Лесков, если те записи, которые вы привели в сообщении №16, сделаны на чертежах свай или каркасов, то я думаю, что проектировщик просто переписывает их не думая с других чертежей.
А если это взято из общих данных или еще откуда-нибудь, то отношения к стыкам каркасов не имеет. Ведь каждый каркас стыкуется на месте при погружении и никаких партий, из которых надо отбирать образцы для испытаний, просто нет. |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,700
|
ГОСТ 10922—90 заменён на ГОСТ 10922—2012
Да это ж/б конструкция. Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось RomaV, 11.04.2014 в 09:55. |
|||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,407
|
Не, народ. Вы так сейчас подводите, что эти стыки и не надо контролировать, хотя по этому древнему ГОСТ надо.
Буквально в ГОСТ я так и прочитал "сварные соединения арматуры осматривать, делить на 200 штук и 3/200 ломать в лаборатории". Хотя вчера читал в состоянии невнимательности. Но вроде бы так и написано. При этом необязательно ломать каркас сваи. Ведь можно в схожих условиях выполнить ещё 100 соединений каких-нибудь миникаркасов или даже стержней. Часть из них на притирку сварщика (это регламентируется и вё равно придётся делать), а часть вот на испытания отдать. Ничего против этого я вчера в ГОСТ не увидел. Насчёт СНиП. Ну как-то не озадачивался сваркой арматуры. Плохо, конечно, вот сейчас образование и поправлю. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 24.02.2014
Москва
Сообщений: 18
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,407
|
Лесков, ПОС можете даже не смотреть. Акты ИД надо минимум по РД и максимум по согласованию с заказчиком выполнять. А когда делался ПОС ещё было не известно про сваи, про арматуру, про сезон работ, да и не написать в ПОС все нужные акты. Пишут укрупнённо "акты делать".
Хотя, то что в ПОС хоть что-то про это написано, это круто. ![]() И, кстати, здесь ПОС превысил свои обязанности. ПОС пишет только часть актов (скрытые работы, ответственные конструкции и ответственные участки сетей) по постановлению 87 и не имеет права регламентировать все акты. Ну если без нюансов, конечно. Ведь можно изначально договориться иначе в ТЗ. Ну здесь ПОС попытался хорошо что-то написать. Немного криво получилось, но хоть попытался... Народ, а чего вы думаете про набор партий по ГОСТ ? Верно ли я догадался что надо делать лишние каркасы и испытывать их ? То есть условно надо 200 каркасов, делаем 203, 3 на испытания... И всё это удовольствие за счёт накладных расходов подрядчика ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 11.04.2014 в 10:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,700
|
Лесков, отдели мух от котлет. В ПОСе стратегия написана, а тебе тактика нужна. Читай общие указания на рабочих чертежах свай или ТУ на устройство этих свай или ещё что там есть. Может конечно быть ссылка на, что контроль вести по указаниям в ПД, но это тоже в рабочих чертежах должно быть.
Tyhig, мыслишь в нужном направлении. Банкет за счёт подрядчика, только по формированию партий, испытаниям и т.п. там муторно так, целая система. Если нужно могу разложить требования ГОСТ по полочкам на примере этой конкретной ситуации. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,407
|
RomaV, спасибо.
Просто не понимаю куда потом девать лишние сломанные каркасы. Ладно бы это ещё просто обрезки арматуры были. Ведь в КМ большей частью контроль неразрушающий... А тут этот лишний каркас будет сломан. Всё-таки так или иначе это же народные деньги. Зачем надо столько сломанных каркасов в металлолом сдавать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,700
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось RomaV, 11.04.2014 в 21:19. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 24.02.2014
Москва
Сообщений: 18
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
Каркасы могут стыковаться:
1. Приваркой стержней к обечайкам (Н1-Рш). 2. Сваркой стержней между собой внахлестку (С23-Рэ). Ни тот ни другой тип сварного соединения не могут быть проверены УЗК. Для контроля подходит не п. 6.30 ГОСТ 10922-2012, а п. 6.25 "... Крестообразные сварные соединения с ненормируемой прочностью и нахлесточные соединения арматуры между собой, а также арматуры с плоскими элементами проката принимают только по результатам визуального осмотра и измерений". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,700
|
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 24.02.2014
Москва
Сообщений: 18
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,700
|
Лесков, тебе уже несколько раз написали что в посте 16 нестыковка - БНС и каркасы для них это не металлические конструкции.
Но лабораторный контроль стыков каркасов проводить всё равно скорее всего нужно (146%), остаётся выяснить что это за контроль будет, визуальный, ультразвук, разрыв... Хотя..., если забетонировали..., махни уже рукой. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 24.02.2014
Москва
Сообщений: 18
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,700
|
Метод контроля чего...?
Про арматурный какрас тебе уже разжевали, читай ГОСТ 10922-2012, раздел "Приёмка". Документы которые "родятся" в результате приёмки будут прилагаться к акту скрытых работ по свае. Что за документы будут и какие контрольные операции проводить надо, зависит от того что написано в РД на сваи и что там за конструкция. Может там свая в жестким какасом из двутавра...? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||