Требуется совет по применению буровых свай в песчаных грунтах - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Требуется совет по применению буровых свай в песчаных грунтах

Требуется совет по применению буровых свай в песчаных грунтах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.06.2015, 08:00
Требуется совет по применению буровых свай в песчаных грунтах
Бихич
 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177

Уважаемые форумчане. Требуется совет по применению буровых свай в песчаных сухих грунтах! Строится дом в 2 этажа с чердаком (перекрытие первого этажа вывешивается на ростверке на пустотках образуя небольшое вентилируемое пространство около 500 мм(идея не моя)). Грунт песчаный. Проектировщики (строители) что делают фундаментную часть предлагают применить буровые сваи диаметром 350 мм. Согласно СНиП 2.02.03 мы знаем что расстояние в свету между сваями должно быть не менее 1 метра. Нагрузка на погонный метр стены порядка 12 тонн (коттедж). Смущает сомнительная работа данных свай по боковой поверхности. Люди проектирующие фундамент объединяют сваи единым ростверком низ которого условно соответствует дневной поверхности грунта. Пока об искусственном основании речь не лежит. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу.
Просмотров: 8463
 
Непрочитано 25.06.2015, 11:23
#21
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Они отказываются от ф400мм, потому что на рынке, в воскресенье шатался - приценивался к материалам и посмотрел самый большой диаметр, как раз в 350мм)))) из водогазопроводных труб. Можно и сваи - только двое вертят, а двое раствор колбасят, армируют и заливают, что бы к вечеру дырки выполненные в течении дня были забетонированы. У скважины доски выложить. Верх скважины (голова сваи) сформировать в опалубку из досок, оцинковки и т.п., с установкой под отметку ростверка. Но шаг 1м это жесть, весь их кишлак узбекский можно накормить в течении месяца)))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2015, 11:38
#22
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
Советчик из Вас Forrest_Gump увы никакой
Какие исходные данные, такие и рекомендации. Раз не можете внятно выдать исходные данные, значит не понимаете, что нужно для решения вопроса. Значит как проектировщик вы - никакой. Какая жалость ))))
Цитата:
Сообщение от Apperto Посмотреть сообщение
Почему Вы так критично относитесь к сваям по ростверку? У нас в Свердловской области 75% построенных новых коттеджей на них стоят. Я как то тоже задался вопросом почему они, а не лента.Посчитал, прикинул,вышло дешевле. Если делать ленту: сначала надо выкопать,потом кран позвать, потом еще обратная засыпка.Еще грунты разные бывают, где то вода на метре стоит,где то торф. И выходит сборный ж/б дороже, чем монолит. А здесь приезжает ямобур,все дырки часа за 4 бурит,потом миксер с бетоном, 3-4 таджикоузбека и за 1 день сваи залиты.Потом сколотили опалубку- через неделю залили ростверк. В малоэтажном строительстве эти сваи неплохой вариант. Поэтому у них такая популярность.
Чукча не читатель, чукча - писатель? Всему свое место. Делать свайный фундамент под коттедж при пристойный грунтах - новаторство. Зачем звать кран на ленточный фундамент, когда он - монолитный? Ленту выкопать - дешевле буровой установкой три дня на участке работать? А оголовки свай из чего делать изволим? Ведь у ТС вроде как планируется висячий ростверк использовать. Значит нужно будет и опалубку для ростверка выставить. Конечно, если считать тупо по материалу, ленточный фундамент будет дороже. Да вот только при ленточном фундаменте практически все можно сделать вручную руками гостей с юга. Я уже молчу о вопросе ввода/вывода коммуникаций из здания и утеплении пола первого этажа.
И не поверю я, что под коттедж вы набурите и забетонируете скважины за 4 часа. Враки это. Возьмем абстрактный коттедж габаритами 6х9 м (домик дядюшки Тыквы). По периметру будет условно 30 свай. Плюс внутренний ряд еще свай 6. Итого 36 свай за 240 минут. 6,67 минуты на сваю? с учетом перестановки буровой? стахановцы, точно стахановцы.
Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Как то 2-этажный легкий корпус просили на сваи посадить, хотя проходило на ленточных, т.к. под соседние корпуса (тяжелые) на сваях были, и заказчику проще было заоодно и там забить.
Мы же не знаем всех условий
Да-да, здесь мы имеем аналогичный случай.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2015, 11:45
#23
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Тут это палка о двух концах))). Траншея в песках тоже проблема)))) - крепить чем то надо или откосы планировать, тогда опалубку для ленты делать надо. Куда крестьянину деваться - везде клин))))).
Я головы свай делаю из оцинковки в трубу)))) при помощи клепальника. Высоту установки в зависимости от отметки. С досками фанерами заморачиваться не хочется - пилить, сбивать.... Почему из оцинковки - сосед-армянин на рынке железками торгует - брак или мятый по дешевке отдает))))). А так поставил и в похорон.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2015, 11:49
#24
Apperto


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Какие исходные данные, такие и рекомендации. Раз не можете внятно выдать исходные данные, значит не понимаете, что нужно для решения вопроса. Значит как проектировщик вы - никакой. Какая жалость ))))

Чукча не читатель, чукча - писатель?
И не поверю я, что под коттедж вы набурите и забетонируете скважины за 4 часа. Враки это. Возьмем абстрактный коттедж габаритами 6х9 м (домик дядюшки Тыквы). По периметру будет условно 30 свай. Плюс внутренний ряд еще свай 6. Итого 36 свай за 240 минут. 6,67 минуты на сваю? с учетом перестановки буровой? стахановцы, точно стахановцы.
А здесь приезжает ямобур,все дырки часа за 4 бурит,потом миксер с бетоном, 3-4 таджикоузбека и за 1 день сваи залиты.
Под ростверк подкладывается ПСБ, и про опалубку я уже писал.
Apperto вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2015, 16:34
#25
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Человек же в общем спрашивает, а посчитать нес. способность сваи в зависимости от длины сам сможет.
а я так и знал, что
Цитата:
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
Геологии нет и не будет

на песках вообщето лента и столбчатые самое оно. Чего все в сваи ударились? Экономия 1-2 кубов бетона?
А потом с умным видом такие экономисты: -на фундаменте не экономят!!!
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Требуется совет по применению буровых свай в песчаных грунтах

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Результаты статического зондирования для забивных и буровых свай отличаются в 3 раза. Поясните. SerStar Основания и фундаменты 38 24.04.2024 21:47
Отклонения буровых свай от проектного положения Bogdanus1 Основания и фундаменты 5 27.01.2014 10:43
Посоветуйте, как выполнить статическое испытание б/и свай в слабых грунтах kostelniy Основания и фундаменты 9 26.01.2012 00:48
Область применения свай в просадочных грунтах Mikola_Lipetskoy Основания и фундаменты 5 16.02.2010 09:55