Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
мозголом из Самары, вы первый пост в теме ещё раз прочтите
а то что-то быкуете агрессивно к оппоненту настроились без повода Цитата:
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Я могу вам так сказать, я пересчитал много зданий, при «рабочем состоянии окружающей застройки», для зданий ок 16 эт с 1 подземным, осадка в радиусе 10 м не выходит за значения 3 см ( 3 см допускаемая доп осадка по прилож Ж для данного типа окружающей застройки), но там сложнее выполнить относит разность осадки так как в 10+6 м осадка почти 0, а разность 3/600>допускаемой.
Доп осадка зависит от размеров здания, веса, глубины фундаментов, 4Нк относится скорее всего к осадки от наличия котлована, а не от здания. Но если у вас в радиусе 10 м стоит аварийное здание, то уже и одно этажное здание может быть перебором. Поэтому утверждение спорное "И уж конечно на расстоянии 10м никакого влияния от одноэтажного здания быть не может. Выдавая такие замечания "эксперт" расписывается в своей неквалифицированности" есть достаточно большой ряд случаев когда это обосновывать надо. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
если по результатам геотехнического прогноза (который выполняется для застроенной территории - то есть при наличии зданий в зоне влияния ) зона влияния расширяется, то .... Это ведь чисто бюрократический момент. Реально 4Hk все влияние перекрывает. К тому же влияние само по себе зависит от окружающей застройки. То есть, если мы проводим расчет на 1мм без учета застройки (которая необследована по случаю удаленности), то расчет априори неверен. И не в запас. Замкнутый круг получается. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Вряд ли кто запишет, что, мол, 10 м и нормально всё будет. Эксперт по сему и замечания пишет.
Котлована, может быть. Но ведь при этом не пишется, какая нагрузка от зданий и какая Нс. Я то же так думаю. Но что-то нужно принимать в качестве критерия оценки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 127
|
Замечания получены. Отвечать надо на них. И если Вам удастся доказать, что эксперта "заносит", то больше подобное повторятся не будет. А сомнения кажутся вполне обоснованными (хоть и немного буквоедством тянет). Влияние в любом случае будет, а вот насколько значительно это уже вопрос.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
нет, только Вам хватило сил дочитать СП до конца сейчас считаю 15-этажный дом с котлованом 4 метра. до ближайших домов 10-11 метров. крепим котлован вдавливаемыми жб сваями. по букве СП сущ. здания находятся в предварительно назначаемом радиусе и нужно делать обследование. вот только в основании нового дома полускальные грунты, т.е. практически сваи-стойки с минимальными осадками. ну и какое тут влияние? А если бы котлована не было, то, по нормативу, и обследование не надо делать и влияние считать не надо. Где логика? ----- добавлено через ~3 мин. ----- вообще определение дополнительной осадки рядом расположенного здания - достаточно не простая геотехническая задача, а значит достаточно материально затратная для генпроектировщика. Как при заключении договора достоверно определить, потребуется ли считать? |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Формально пока нет под рукой документов (завтра поищу).
По сути к данному конкретному вопросу - даже если существующий резервуар в аварийном состоянии, то повлиять на его конструкции могут только динамические нагрузки. При обычном сопособе производства работ ничего ему не будет. В прищепке - инфа к размышлению. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 127
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
кстати без полной геологии разговор ни о чем |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
об этом и говорю - ввиду отсутствия четких указаний любой "бедный йорик" может любого "датского принца" заставить танцевать под свою дуду и доказывать, что тот не верблюд.
и никакие приложения Е и Ж не помогут Последний раз редактировалось mainevent100, 29.12.2015 в 20:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Есть два выхода:
1. Доказать что существующее здание стоит вне зоны действия нового, а это осадки 1 мм от здания и расстояние N*Нк от котлована . 2. Доказать что новое здание оказывает допустимое воздействие, но для этого надо хотя бы визуальное обследование. Для этого случая, я бы имея обследование, считал осадку нового здания, получал 1-2 см и делал вывод что сущ здание не сядет больше чем мое здание ( хотя это не всегда правильно), в 100% случаях на подобных зданиях у меня проходил этот способ. Формально эксперт запросил, я ответил, он снял с себя ответственность - я взял, написав, что все ОК Раньше когда проектировали, считали влияние как правило только от здания, чуть здание позаглубленней и доп осадка маленькая, а то что котлован 5 м да чeтли не с нарушением крутизны откосов стоит, про это забывали. Внесли эти N*Нк в норматив ( N зависит от крепления), народ начал забывать про влияние самого здания ----- добавлено через ~14 мин. ----- Например строим резервуар, Нк=0, рядом насосная, что всех экспертов можно слать, говоря что радиус влияния резервуара 0? Или наоборот строим подземный 2-3 эт паркинг, у которого осадка пойдет по вторичной ветви, то есть очень маленькая, но котлован 5-7 метром. Все здания находятся между двумя крайностям нет котлована, но есть нагрузка и есть котлован но нет нагрузки. А еще окружающая застройка может быть в разном состоянии, что допускаемая доп осатка будет отличатся в почти в 50 раз |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Экспертов нужно "слать" в случае выполнения двух условий: а) замечания противоречат требованиям норм; б) замечания противоречат здравому смыслу; Что и наблюдаем в случае автора темы. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Ищется литература по проектированию и строительству подземных сооружений, горных выработок, шахт, тоннелей и метрополитенов | a.projectus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 55 | 07.12.2018 01:23 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |