Непрочитано 24.07.2014, 12:01
Проходят ли прогибы по допуску после расчета?
Laskie
 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42

День добрый! После расчета макс.прогиб на балконах в верхней части здания 28,64 мм. Выступ консоли 1,5 м. Я считаю допуски по СНиП:
Интерполируем для 1,5 м, получаем L/127,5, затем считаем по формуле для консоли (2хL)/127,5, получаем (2х1500)/127,5=23,52 мм, что меньше фактического 28,64 мм !
Так же где-то слышал, что нужно из шкалы перемещений из max вычитать min перемещение. Т.е. в данном случае по перекрытию с макс.перемещением -> 28,64-14,87=13,77, что допустимо.
И так, вопрос, все ли я правильно делаю, или прав частично, ну либо вообще все не верно!?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отображение изополей.png
Просмотров: 194
Размер:	259.5 Кб
ID:	132562  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отображение изополей-2.png
Просмотров: 131
Размер:	198.9 Кб
ID:	132563  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПП 13 эт.png
Просмотров: 160
Размер:	125.2 Кб
ID:	132564  

Просмотров: 9916
 
Непрочитано 27.07.2014, 00:20
#21
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
И что за литература нужна?

Про снижение модуля упругости, как эквивалент снижения момента инерции для определения адекватных прогибов.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 00:26
#22
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Про снижение модуля упругости, как эквивалент снижения момента инерции
Ну вот именно в такой постановке никто не будет писать книжки и статьи. Если изгибная жесткость это EI, то какая разница - что менять из двух циферок?
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 00:30
#23
denpro


 
Регистрация: 27.07.2011
Москва
Сообщений: 51


7404307, Сам понял что написал? Я пишу прогиб балкона в пределах допуска, ошибка автора в том что он смотрит цифры от Расчетных нагрузок , а должен смотреть прогибы от Нормативных ( для этого нужно задать сочетание нагрузок с коэффициентами переводящее расчетные нагрузки в нормативные ).
denpro вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 00:34
#24
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


denpro, если ошибка автора именно в этом, то это называется "приплыли" - у него минимум 2 куда более серьезные. Об одной он догадался сам, о другой ему подсказали в первых же сообщениях.
И что за тупая привычка писать про перевод расчетных нагрузок в нормативные? Речь должна идти о "Расчетных для второй группы предельных состояний".
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 00:38
#25
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Укажите литературку. Пожалуйста.
Про снижение модуля упругости СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий п.6.2.6, 6.2.7. Я сказал быть аккуратнее, т.к. при увеличении диаметра арматуры увеличивается раскрытие трещин.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 01:03
#26
denpro


 
Регистрация: 27.07.2011
Москва
Сообщений: 51


7404307, Раз такой умный специалист объясни автору в чем его ошибка. Каким способом получаются в СКАДе сочетание нагрузок "Расчетных для второй группы предельных состояний" и как от них находят прогибы. Раз все всё знают Тогда смело бы отправляли его считать данную модель в Лире которая лучше справляется с нелинейными расчетами, а не придумывали модель Земли с консолью.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: нагрузки.PNG
Просмотров: 128
Размер:	42.6 Кб
ID:	132674  

Последний раз редактировалось denpro, 27.07.2014 в 01:14.
denpro вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 01:13
#27
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


denpro, согласен с 7404307 не учет снижения жесткости конструкции, даст значительно большую разницу чем не переход от расчетных предельных к расчетные эксплуатационным значениям нагрузок особенно в жилье, 17-25% в сравнении с 200-500%.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 01:16
#28
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


denpro, вот ты балбес - лучше открой раздел расчета по деформациям жб конструкций и посмотри... впрочем, даже писать не хочу про различие нормативных нагрузок и расчетных для второй группы. Это пробелы образования, или даже не знаю уже чего...

Получить в скаде сочетание нагрузок для второй группы предельных состояний можно разными способами. Что мешает мне самому это сделать при задании нагрузки? Задав все в одно загружение? Можно с помощью комбинаций - РСН.
А как находить прогибы - это совсем другая история, и как их получать из конкретных узловых перемещений, которые выдает в результате расчета скад.
Достаточно вспомнить, что сами по себе значений предельных прогибов - разные для разных ситуаций (выдерживание зазора над перегородками, предотвращение растрескивания стяжек, эстетика и т.п.), учитывают различную продолжительность нагрузок (в ряде случаев учитываются и кратковременные). Достаточно вспомнить, что для эстетики проверяется прогиб в середине, а для перегородки - над ней.

Вот даже интересно - ты говоришь про то, что ТС считал прогибы на расчетные нагрузки 1й группы ПС... Но почему ни слова не говоришь о том, что нужно использовать и (как их по твоему обозвать), "нормативные характеристики" материалов? Rbt,ser и т.д..? Это должно быть от того, что ты просто не понимаешь, куда их "вбивать" в скаде =)) Ведь там для пластин только модуль упругости и коэффициент пуассона =)
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 01:49
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Опять какието домыслы пользователей или рекомендации разработчиков
Опять троллите, товарищ. Ай-яй-яй, нехорошо.
denpro,
Цитата:
Сообщение от denpro Посмотреть сообщение
автор все правильно посчитал
да ну? Из максимальных перемещений по Z вычел минимальные - это такая крутецкая современная методика? И про упругие прогибы тут все правильно расписали.
Цитата:
Сообщение от denpro Посмотреть сообщение
Прогибы лечат увеличением толщины сечения бетона
Да, жесткость плиты Вы этим увеличите. Но и нагрузку вместе с ней. Just think about it, pro.

