Температурные деформации плит покрытия. Что делать?
Минька
 
Кандидат непонятных наук
 
поезд Краснодар - Магнитогорск
Регистрация: 19.05.2008
Сообщений: 293

По моему проекту построили двухэтажный частный домик. Стены - трёхслойные, шлакоблок/минвата/кирпич. Плиты покрытия - сборные железобетонные от 5,4 до 6,0 м. По желанию заказчика, крыша была сделана плоской. Кровля инверсионная: плиты покрытия - разуклонка из керамзита-стяжка-гидроизоляция-утеплитель-стяжка-плитка.
Видимо, при устройстве плит покрытия они слишком жёстко оказались заделаны в стены.
Зимой в холода начались чудесатые чудеса. Плиты покрытия стали по ночам (особенно - морозными ночами) деформироваться, в результате чего ночью стали раздаваться очень громкие щелчки, похожие на удары кувалды (по описанию Заказчика). Плюс, стали слышны звуки, как будто керамзит стал просыпаться через стыки плит и сыпаться на подвесной потолок из гипсы.
Первую зиму перетерпели, на вторую зиму повторилось. Плюс, появились трещины в подвесном потолке из гипсы. Заказчик в панике, считает, что дом вот-вот рухнет, раз так трещит. Плюс, по его мнению, сейчас весь керамзит кааааак просыпется через щели в плитах, а потом образуются пустоты в разуклонке, стяжка от этого прогнётся, гидроизоляция треснет, всё побежит. В общем, человек уже готов продавать дом и бежать куда глаза глядят. Успокоить очень сложно.

Вопрос: что делать? Как убрать эти чёртовы звуки? По жалобам Заказчика, спать от таких звуков совершенно невозможно.
В голову не лезет вообще ничего. Спасите, помогите.
__________________
Нужно знать предмет всего на 10%, чтобы решать 90% типовых задач. Но если задача не типовая...
Просмотров: 10748
 
Непрочитано 28.01.2014, 13:29
#21
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


а керамзит, который на плите не может промерзать с выпадением конденсата и соответственно деформироваться в объеме?- пароизоляции ведь перед керамзитом нет...
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2014, 14:26
#22
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
а керамзит, который на плите не может промерзать с выпадением конденсата и соответственно деформироваться в объеме?- пароизоляции ведь перед керамзитом нет...
Если бы он промерзал, уже потек бы через плиты конденсат. Не промерзает, над ним утеплитель

----- добавлено через 18 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А на кровле ничего не видно? Вмятин, провалов?
там всё идеально
__________________
Нужно знать предмет всего на 10%, чтобы решать 90% типовых задач. Но если задача не типовая...
Минька вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 14:35
#23
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


разрезик то увидим?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2014, 14:43
#24
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
разрезик то увидим?
вечером
:-(
__________________
Нужно знать предмет всего на 10%, чтобы решать 90% типовых задач. Но если задача не типовая...
Минька вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 14:49
#25
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,232


Всё может оказаться проще - бракованные конструкции трещат (плиты), или плохо выполненные подвесные потолки (сам не раз видел как в обычных квартирах в тепле лопались). Хотя и прочие вещи исключать нельзя. Но по одному описанию без вскрытия конструкций определить ничего невозможно. Промерзание маловероятно - иначе бы конденсат уже лился и сырело всё.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 15:06
#26
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


источник шума по всему перекрытию или где-то локально? не пробовали определить?
4245 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 15:38
#27
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26783&page=5
Мне кажется Вам необходимо почитать эту тему
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 16:17
#28
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,075


Цитата:
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
вечером
:-(
еще план, район, и при каких t начинается прцесс, на что плитку клеили
gofra вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 16:32
#29
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


и какую деньгу под угол здания клали - это важно...
4245 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 22:47
#30
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Нужен разрез кровли включая парапет. Детальный. Реальный (как построили) а не проектный. Ну и температуры снаружи, минус надцать или минус сорок.

На глаз (через хрустальный шар 3-й свежести) парапет не утеплен и плиты перекрытия по периметру промерзают насквозь.
jtdesign вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Температурные деформации плит покрытия. Что делать?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Возможно ли в каркасных зданиях не делать температурные швы? 8987 Железобетонные конструкции 20 22.12.2013 12:37