Непрочитано 11.11.2014, 12:10
Возможность применения ребристой плиты 12 м для общественного здания
youngmodern
 
инженер
 
Крым, Симферополь
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 38

Здание общественного назначения (3 этажа + цокольный этаж), конструктивная схема - ж.б. каркас (колонны h=5м и ригели пролетом 6.5 м) с диафрагмами жесткости, сейсмичность 7 баллов. Перекрытие сборно-монолитное.

Хочу применить ребристую 12м плиту по серии 1.465.1-3/80 "Плиты покрытий железобетонные ребристые размером 3х12 м для одноэтажных зданий" http://dwg.ru/dnl/5800. Все требования Пособия по проектированию каркасных промзданий в условиях сейсмики (1984) http://dwg.ru/dnl/12987 соблюдаю.

Полезная нагрузка на такие плиты будет от зала для танцев, конференцзала. По указанной серии мне хватает плиты 2ПГ12-8АVТ-С - воспринимает 8 кН/м2 нагрузки без учета собственного веса при расчете по 1-й группе предельных состояний.

Вроде бы по узлам все получается, но смущает, что серия для плит покрытия в одноэтажных зданиях. В строительной лит-ре похожего примера найти не смог. Обращаюсь за помошью на форум. Подскажите советом, насколько верны мои рассуждения. Если кто-то закладывал подобные решения, поделитесь опытом. Спасибо!

Последний раз редактировалось youngmodern, 11.11.2014 в 12:53.
Просмотров: 12665
 
Непрочитано 12.11.2014, 16:48
#21
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Тиберий, я думаю, суть вопросов в том, что выше было сказано:



. А по факту - ничего сборного в перекрытии, в общем, и нету.
пришел и все испортил.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 16:59
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Сборно-монолитное перекрытие существует в природе
Да, существует. Только Ваше-то тут при чем?)) Никто не говорит, что оно плохое или еще чего, просто это обычное монолитное часторебристое перекрытие, а не сборно-монолитное.
Лоскутов Илья, ну извините-извините((
 
 
Непрочитано 12.11.2014, 17:23
#23
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, ну извините-извините((
Это же шутка...
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 17:37
#24
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Только Ваше-то тут при чем?
Это сборно-монолитное перекрытие с несъёмной опалубкой. Оно же после заливки бетоном конструкций превращается в часто-ребристое.
Есть книга акад. Сахновского выпуска 1959 г. Там он приводит схему сборно-монолитного перекрытия, только вместо пустотообразователей (в данном случае пустотных блоков из полистиролбетона) использовались обыкновенные деревянные ящики. Потом в СССР благополучно забыли об этом направлении, а на Западе (в частности в Австрии, Польше) стали развивать. Теперь, начиная с 2000-х, в России аналогом служила польская "Терива". А в Белоруссии даже ГОСТ есть на сборно-монолитные перекрытия.

Последний раз редактировалось Тиберий, 13.11.2014 в 09:40.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 17:48
#25
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Это сборно-монолитное перекрытие с несъёмной опалубкой. Оно же после заливки бетоном конструкций превращается в часто-ребристое.
Есть книга акад. Сахновского выпуска 1959 г. Там он приводит схему сборно-монолитного перекрытия, только вместо пустотообразователей (в данном случае пустотных блоков из полистиролбетона) использовались обыкновенные деревянные ящики. Потом в СССР благополучно забыли об этом направлении, а на Западе (в частности в Австрии, Польше) стали развивать. Теперь, начиная с 2000-х, в России аналогом служила польская "Терива". А в Белоруссии даже ГОСТ есть на сборно-монолитные перекрытия.
Есть источник и постарше
"Железобетон его расчет и проектирование" Рудольф Залигер (первое издание в 1905г).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 431(часторебр).jpg
Просмотров: 160
Размер:	242.9 Кб
ID:	138595  
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 17:51
#26
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Есть источник и постарше
Да, я знаю его. Желание поскорее ответить не позволило мне упомянуть и о нём. Кроме того, книгу Сахновского я держал в руках, перелистывал...

Последний раз редактировалось Тиберий, 12.11.2014 в 18:18.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 17:57
#27
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: В СССР это направление не забывали - просто оно ушло в другую область из ПГС в оборонку (некоторые сооружения ГО например).
Из гражданского строительства оно ушло вместе со "стандартным" монолитом вообще. Хотя мне довелось пообщаться с людьми которые и в 80-е применяли подобные технологии.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 18:17
#28
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
В СССР это направление не забывали - просто оно ушло в другую область из ПГС в оборонку (некоторые сооружения ГО например).
Из гражданского строительства оно ушло вместе со "стандартным" монолитом вообще. Хотя мне довелось пообщаться с людьми которые и в 80-е применяли подобные технологии.
Очень интересно. Я не знал, что о нём не забывали.
Тиберий вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2014, 10:35
#29
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


Немного отошли от темы. Пожалуйста, еще комментарии по вопросу темы. Просмотров уже почти 1000.
youngmodern вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 10:54
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Кстати, блоки из черт. 286. делали методом центрифугирования. Получались весьма лёгкими. Применялись в сельском строительстве.
Можно было монтировать без применения кранов. Offtop: К сожалению всё заглохло после распада...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 11:02
#31
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Кстати, блоки из черт. 286. делали методом центрифугирования. Получались весьма лёгкими. Применялись в сельском строительстве.
Можно было монтировать без применения кранов. Offtop: К сожалению всё заглохло после распада...
Вроде делают как раз Поляки и Белорусы сейчас. Причем встречал как из легкого бетона так и керамические.


youngmodern по теме вроде уже все разобрали. Дело за вами - определиться.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2014, 11:21
#32
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


Лоскутов Илья, спасибо за участие и советы. С устройством перекрытия определился. Армированную стяжку прямо по плите делать не буду (только выравнивающую макс. 20 мм). Стяжка в пироге пола предусмотрена по минвате, которая лежит на ребристой плите. Поэтому сосредоточенных нагрузок не будет. Но в проекте дополнительно укажу о мероприятиях (устройстве доп. армированной стяжки) в случае сосредоточенных нагрузок.
youngmodern вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 11:38
#33
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Причем встречал как из легкого бетона так и керамические
Вес пустотных блоков из полистиролбетона менее 6 кг. Делают у нас, а у белорусов сборно-монолитное перекрытие "ДАХ". Прототипом является польская "Терива"
Такие же керамзитобетонные блоки весят около 15 кг. Лишняя пассивная нагрузка. А есть и примеры чистой керамики (но мало).

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
блоки из черт. 286. делали методом центрифугирования
В России полистиролбетонные блоки делают методом вибропрессования. С методом центрифугирования, признаюсь, не знаком.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 12:50
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
С методом центрифугирования, признаюсь, не знаком.
Практически все столбы так делают Offtop: или уже не делают. Особенно хорошо получались из асбестобетона.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2014, 13:11
#35
Владимир Зайцев


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 44


А чем вас пустотные плиты не устраивают. В ребристых полка 30-50мм, если туда кто-нибудь рояль поставит или еще какую точечную нагрузку создаст. Стяжка снимет частично вопрос с продавливанием ,но это как минимум плюс 100кг/.м.кв. Я бы не стал применять плиты для покрытий на перекрытие без крайней необходимости, потом прокурору ничего не докажете.
Владимир Зайцев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2014, 11:40
#36
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Владимир Зайцев Посмотреть сообщение
А чем вас пустотные плиты не устраивают.
Не устраивают тем, что невозможно достать 12-метровые пустотные сейсмического исполнения. + к этому 12-метровые пустотные тяжелее ребристых.

Цитата:
Сообщение от Владимир Зайцев Посмотреть сообщение
Стяжка снимет частично вопрос с продавливанием ,но это как минимум плюс 100кг/.м.кв.
Учитывая несущую способность плиты в 800 кг/м.кв., должно хватить.
youngmodern вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 10:23
#37
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


Если кому пригодится, решил добавить фото со строительной площадки с реализацией проектных решений по применению 12-метровых ребристых плит.
Плиты 3х12 подходящей марки для этого объекта найти не удалось. Были применены плиты 1,5х12.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_6824.jpg
Просмотров: 109
Размер:	345.8 Кб
ID:	170844  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_6832.jpg
Просмотров: 98
Размер:	321.7 Кб
ID:	170845  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7087.jpg
Просмотров: 102
Размер:	255.9 Кб
ID:	170846  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7155.jpg
Просмотров: 103
Размер:	224.5 Кб
ID:	170847  
youngmodern вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 13:47
#38
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,113
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Я учился в школе, где покрытие над актовым залом было из 12 метровых плит.
ltnchik1405 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2016, 09:04
#39
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


ltnchik1405, для данного здания 12-метровые плиты используются как для покрытия, так и для перекрытия.
youngmodern вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2016, 10:42
#40
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Если судить по маркировке они на 400 кг/м2
csp вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможность применения ребристой плиты 12 м для общественного здания

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Ищу конструкторские чертежи общественного здания с полным металлическим каркасом solodns Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.07.2012 17:38
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? Paladin90 Архитектура 2 01.04.2012 11:22
возможно ли расположение газовой котельной на перекрытии общественного здания Rolin Инженерные сети 1 22.03.2011 19:09