| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Цитата:
Несъёмная опалубка из фибробетона и особенно пенополистирола. Как будете предъявлять качество бетонирования? с какого перепуга опалубка является частью проекта/конструкции? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,406
|
Сейчас выскажу аргументы против акта скр. работ на опалубку.
Однако сам окончательно не утвердился в такой вот логике. Не уверен. Цитата:
Цитата:
РД должна соответствовать только схема расположения ж. б. конструкции. Опалубка в РД обычно не разрабатывается. Проверяться должна сама ж.б. конструкция ?!после!? бетонирования. Исполнительные схемы выполняются на объекты РД, а не на временные объекты. Да, несъёмная опалубка - элемент конструкции. Поэтому здесь её не надо приводить, этот случай другой. Я к чему клоню. Получается по логике надо делать акт скрытых работ не на опалубку, а на схему расположения конструкции, так как она скрывается отделкой и будет не проверить отклонения. А если сделать акт на саму опалубку до заливки, то в процессе заливки, что помешает бадье ударить и сместить (хотя бы теоретически) щит опалубки ? И да, если КЖ в РД вместо "Схема расположения стен 1 этажа" пишут "Стены 1 этажа. Опалубка", то это просто жесть и их надо увольнять и писать рекламации.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Чтобы согласовать или не согласовать, те отклонения которые уже получаются. Это такой промежуточный контроль который позволяет отследить качество работ.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Цитата:
Разумеется, криворукие строители после криво установленной опалубки будут клянчить изменения проекта. Цитата:
В любом случае всё это фиксируется в исполнительной схеме на бетонирование конструкций. Контроль качества установки опалубки, включая геодезический, разумеется нужен. Однако, это внутреннее дело производителя работ, его профессионализм и культура производства. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Холивар какой то спор ни о чем.
Аргументов подтвержденных буквой закона, я не увидел. Будем общаться с ГАСНом....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,406
|
DEM, согласен дополнительный контроль поможет качеству.
Только зачем его оформлять ? Делать на него акт скрытых работ (который по закону не подразумевается), исполнительную схему (тоже самое) ? Зачем раздувать трудоёмкость строительства и оформления ИД ? Ведь на такой акт надо будет выезжать и подписывать АН (если конечно АН не подписывает работы месячной давности, за что дают до 5 лет) да и просто собирать все подписи непросто. Это и правда Цитата:
Дело заказчика не вмешиваться в хозяйственную деятельность подрядчика (расположение опалубки), а насиловать по итогам работ. Это ГК, цитата оттуда. Никто не имеет права проверять ППРы, а опалубка это ППР. Можно и нужно осуществлять съёмку опалубки после установки. Можно это проверять технадзору заказчика (незаконно, но вообще правильно). Но не надо это оформлять как ИД. Документы, нормы как раз вы не приводите. Я рассуждаю по РД для оформления ИД и по ГК. Просто это действительно Холивар, который надо решить на форуме раз и навсегда. Мне тоже интересно поучаствовать. Я не очень понимаю, почему такую важную тему обсуждаем только мы 3. Мнение у меня уже сложилось. Но вдруг ошибаюсь. ![]() Вон, в соседней ветке, кстати, пишут: То есть фи его знает чего законодатели творят. Может и введут акт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.03.2014 в 11:12. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,406
|
За опалубкой стен, например, арматуру не увидишь...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910
|
Цитата:
К теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16329&page=2 К основной теме: примерный перечень акта на двух последних объектах Главный акт "Акт приемки блоков=конструкции и скрытых работ/ Акт технической приемки конструктива, блока, объекта" Промежуточные акты:
Цитата:
Последний раз редактировалось kacugu, 30.03.2014 в 12:40. Причина: дополнил |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||||||
Регистрация: 26.03.2014
Сообщений: 3
|
Цитата:
Освидетельствование ответственной конструкции из монолоитного ж.б. после набора проектной прочности? Цитата:
На СВСиУ разрабатывается рабочая документация. Цитата:
А как расположена опалубка, сколько в ней лежит окурков и огрызков от сожженных электродов, какой толщины слой льда на поверхности - пофиг? ![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Но! Мысль о том, что раз опалубки нет в РД, скрытыми работами она не является мною услышана. Осталось ее внятно и аргументированно донести до Заказчика и Ростехнадзора. :-) |
|||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Вы осмотрели подписали, через пол часа пошел ледяной дождь и прошло стадо с бычками и электродами - и чё?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер. Мосты. Ж/Дороги. Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245
|
Вставлю свое личное мнение.
До 2006 года РД не было, и соответственно акты заполнялись так: 1. Акт установки опалубки и арматуры + исполняшка 2. Акт готовности к бетонированию 3. Акт готовой железобетонной конструкции + исполняшка. Вышел РД и в нем уже нет таких актов, есть только на скрытые работы и готовой конструкции. Вот в акт на скрытые работы и надо ставить исполняшку с арматурой и опалубкой (вот тут может и не саму опалубку, а геометрию до бетонирования), в к акту на готовый конструктив - своя исполнительная. Leha-1979, СНиП этот мостовой был за долго до РД и к нему книжица такая хорошая была - пособие для ИТР, где в конце приложения со всякими актами. Поэтому я на него бы и не ссылался.
__________________
до обеда верю себе. После обеда никому |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Разрешение на разработку ППРк | allexandk | Технология и организация строительства | 4 | 20.03.2012 17:50 |
Посоветуйте как быть с актами на скрытые работы? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 58 | 03.08.2011 16:06 |
Раздел. 7 ПОС "Наиболее ответственные строительно-монтажные работы (конструкции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов приемки" | Elipsice | Технология и организация строительства | 9 | 30.05.2010 00:21 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |