Сообщений: 104
|
Да 1 продольное ребро по всей длине сечения , увеличит устойчивость стенки примерно в 2 раза, этот вариант я рассматривал .При изготовлении коробчатого сечения он весьма трудоемкий ...Так же я сравнивал кол-во металла на 1 продольное ребро и на +2мм к увеличению толщины стенки, расход приблизительной одинаковый.Каждые 3-4 метра у меня 2 продольных ребра размером 0.5 м в связевых блоках , для узла конструкции крепления связей и распорок , но это так же для того, чтоб узел крепления работал без потери устойчивости пластинчатых элементов в зоне передаваемых максимальных напряжений.
Последний раз редактировалось Supotb, 12.04.2015 в 08:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104
|
А если я не имею напряжения в сжатом поясе 345 н/мм2
![]() "Мы", я имею ввиду(у нас в стране) работаем по СНиП II-23-81, так же разрешают проектировать по еврокодам. Последний раз редактировалось Supotb, 12.04.2015 в 12:18. |
|||
![]() |
![]() |
|