КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651
|
Цитата:
Насчет разрушения он просто предполагает - незнание компенсируется мучительным поиском и заполняется фантазиями. Ты ему предлагаешь посчитать базу в двух плоскостях, в то время как он в одной то не знает как, а на рисунке изображена ЯВНО одноплоскостная база.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651
|
Без разницы. Человек вообще считает, что поворот происходит вокруг грани плиты. В таком случае не выдержит и титановый обрез (подливка).
![]() Цитата:
Ты вот шарнирные базы колонн когда в последний раз проверял на "разрушение бетона вследствие несовершенства шарнира"? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Инженерное чутье. Когда равномерное в направлении шарнира давление под фундаментом довольно близко к предельному, а размер базы в этом направлении довольно большой. И поворот в расчетной модели у опорного сечения ощутим. Вот так. Без цифр, с интуицией)
Не проверял, никогда. Не доводилось выходить в базах далеко за рамки серийных решений. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651
|
Цитата:
![]() ![]() А так-правильно, невооруженным глазом видно, что у автора вбок шарнир. Цитата:
Любая плитная база, имеющая габарит в плане >0, имеет признак защемленности. Но это не повод для всеобщей паники и массового суицида ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651
|
Цитата:
Овальность дыр не причем, это вырезы вообще-то. Есличо, там делается шайба толстая и широкая. Точно такая же база может быть рассмотрена как жесткая, при этом расчет будет с моментом, плита будет существенно толще, болт будет расчетным и т.д. и т.п.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651
|
Цитата:
Цитата:
![]() Скорее имелось ввиду поменять в схеме, а не мимо схемы, как думаешь?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Любая база может считаться шарнирной, если опорный момент в колонне равен нулю.
Например, этажерка прикреплённая к основному каркасу. Или если связи в 2х направлениях.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
Arikaikai, "Я и не предлагаю паниковать) я всего лишь советовал топикстартеру не привязываться к абсолютным цифрам, а вегасу - не разрушать бетон ради шарниров". - Хорошо, это было в последний раз))
А все-таки почему 300мм то?? этот француз бы дал расчетик то. Посмотреть хоть на методику расчета.
__________________
alexzyk@mail.ru |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. | DTab | Железобетонные конструкции | 153 | 26.01.2018 16:45 |
Расчет опорной плиты стальной колонны. | Ал-й | Металлические конструкции | 18 | 16.02.2010 19:26 |
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad | Лена | SCAD | 114 | 26.11.2008 15:32 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |