нужно ли укреплять колонну в моем случае - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > нужно ли укреплять колонну в моем случае

нужно ли укреплять колонну в моем случае

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.10.2014, 14:21
нужно ли укреплять колонну в моем случае
archibald
 
Регистрация: 15.10.2014
Сообщений: 12

Ребят помогите решить вот такую задачу.
имеем 7-и этажное монолитное здание, авто парковка на косогоре, сетка колонн 6х6м, колонны 80х80см, на втором этаже при выезде на пандус, на одной из колон убрали угол 8х22см, обнажив поперечные хомуты арматуры, с целью установки шторы противопожарной в проем, штора немного шире на 7см. заказчик остановил работы мотивируя это тем, что несущая конструкция и тд, теперь требует расчеты, чертежи, если требуется - то усиление, если нет то заключение или вернуть все в зад, но опять же с заключением о возможности дальнейшей эксплуатации здания. по сути на эту колонну приходится нагрузка только с двух верхних этажей, тк каждый последующий этаж короче предыдущего.
пожалуйста помогите!!!

Последний раз редактировалось archibald, 15.10.2014 в 14:49. Причина: бот
Просмотров: 3723
 
Непрочитано 17.10.2014, 16:15
#21
Spiteful Berkut

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Сообщений: 307
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от archibald Посмотреть сообщение
НУЖНО ЧТОТО ОТДАТЬ ЗАКАЗЧИКУ
Требуйте от заказчика исходные данные. Что это за цирк с недоступными бумагами? Таможня не здание Генштаба — пусть дают проектную документацию.
Spiteful Berkut вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 16:26
#22
archibald


 
Регистрация: 15.10.2014
Сообщений: 12


все фото

----- добавлено через ~8 мин. -----
да им все равно! у меня как раз таки есть план полу цоколя глав штаба ТОФ, а вот таможня это сложно, все дело в том, что это строение принадлежит порту, у него его арендует ВАТ, а у ВАТа эта стоянка является зоной таможенного контроля, тк там находятся импортные грузы на отв хранении, короче все запутанно концов не найдешь, одни к др гонят и ....
Вложения
Тип файла: rar Новая папка (2).rar (8.50 Мб, 36 просмотров)
archibald вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 16:53
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


оголили только хомуты... Вон продольная торчит же!
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 17:00
#24
archibald


 
Регистрация: 15.10.2014
Сообщений: 12


продольная арматура видна периодичка 28мм хомуты 8мм гладкая шаг 45см. сверху оказалось еще 4 этажа, толщина перекрытий 50см над проемом балка выполнена монолитом со всеми остальными частями 25х50см сетка колонн в строчку 531см, в ряд 683см, высота перекрытий 250см, колонны 67х67, вот все что есть,

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
оголили только хомуты... Вон продольная торчит же!
да это сегодня уже отдолбили еще чтоб посмотреть что внутри
archibald вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 17:03
#25
s7onoff


 
Сообщений: n/a


судя по всему, конструкции на всякие противотеррористические штуки рассчитаны. А Вы их убиваете. Почему нельзя подпилить дверь вашу?
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 17:07
#26
archibald


 
Регистрация: 15.10.2014
Сообщений: 12


да можно, очень можно, только заказчику, надо сначала петицию, о том что мы мол накосячили и вернем все назад потому что овылаивлоавловьтсср, вот что ему накалякать я и не знаю и какие расчеты я ему могу дать если я знаю, что я ни чего не знаю

----- добавлено через ~5 мин. -----
напишу ему что руководствуясь снипом выявлено нарушение целостности защитного слоя несущей опоры балки перекрытия второго этажа блабла. рекомендации востановить защитный слой бетоном марки в35, оштукатурить покрасить и продолжить работы по монтажу своей херни, без гильзовки проканает?
archibald вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 17:51
#27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от archibald Посмотреть сообщение
проканает?
я думаю, вполне. Только не бетоном, а специальными ремонтными составами, обычная бетонная смесь может отвалиться, наверное.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от archibald Посмотреть сообщение
продолжить работы по монтажу своей херни
самокритично, резковато, но лично мне понравилось ^_~
 
 
Непрочитано 18.10.2014, 15:23
#28
Aff

Bridge Design
 
Регистрация: 17.02.2012
Земля
Сообщений: 1


archibald, а в чем проблема составить аналитическую модель здания, получить нагрузки действующие в колонне и расчитать стенку на прочность и устойчивость?
Aff вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > нужно ли укреплять колонну в моем случае

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узлы сопряжения балки с колонной, связей с колонной. Awave Металлические конструкции 12 25.06.2014 11:25
Нужен узел соприкосновения бетонного пола с металлической колонной? specpost Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 29.03.2012 13:37
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон DenIZ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.12.2007 22:45
ПОМОГИТЕ!! при выводе на печать ПУСТО nikashkoda AutoCAD 11 16.12.2007 19:11
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03