Какую фиктивную нагрузку на покрытие принять? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какую фиктивную нагрузку на покрытие принять?

Какую фиктивную нагрузку на покрытие принять?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.02.2016, 10:02
Какую фиктивную нагрузку на покрытие принять?
Sokrat
 
Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428

Имеется металлокаркас с покрытием. В местности нет снега, но есть дождевые осадки.
Вопрос:
- Какую фиктивную нагрузку на покрытие в SCAD принять, если отсутствует снег, но есть дождевые осадки?
- Регламентируется ли в наших нормативах или зарубежных стандартах величина фиктивной нагрузки, которая должна быть учтена в расчетной схеме?
Просмотров: 6311
 
Непрочитано 17.02.2016, 11:36
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Нагрузка от помёта принимается по руководству по проектированию птицефабрик...
ФАХВЕРК, в нормах по зерну таких нагрузок нет, а по факту всё обгажено
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 11:50
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248


wvovanw, есть... не могу найти.... там всё было - и все помёта... и объём в зависимости от ТТХ и возраста птиц... одно дело индюк, другой дело гопник-голубь... ВНТП вроде бы
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 11:55
#23
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 745
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


ТС. А ты вкурсе, что не имеешь права проектировать в Зимбабве (или где там снега нет). Во первых ты просто не имеешь права там проектировать не имея гос. аккредитации той страны, а во вторых по нашим СП там нельзя проектировать. Как материалы будешь прописывать? С245 сталь напишешь, тебе письмо придет типа "наша-ваша не понимать,пишите наши материалы" или дерево из хвойных пород заложишь, так не растут хвойные породы там где снега нет=)))
подумай хорошенько,надо ли тебе такое счастье?
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 12:00
#24
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Offtop: Поэтому закладывай камень твердый - надежный !
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 12:06
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
есть...
НТП 17-99 Нормы технологического проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 12:19
3 | #26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, wvovanw, пыль на производстве - вопрос отдельный. Я говорил про общественные здания, на которых порою проектировщики закладывают те же 50 кг пыли.

Sokrat, ну ты и тролль. Придешь, вбросишь какую-нибудь тему, не объяснишь ничо, а потом наверное сидишь и смеешься над этим беспорядочным трепом ни о чем)
 
 
Непрочитано 17.02.2016, 12:24
1 | #27
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Спросил у моих друзей-соратников индийских - они 75 кг/м2 закладывают в качестве временной нагрузки в таких случаях.
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 12:55
#28
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,543
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


думаю этот флуд неплохо бы закрыть. Все вдоволь повеселились и пообщались о сказочной стране в которой нет ни норм, ни снега)
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 13:06
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
этот флуд неплохо бы закрыть
кому-то мешает?)

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
друзей-соратников индийских - они 75 кг/м2 закладывают
маловато))
 
 
Непрочитано 17.02.2016, 13:12
#30
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, wvovanw, пыль на производстве - вопрос отдельный. Я говорил про общественные здания, на которых порою проектировщики закладывают те же 50 кг пыли.

Sokrat, ну ты и тролль. Придешь, вбросишь какую-нибудь тему, не объяснишь ничо, а потом наверное сидишь и смеешься над этим беспорядочным трепом ни о чем)
Ну это нормально, люди которые живут возле цементных заводов это подтвердят. У меня знакомый каждое утро машину чистил от пыли
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 13:16
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
люди которые живут возле цементных заводов
Санзона от цементного завода вроде 1000 метров. Долетает?
 
 
Непрочитано 17.02.2016, 13:21
#32
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Нам турки помню задали вопрос: "А какая у Вас нагрузка от ливня?". Мы офигели конечно Но она реально есть. Рассматривают случай, когда при плоской кровле дождевые воронки засоряются и крыша превращается в бассейн. Но для скатной кровли неорганизованным водостоком это не актуально.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 395105.jpg
Просмотров: 68
Размер:	112.0 Кб
ID:	165490  
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 13:23
#33
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Придешь, вбросишь какую-нибудь тему, не объяснишь ничо,
Можно смеяться, а можно плакать. Вопрос конкретный, но ответа нет, хотя бы с привязкой к нормативам. зарубежным, "зимбвавским" и .т.д.. Все умеют в РФ проектировать
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 13:24
#34
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Санзона от цементного завода вроде 1000 метров. Долетает?
Не то слово
Цитата:
машину с уксусом моем регулярно. те что стоят во дворе на приколе через пару месяцев покрываются цементной несмываемой корочкой.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 13:27
1 | #35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Спасибо, посмеялся
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 13:29
#36
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Во первых ты просто не имеешь права там проектировать не имея гос. аккредитации той страны, а во вторых по нашим СП там нельзя проектировать.
Где указано?В каком законе про аккредитацию?
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 13:37
#37
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Санзона от цементного завода вроде 1000 метров. Долетает?
не то что долетает, а и доползает)))
к Новоросу как подъезжаешь, так все в якобы тумане, а это пыль
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 13:38
#38
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 745
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Спасибо, посмеялся
ну дяденька,так не интересно=(((а как же прогоны на кровле из 72Ш2?стареешь?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Где указано?В каком законе про аккредитацию?
фраза такая есть: "незнание законов,не освобождает от ответственности"
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 13:41
#39
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Akim_1989, мои 320 кг/м2 снега уфимские - это 32 см бассейна. Как раз думал, есть ли смысл поднимать парапет выше 30 см. Вот, видимо, 30 см как раз))

Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Вопрос конкретный
даже близко нет. Дай точку на карте. Будет конкретный.

Mistake, роза ветров чтоль такая неудачная? Или до завода меньше километра?
 
 
Непрочитано 17.02.2016, 13:50
#40
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Как раз думал, есть ли смысл поднимать парапет выше 30 см. Вот, видимо, 30 см как раз))
парапет по периметру?
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какую фиктивную нагрузку на покрытие принять?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую температуру принять? di12 Прочее. Архитектура и строительство 8 29.08.2019 10:15
Бесчердачное железобетонное скатное покрытие. Какую процедуру обследования выбрать? VLAD1978 Обследование зданий и сооружений 1 27.12.2014 12:55
какую полезную нагрузку принять на стеклянную крышу атриума ... loje4ka Конструкции зданий и сооружений 13 18.10.2007 11:23
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31
Как обосновать временную нагрузку на покрытие? Sergtsw Прочее. Архитектура и строительство 11 03.12.2004 19:02