| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
Микрофешники вообще считают оправданным полностью обездвижить и фундаментную плиту и грунт по всем степеням свободы и из этой модели найти инерционные силы. На выходе это в надфундаментной конструкции узловые силы и моменты (по каждой форме). Затем сняв связи грунту возвратили деформативность . используют модуль деформации(от геологов для долговременных нагрузок). И с ним идет уже чисто статический расчет и на реально длительно действующие нагрузки и даже на статически приложенные сейсмические. Хотя на последние грунт реагирует все таки несколько иначе( пожестче) и стало быть это отзовется на деформациях фундаментной плиты в этих нагружениях, а с ней и на всем остальном. Проблема реально в том, что не учитывается первичность движения грунта . И отклик на нее конструкции во времени. Полностью повторить технологию микрофе в лире нельзя. Можно перевести конечно все формы инерционных сил в статические нагружения, но среднеквадратику усилий от них(метод то спектральный)выполнить не получится. В ход идет суррогат с динмическим расчетом на ужесточенном основании.
Можно увеличить Едеф в 5, 10 и более раз . Можно вообще защемить все полностью и сравнить масштаб хотя бы главных форм(когда все массы идут в одну сторону и сравнить с задачкой с полным защемлением если принять ее за эталон(сам по себе сомнительный). Степень ужесточения апеллирует например к расчету станков (коэф постели Савинова, есть в расчете коэф постели и осадок отдельных фундаментов в меню жесткости визора)) Если есть приложение "метеор" можно составить обобщенные рсу из разных задач выполненных при различном защемлении:, постоянные нагрузки из одного расчета , сейсмические из других(в вариантах). в общем нам нужно в рамках спектрального расчета прийти к результатам прямого динамического... поскольку это покуда в процессе , точность результата по отношению к реальности как в анекдоте: (сорри) сколько должно быть 2х2 , ответ где то... от 3 до 5 (нужное вписать), в зависимости от соотношения обстоятельств. P.S. степень ужесточения см пункт 10.12 СП 22.13330.2011 ...10.12 При расчете оснований высотных зданий по деформациям следует учитывать зависимость деформационных и прочностных характеристик грунтов от длительности приложения нагрузок. Расчет осадок основания следует выполнять на основные сочетания постоянных и длительных нагрузок. Расчет кренов фундамента следует выполнять на основные сочетания постоянных, длительных и кратковременных (преимущественно ветровых) нагрузок. При этом величина крена должна складываться из двух составляющих: il - крен от действия постоянных и длительных нагрузок; is - крен от действия кратковременных нагрузок. При определении величины il следует использовать расчетные значения модуля деформации грунта Е, а при определении величины is следует использовать расчетные значения модуля упругости грунта Ее. Примечание - Модуль упругости грунта может быть получен с помощью геофизических исследований, при их отсутствии допускается принимать Ее = 5Е для скальных грунтов и Ее = 8E для нескальных грунтов. Последний раз редактировалось mikel, 26.01.2015 в 15:21. |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Цитата:
Вот и хочу узнать во сколько увеличивать и где об этом вообще можно почитать - про правомерность этого способа. Для себя пока решил выполнить два расчета - на жестком и упругом основании и в вариации моделей получить огибающие РСУ. |
|||
![]() |
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Цитата:
Если же жесткость грунта при сейсмике была бы известна, то лучше использовать монтаж для объединения результатов при статике (на статическом основании) и при динамике (на динамическом основании). "Метод микрофешников" - упрощенный, ибо динамическая реакция на сейсмику получается не по динамической модели, а по некой гибридной. |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Да читал это пособие. И в нормах говорится, что следует здание считать как консоль жестко защемленную в грунт.
Поэтому пока считаю так: 1) Статика и динамика на жестком основании - назначая связи по всем направлениям в фундаменте от перемещений. 2) Статика и динамика на упругом основании с использованием переменных КП и КЭ56 с горизонтальной жесткостью 3) В вариации моделей получаем обобщенные РСУ и по ним проектирую. Может у кого-то есть замечания или предложения по этому поводу? Кто как считает??? |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Ага, вот оказывается откуда это всем знакомое значение!) Вот им разрешается к-ты постели в 10 раз увеличивать, а нам что? что вообще экспертиза скажет? А она скажет что никакой сейсмики на упругом основании видеть не хочет. Вот и пытаемся выкручиваться
Так что, товарищи, есть еще варианты выхода из данной ситуации??? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Цитата:
Взаимоисключаемые? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
1) Статика и динамика на жестком основании - назначая связи по всем направлениям в фундаменте от перемещений.
2) Статика и динамика на упругом основании с использованием переменных КП и КЭ56 с горизонтальной жесткостью КП посчитаны при Е=Едеф*5 3) Статика и динамика на упругом основании с использованием переменных КП и КЭ56 с горизонтальной жесткостью КП посчитаны при Е=Едеф*10 или иное, если в процессе пристрелки обнаружился больший пик результата 4) Статика и динамика на упругом основании с использованием переменных КП и КЭ56 с горизонтальной жесткостью КП посчитаны при Е=Едеф , динамика только для сравнительного анализа. период вырос, бета упал , если еще ранее не стоял на границе 0.8--2.6 5) В вариации моделей получаем обобщенные РСУ и по ним проектирую. все случаи взаимоисключаемые . Это наподобие дробовика. |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Ну естественно!