Цитата:
Сообщение от denpro Посмотреть сообщение
от НОРМАТИВНЫХ нагрузок
от расчетных с коэффициентом гамма_эф=1, разве нет? И еще от других сочетаний может быть?

Laskie, перемещение - еще не прогиб. Во всех конструкциях смотри прогиб как разницу между перемещением нужной тебе точки (например середина плиты/балки, конец консоли и т.д.) и перемещением закрепленного конца рассматриваемого элемента (той же плиты/балки, но на опоре).

От каких комбинаций нужно прогибы вычислять - номерной человек выше намекает - разные ограничения, разные комбинации. К примеру, для покрытия берется далеко не весь снег для определения прогибов. Почитай в "Нагрузках и воздействиях" об этом.

По поводу недостоверности перемещений изгибаемых элементов, вычисляемых в упругом одностадийном расчете - тут из холиваров можно роман составить. Пока прими как данное совет Stanum'а - увеличивай цифру прогиба в 3-5 раза (где в 3, а где в 5 - только кофейная гуща и карты таро ^_^).

ЗЫ: не забывай про горизонтальные "прогибы" - перемещения здания от горизонтальных нагрузок. Плюс крен. Плюс, для высоких зданий есть еще ускорения, но не забивай пока голову этим ^_~
 
 
Непрочитано 27.07.2014, 11:23
#30
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Опять троллите, товарищ. Ай-яй-яй, нехорошо.
Дааааайте литературу!!! Или покажите ссылку на научные труды.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 12:18
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


yrubinshtejn, вот отрывок. Найти источник - дополнительный квест. Подсказка - возможно, он уже на гвоздике у Бахила.
СП 52-103-2007
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Причём здесь модуль упругости, когда речь ведём про момент инерции
Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
E*(I*(alfa))=I*(E*(alfa))
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
какието домыслы пользователей
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_708.png
Просмотров: 116
Размер:	36.2 Кб
ID:	132675  
 
 
Непрочитано 27.07.2014, 12:41
#32
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Arikaikai
На сколько я помню "игра" с жёсткостями применяется в методе последовательных приближений. Там принимается начальная жёсткость исходя из практики.Затем в процессе расчёта идёт уточнение так называемых погонных жёсткостей.
Как это относится к СКАДУ - мне хотелосьбы понять.
Всё что говорится в СП - применимо к методу последовательных приближений.ИМХО.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 09:07
#33
Laskie


 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42


Даа, интересная дискуссия выдалась Благодарю всех за участие! Все ваши высокие и глубокие познания для меня пока только для своего же собственного познания! )
Но все же повторюсь, проект учебный, скоро сдавать. С нас не спрашивают насколько сильно снижаются расчеты трещинами, тонкости скада и т.д. Нужно добиться того, чтобы здание проходило по допустимым прогибам, и обосновать это (ткнуть в СНиП, указав как считал и что получил)
В дополнении попрошу посмотреть саму модельку, указав в 2х словах как все это дело проанализировать!
Возможно, нужно изменить что-то конструктивно: увеличить сечение колонн в подвале ( а то в Арбате мои 300х300 не тянут по усилиям), ну и т.д.
P.S.: жду конструктивной критики...
Laskie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 09:12
#34
Laskie


 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42


Модель Скад
Вложения
Тип файла: rar Сборка (3-1).rar (1.37 Мб, 24 просмотров)
Laskie вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 11:17
#35
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Laskie Посмотреть сообщение
С нас не спрашивают насколько сильно снижаются расчеты трещинами
Нетуж.Доводите вопрос до логического завершения. Форум в этом тоже нуждается.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 11:36
#36
Laskie


 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Доводите вопрос до логического завершения.
- Вопрос поставлен. Что я могу поделать с тем, что нам действительно не поставлена задача полноценно спроектировать жилое здание под экспертизу!
Ваши советы как конструкторов я ценю, что-то подчеркиваю для себя, но прошу на данном этапе оценки в более легкой (конкретной) форме.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ЗЫ: ***, но не забивай пока голову этим ^_~
- и действительно, мне это пока не нужно.
Laskie вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 11:45
#37
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Laskie, вот ссылка почитайте там по идее как минимум часть ответа на ваши вопросы
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=113230
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 12:01
#38
Laskie


 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
вот ссылка почитайте там по идее как минимум часть ответа на ваши вопросы
Спасибо, видел это до создания темы

----- добавлено через ~5 мин. -----
Ok, с прогибами вроде разобрались. А что тогда делать, когда при армировании колонны в Арбате (беру самую загруженную - в подвале) не хватает данного сечения 300х300, а как минимум она должна быть 450х450 ?
Laskie вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 12:22
#39
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Laskie Посмотреть сообщение
А что тогда делать, когда при армировании колонны в Арбате (беру самую загруженную - в подвале) не хватает данного сечения 300х300, а как минимум она должна быть 450х450 ?
Повысить класс бетона или увеличить сечение. А вообще посмотреть по какому она фактору подбирается. Скорее всего по прочности на поперечную силу. Тут возможно спасут жёсткие вставки в местах стыка с плитами.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 12:23
#40
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Laskie, менять сечение
Stanum вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проходят ли прогибы по допуску после расчета?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
После расчета воздухообмена получил следующие результаты FRAER Инженерные сети 29 16.03.2010 09:29
Stark_ES ошибка в файле после расчета. Verter Расчетные программы 1 05.02.2009 11:03
Нагрузки от фрагмента схемы после нелинейного расчета в ЛИРЕ Vavan Metallist Лира / Лира-САПР 2 20.02.2008 13:46
В SCAD после линейного расчета в Поспроцессоре не активна иконка Dezha SCAD 8 23.01.2008 17:17