Непрочитано 29.05.2015, 14:37
Как воспринимает горизонтальные нагрузки здание со свайным фундаментом на откосе.
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704

Высотка строится на небольшом откосе. Фундаменты свайные. С одной стороны здания откос получается подрезаем и нагрузка от грунта идет как горизонтальная на дом. Сваи буронабивные с уширением. Хорошо несут на вертикальную и не потянут столько горизонтальной нагрузки.
Вопрос - можно ли принять дом как массивную подпорную стенку и попробовать прикинуть понесет ли он за счет трения с грунтом нагрузку от бокового давления?
Или же в любом случае принимать, что нагрузку воспринимают сваи и увеличивать их количество или диаметр ствола?
Просмотров: 6776
 
Непрочитано 09.07.2015, 21:39
#21
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Это где посмотреть можно??
И свайном СНиП есть и в СП 24...
По материалу снижение есть в рекомендациях по проектированию свай в слабых грунтах.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2015, 01:03
#22
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Я считал из предположения, что ростверк у меня высокий, т.е. не опирается на грунт (насыпные грунты характеристики даны минимальные). По п.1. приложения 1 старого СНиПа для такого случая одностадийный расчет при этом "гамма с" в расчете Cz беру равное 3. Что в принципе и есть уменьшение К.
Offtop: В новом СП "гамма с" в форуме В.1. имеет только значение 3 для одиночной сваи. Для свайного поля от балды брать?
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
По материалу снижение есть в рекомендациях по проектированию свай в слабых грунтах.
Посмотрел актуализированный СП нет там слабых грунтов. Просадочные, карстовые и т.п. Про понижение жесткости не нашел. Нашел только про понижение расчетного сопротивления бетона, но это я так понимаю только при подборе армирования играет роль? Поиск по слову "материал" ничего про понижение жесткости не дал. Старый СНиП отсканированный - там искать сложнее, но вроде там такая же ситуация.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2015, 16:24
#23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Offtop: ....Заставляшь старого с дивана кости поднимать.....
Вложения
Тип файла: doc Doc88.doc (2.79 Мб, 74 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 02:21
#24
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Коэф. альфа имеет смысл при расчете куста. У меня же большое свайное поле и высчитывать его для каждой из свай я с трудом представляю как. Искать точку приложения равнодействующей от грунта и одного из ветров, брать за 0,0 и считать для каждой из 100+ свай? Потом другой ветер и снова?
Про понижение жесткости так же не понятно. Написано для кратк. и для длит. И как в ЛИРУ это засунуть? Усредненно? По минимуму - а не жирноват запас в половину жесткости сваи?

Offtop: для старого слишком хорошо получается манованием волшебной палочки находить нужные цитаты из снипов и раритетных книг
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 18:53
#25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Коэф. альфа имеет смысл при расчете куста. У меня же большое свайное поле
тады тож екак нормотивный дяденька не могу возразить вам по поводу куста и свайного поля.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Про понижение жесткости так же не понятно.
От чего ж так.
Не желаете рассматривать расчетную ситуёвину по нагрузочным нормам, пожалуйте в ЖБ нормы. Там увидите пошаговый процесс определения жесткости жб элемента в зависимости от напряжения. Счастья вам и удачи.


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Написано для кратк. и для длит.
Явственно, что рулит раздельный метод определения перемещений от разных по длительности нагрузок.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
И как в ЛИРУ это засунуть
Я запихиваю.


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Усредненно?
Вряд ли на меня похоже.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
ля старого слишком хорошо получается манованием волшебной палочки находить нужные цитаты из снипов и раритетных книг
Offtop: На то и старый....
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 00:46
#26
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Я запихиваю.
Для каждого из загружений своя схема со своей жесткостью элементов?
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
тады тож екак нормотивный дяденька не могу возразить вам по поводу куста и свайного поля.
вот тут вообще не понял ничего.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 14:19
#27
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Для каждого из загружений своя схема со своей жесткостью элементов?
Да.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
вот тут вообще не понял ничего.
Что же не понятно. В СП 24. в п. В.5 писано "...в составе куста...." Если читать буквально, то только для куста. Если обзовешь свайным полем, то с точки зрения прочтения п. В.5 к нему этот пункт не относится, хотя по терминам СП 24... куст и поле - это группа свай, объединенная единым ростверком. По сему если я вам буду говорить, что п. В.5 относится и к свайному полю с общим ростверком, то вы мне ответите, "...ведь написано для куста".
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2015, 18:47
#28
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Примерчиком расчета коэф. альфа не поделитесь? Для поля от 30-50 свай? Просто никогда ничего подобного не видел и не слышал. Маловато еще работаю.

----- добавлено через ~45 мин. -----
Рядом с домом пристроенная парковка. 2х этажная. По вертикальной нагрузке там надо с десяток свай всего. А если пытаться напрямую передать горизонтальную с удерживаемого склона - то надо как под жилой дом городить 100+ штук.
Характеристики насыпного грунта даны геологами как раз для расчета подпорных стен. фиII=22о, СII=16,5 кПа, фиI=21о, СI=13,9 кПа. "супесчано-суглинистые, с включением песка, строительного и бытового мусора (свалка), неоднородные по составу и свойствам, с примесью органических веществ". В первом приближении, при расчете в "Подпорная стенка" из набора программ "Мономах", для удержания откоса достаточно небольшой уголковой подпорной стенки. Можно выполнить парковку похожей на подпорную стену и принять что нагрузка от откоса воспринимается зданием как подпорной стеной, а на бнс идет только собственные вес парковки?

Последний раз редактировалось Poreth, 26.07.2015 в 22:21.
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2015, 22:21
#29
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Пособие по проектированию подпорных стен и стен подвалов. Расчет устойчивости положения против сдвига. п.6.6. ф-ла 19. по идее позволяет определить удерживающую силу от сдвига. Принять здание как массивную подпорную стенку с весом равным весу здания в момент выполнения подсыпки и размером подошвы - равным ширине ростверка. Получить силу и приложить её в ЛИРУ в противовес давлению грунта. Допустимо так делать?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 17:14
1 | #30
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Примерчиком расчета коэф. альфа не поделитесь?
не а. там все просто. рассматривается свая и рядом к ней расположенные (только они).
для инженерии для перемещений (общих) достаточно рассмотреть каку-то центральную сваю, а жесткость всех остальных принять по ней.
для нагрузок на сваю, первую по фронту гор. нагрузки, оставить как для одиночной сваи, для остальных принять как для центральной.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как воспринимает горизонтальные нагрузки здание со свайным фундаментом на откосе.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Горизонтальные нагрузки от торможения автотранспорта Adun Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 12 18.04.2013 08:36
Расчет здания совместно с основанием. Как посчитать здание со свайным фундаментом в Лире Dan_iil Расчетные программы 1 03.02.2011 10:06