Это почему? Усилия в вертикальных конструкциях будут меньше из-за демпфирования. Куда еще сейсмику уменьшать? Да. Или не верно? ----- добавлено через ~5 мин. ----- mikel, Спасибо. Попробую воспользоваться вашим методом обязательно. А как экспертиза к этому относится??? А, кстати, вот такой очень интересный вопрос: как в Лире все переменные к-ты постели задать большими в 10 раз. Ну в мономахе, при расчете, можно поставить галочку и ввести значение, на которое будут умножаться к-ты постели при сейсмике. Как такое сделать в Лире, чтоб не менять значения вручную для каждого КЭ?? Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 26.01.2015 в 16:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
в лире в текстовом формате КП вынесены в отдельный документ. внешняя правка стало быть возможна(документ в эксель ...потом назад).
можно в "грунте" варианты сделать откорректировав Едеф набора грунтов. но это время конечно. Экспертизе что, если доказательно максимум воздействия найден(протоколы вариантов расчетов) и этот вариант в обойме , то сказать им нечего. __На мой личный взгляд не стоит заморачиваться с коэффициентами постели. если глубину активной зоны Нс выяснили, то лучше линейный массив безвесных солидов развитый вниз от подошвы на Нс и за пределы плиты фундамента минимум на Нс, а лучше больше. и править грунт в вариантах можно не напрягая себя. ...номер документа с КП не помню. сделай тестовый пример, задай задай одому кэ С1=1000 С2==5000 , другому 2000 и 6000 и сохранись в тексте. потом можно открыть документ , он в папке date , там где и *.lir. возможно и скорее всего там в документе пары будут С1 и С2 . разобраться можно вот он, нашел: ( 19/ 41 1000 5000 5000 0 / 45 2000 6000 6000 0 / ) Последний раз редактировалось mikel, 26.01.2015 в 18:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
ответил постом выше. могу предложить крамолу: это никем не доказано, но предположить можно. если плита фундамента грузит больше края , то это из осадки следует. а что если мы шлепнем домом по земле(дом жесткий и плита вроде штампа) , вмятина будет примерно одинаковая. просто колотушка большая. отсюда можно в кэ56 забить одинаковый Rz( примерно равный среднему значению С1*А , где А= средняя грузовка на узел плиты) . в вариантах можно править в разы величину этой реакции. но боюсь это обругают, а про экспертизу и говорить нечего.
![]() __еще вариант , просто пришло в голову, но непроверенная пока идея: копируем плиту с КП вниз с шагом 1 м пусть 4 раза. каждой новой плите переназначили Е=1,2,3,4 . то есть фиктивные , но разные. теперь переместили их на узлы базовой плиты . упаковали выставив галку "не объединять кэ с разными жесткостями". в итоге у нас в одних и тех же узлах в уровне реальной плиты еще 4 штуки плит фиктивной жесткости, но с реальными КП. нагрузки на фиктивных плитах естественно потереть. конечно идея может и не сработать, но проверить на контрольнике было бы интересно. ![]() Последний раз редактировалось mikel, 26.01.2015 в 18:03. |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
в данном случае им пользовался, но слишком уж долго мой компьютер считает!( Но то что править легче - действительно. Сменить модуль деформации и все, нет необходимости проводить несколько итераций с КП. Может даже и по времени будет сопоставимо!
Цитата:
идеи это хорошо - но проверять нужно, а времени как обычно - нет) |
|||
![]() |
|
||||
Я обычно назначаю коэффициенты постели при сейсмическом нагружении для изгибаемых фундаментов в соотв. со СНиП Нагрузки от динамических машин (п.1.25). Для расчета по этим формулам необходимо знать глубину сжимаемой толщи (определяется по статике), средний модуль упругости, средний к-т пуассона. Обычно экспертизу такие результаты устраивают т.к. есть ссылка на нормативный документ при обосновании коэффициентов постели. Добавил эксель во вложении. В среднем по этим формулам в зависимости от грунтов к-т постели увеличивается в 6 - 11 раз. Так как значения к-тов постели получаются достаточно большими, то особой разницы в усилиях в каркасе по сравнению с методами, когда к-т постели увеличивается в 10 раз (в соотв. с казахским СНиПом) или считается по формуле Савинова в Лире нет.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Я не знаю, что имеется в виду. В принципе, есть здание, всё там продеформировалось (устаканилось), т.е. в конструкциях уже возникли усилия от деформации (упруго-пластичной) грунта - и тут мгновенная - сейсмика -дополнительная к тому, что уже есть. До сего (а пишут что в Лире 10 R....уже есть) не знаю. Да, и где сейсм. нормы говорят о жесткой заделке консольного стержня? Именно о жесткой. |
|||
![]() |
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
изменение работает независимо от происхождения КП
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |