|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439
|
да по оси Г. где то на 500-600 добетонировать. балка БМ7 выполнена см. фото выше - там видно что участок стены не доходит до грани балки даже и балка сделана только до грани стены сделана
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
нужно, чтобы доливаемый участок стены с перекрытием тоже был связан... хотя бы засверлиться в него вертикальными стержнями стены. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439
|
а бетон новый со старым в нижней зоне балки ничего что по сути 2 разных тела скажем так? с перекрытием связать засверлиться можно. 180 мм маловато правда. но хим. анкера еще посмотреть можно. а можно в принципе и насквозь наверн верт. стержни и сверху пластину приварить к ним. новую стену связать с плитой и сущ. стеной вариантов много.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Срубить на всю высоту вместе с перекрытием участок балки длинной мм 500-800, заармировать со стеной, залить.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Ошибка в расчете. Помогите советом. Или криволинейные балки или балки со смещением относительно стен. | Drake | Мономах | 3 | 26.03.2013 10:55 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |