:19
1 | #31
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Водоотделение, на мой взгляд, является щадящей формой расслоения.
Подробнее - в поиск. Доступной литературы в инете достаточно.
ДС вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 15:45
#32
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Один из многих примеров пагубности применения бетононасосов... А шары не бывает. Чтоб по трубе качалось -
надо ВЦ делать плохое, так мало того, еще и щебня поменьше. Вот и результат.

Вина ПОЛНОСТЬЮ на том, кто проектировал техпроцесс. На втором месте - тупой представитель заказчика, не потрудившийся налепить кубиков и проверить начальные пораметры смеси - осадку конуса, ВЦ и тд.
Какие бы нормативы не были, если состав жирнее, чем 1:2:4, цемент,песок, щебень - будет большая усадка, трещины и ползучесть. Но таким составом подавится любой бетононасос, хотя он стандартен.

Вообще, понятие бетон сегодня извращено до немогу. Основа бетона - щебень. Песок и цемент
должен присутствовать в количестве только обеспечивающем безпросветную утрамбовку смеси.
Если раствора больше, чем необходимо для заполнения зазоров между щебеночками - это уже халтура.
Я уж не вспоминаю, что, по хорошему, фракционный состав щебенки имеет свои правила - отношение среднего размера самой крупной фракции и следующей, мельче, должно быть как
7 к 1. Это будет бетон. А то, что мы обсуждаем - это как молоко от коровы и молоко из китайского меланина.

Последний раз редактировалось Brasero, 28.11.2013 в 15:51.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 17:04
#33
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Brasero, посмотрите составы высокопрочных и сверх высокопрочных бетонов, там вообще щебня нет.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 17:05
#34
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


так там и усадка побольше =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 17:18
#35
Maxa


 
Регистрация: 04.01.2008
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
ну и входной контроль класса бетона был?
Это как у водителя спрашиваешь чего привез??? Как пароль, если правильно марку говорит то отправляешь сливать в опалубку))))
Maxa вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 17:53
#36
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Maxa, ну опечатка , конечно же проверяем подвижность, а не класс
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2013, 10:12
#37
kaban_spb

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106


Вчера на объекте была лаборатория и технолог с их актом испытания образцов кубиков (на объекте кубики не заливали...).
Итог по актам испытания завода поставщика на 7-8-е сутки прочность бетона была около 20-21 МПа.
По результатам испытания методом отрыв со сколом по 1-му испытанию около 24 МПа, а по 2-му 21 МПа (эти испытания проводились на 9-е сутки).
Получается, что с прочностью у этого бетона все нормально...
Да и строители поговаривали, что заполнитель вместо 5-20 мм был 5-10 мм.
kaban_spb вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 10:41
#38
Maxa


 
Регистрация: 04.01.2008
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от kaban_spb Посмотреть сообщение
Да и строители поговаривали, что заполнитель вместо 5-20 мм был 5-10 мм.
Ну по идеи логично получается, заполнитель меньше, раствора больше, усадка больше.
А для фундаментных плит какой заполнитель лучше всего использовать гранитный щебень 5-20мм? С учетом подачи бетононасосом.
Maxa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2013, 11:32
#39
kaban_spb

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от Maxa Посмотреть сообщение
А для фундаментных плит какой заполнитель лучше всего использовать гранитный щебень 5-20мм?
Наши строители заказывали для ФП бетон с заполнителем 5-20 мм и планировали это прокачивать бетононасосом. А вообще, думаю, что размер заполнителя будет зависеть в том числе от густоты армирования т.е. в каком-то случае можно и больше применить - строители сами смотрят и заказывают бетон - мы же им не диктуем размер заполнителя.
kaban_spb вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 11:59
#40
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Так в итоге то какая причина ?
Были озвучены:
1)
Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
вибратором вибрировали "с помощью" арм. каркаса, при этом защитный слой не выдержан
2)
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
бухнул воды в смесь
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Бывает, когда раствор водой расколбасят.
3)
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
смесь взяли слишком жёсткую
4)
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Чем больше цемента, тем больше усадка.
Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Чтоб по трубе качалось -
надо ВЦ делать плохое, так мало того, еще и щебня поменьше. Вот и результат.
5)
Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
дофига пластификатора, ну и так же чере 0,5-1 час укрывай не укрывай, начались раскрываться усадочные трещины,
6)
Цитата:
Сообщение от ДС Посмотреть сообщение
ЭТО НЕ УСАДКА, А ОСАДКА В ПЛАСТИЧЕСКОЙ СТАДИИ
Цитата:
Сообщение от ДС Посмотреть сообщение
Водоотделение, на мой взгляд, является щадящей формой расслоения.
motor-serg, lego_go...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усадка бетона? Почему так вышло?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему крошится поверхность монолитной железобетонной плиты? Котова Ирина Обследование зданий и сооружений 14 05.06.2012 11:26
Почему в лире-арм с увеличением прочности бетона увеличивается армирование Dan_iil Лира / Лира-САПР 41 08.05.2012 07:59
Почему расчетная прочность бетона в СНиП отличается от ГОСТа Сергей_Кр Железобетонные конструкции 32 02.08.2010 15:54
почему толщина слоя укладываемого бетона должна составлять 30-40см? каштан713 Технология и организация строительства 1 29.04.2010 00:43
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16