Можно ли использовать вытяжную заклёпку как крепёж в бетоне?
stoper
 
урбанист
 
Юг России
Регистрация: 10.01.2008
Сообщений: 2,585

По сути вытяжная заклёпка является миниатюрным распорным анкером. Вытяжные заклёпки могут работать в глухих отверстиях. Почему бы не использовать в качестве крепежа в бетоне? Я сделал примитивный тест на вырыв: алюминиевая заклёпка размером 3,2х8 мм посажена в глухое отверстие в бетоне и держит скобу из монтажной ленты. К ленте зацепил крючок, а на крючок стал навешивать грузы. Нагрузил до 90 кг - разогнулся крючок, а заклёпка выдержала.
Может кому-то известны фирменные заклёпки, которые по спецификации можно применять в бетоне?
Нашел только ударную распорную заклёпку для бетона

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC03569.jpg
Просмотров: 363
Размер:	173.9 Кб
ID:	164472  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC03570.jpg
Просмотров: 328
Размер:	160.1 Кб
ID:	164473  

Просмотров: 11527
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2016, 17:30
#21
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Что мешает использовать специальный крепеж для бетона, которого в настоящий момент на рынке более чем достаточно?
приведите, пожалуйста, примеры скрытого крепежа для глухого монтажа в тонкостенных панелях, кроме анкера "кейл", который я уже назвал
stoper вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2016, 18:38
#22
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


stoper, чего я не пойму, так это зачем изобретать велосипед? Не устраивает анкер "кейл"? Так возьмите, например, гвоздь MUNGO, приведенный в #10. Чем плох шуруп в пластиковый дюбель с последующим закрытием шурупа специальной накладкой? Почему все клином сошлось на тяговой заклепке?
Че Бурашка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2016, 18:42
#23
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Так возьмите, например, гвоздь MUNGO, приведенный в #10. Чем плох шуруп в пластиковый дюбель с последующим закрытием шурупа специальной накладкой?
покажите гвоздь и шуруп для толщины панели 10-15 мм, причём отверстие должно быть ГЛУХОЕ и выполняться с тыльной стороны
stoper вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2016, 18:55
#24
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


stoper, Разумеется, отверстие в бетоне при установке "гвоздя" или дюбеля делается глухое. Не вижу никаких проблем в том, чтоб стандартный шуруп ввинтить в стандартный дюбель при толщине панели 15мм.
Че Бурашка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2016, 19:11
#25
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Ещё раз: речь не идёт о сквозном креплении некой панели толщиной 15 мм к бетону. Речь идёт о креплении, например, навесного кронштейна к бетонной панели толщиной 15 мм
Вам известно назначение кейлов?

stoper вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 11:58
1 | #26
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


получите на Вашу заклепку Техническое Свидетельство ФАУ ФЦС и применяйте.
при этом нужно будет провести испытания по прочности и получить заключение по коррозионной стойкости. Сейчас испытания по прочности проводят по СТО ФАУ ФЦС 44416204-09-2010, с апреля месяца вступит в силу ГОСТ АНКЕРЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В БЕТОНЕ
Методы испытаний, но для проведения оценки этих испытаний ГОСТ пока не разработан, НИИЖБ в настоящее время разрабатывает СТО "НИЦ "Строительство" на оценку результатов испытаний.
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 12:33
#27
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Техническое Свидетельство выдаётся либо на фасадную систему, либо на облицовочную конструкцию. Для заклёпки нужны испытания на вырыв, срез, динамику/сейсмику, коррозионную стойкость, м.б. огнестойкость. Это делают производители заклёпок, я заклёпки не произвожу.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 14:00
#28
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


ТС выдается на продукцию, не охваченную нормами РФ - ГОСТ, в том числе и на анкерное крепление. В данном случае заклепку, которую Вы планируете использовать в качестве механического анкера. ТС может получать как производитель, так и продавец этой техники в РФ (ИМХО) - заявитель.
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 14:24
#29
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


придётся становиться продавцом
stoper вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли использовать вытяжную заклёпку как крепёж в бетоне?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли использовать привозную воду для временного водоснабжения строительной площадки? Iren1605 Технология и организация строительства 16 21.03.2014 09:53
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? Arisrtarh Архитектура 2 03.03.2014 11:04
Можно ли использовать трубы НПВХ в системе подачи воздуха в аэраторы в аэротенк? Базыль Инженерные сети 1 18.02.2014 13:37
Можно ли в Санкт-Петербурге для ограждения стройки использовать сетку-рабицу ? drill_man Технология и организация строительства 8 24.07.2013 11:44