Непрочитано 07.09.2016, 12:24
Какое минимальное значение первой частоты собственных колебаний для промышленных зданий с металлическим каркасом
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682

При расчете каркасных промышленных зданий на пульсацию ветра может быть имеются какие-либо нормы (в еврокоде или где-нибудь еще) рекомендующие минимальное значение первой частоты собственных колебаний? Ведь согласно СП нагрузки и воздействия эти значения не как не ограничиваются
Просмотров: 11908
 
Непрочитано 07.09.2016, 23:29
#21
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Американские например нормы делят на меньше и больше 1 Гц (гибкие и жесткие). Лимитов как таковых нет но для жестких пульсация (вернее влияние собственной частоты прои расчете) не учитывается. Зависит от веса покрытия/перекрытий в значительной мере.
А вообще надо смотреть формы - что и как колеблется
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 03:36
#22
zuko38irk


 
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
vlasctelin, масштаб визулизации уменьши и покажи снова со словами "исправил"))
Ага, тоже об этом подумал
zuko38irk вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 07:20
#23
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,543
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от zuko38irk Посмотреть сообщение
Ага, тоже об этом подумал
100% прокатит, судя по всему))
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 12:20
1 | #24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
.....может быть имеются какие-либо нормы... рекомендующие минимальное значение первой частоты собственных колебаний?
Я бы лично рекомендовал бы не ниже Ре диез субконтроктавы, иначе гул будет невыносимым, почти инфразвуковым.
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
согласно СП нагрузки и воздействия эти значения не как не ограничиваются
Зачем бы ограничивать? Сбацал ты сооружение. Оно заимело собственную частоту Х герц. По всем предельным состояниям все прошло. И какая нафег разница, 0,1 Гц там или 1 Гц? Да хоть 0,01 гц, или 100 Гц....это просто частота свободных колебаний. Колеблется и колеблется...
А число до 1000 на диаграмме форм - это относительные координаты, описывающие изогнутую ось относительно исходной
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 12:55
#25
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я бы лично рекомендовал бы не ниже Ре диез субконтроктавы, иначе гул будет невыносимым, почти инфразвуковым.
Это я так понимаю шутка юмора:-)
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 12:59
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Это я так понимаю шутка юмора:-)
Почти.
Очень низкие звуки, вроде неслышимые, воздействуют таки на человеческий организм. Угнетающе.
Известны случаи, когда например моряки бросали корабль, который так и не заселялся обратно - Летучий Голландец.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 13:09
#27
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Очень низкие звуки, вроде неслышимые, воздействуют таки на человеческий организм. Угнетающе.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем бы ограничивать? Сбацал ты сооружение. Оно заимело собственную частоту Х герц. По всем предельным состояниям все прошло. И какая нафег разница, 0,1 Гц там или 1 Гц? Да хоть 0,01 гц, или 100 Гц....это просто частота свободных колебаний. Колеблется и колеблется...
А число до 1000 на диаграмме форм - это относительные координаты, описывающие изогнутую ось относительно исходной
Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Американские например нормы делят на меньше и больше 1 Гц (гибкие и жесткие). Лимитов как таковых нет но для жестких пульсация (вернее влияние собственной частоты прои расчете) не учитывается. Зависит от веса покрытия/перекрытий в значительной мере.
А вообще надо смотреть формы - что и как колеблется
Таким образом, как я понимаю, моя позиция правильная: проверил конструкции здания по предельным состояниям, если все требования соблюдаются, то можно спать спокойно. А формы .. ну есть и есть. Помнится IBZ говорил, что пульсация для одноэтажных цехов это не очень корректно
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 13:12
#28
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,543
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Именно так. Не смотрят на обычных сараях такие штуки.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 14:12
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не ниже Ре диез субконтроктавы
"Не выше" ты хотел сказать?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
иначе гул будет невыносимым, почти инфразвуковым
Инфразвук - как раз, если верить Википедии, от 0.001 до 16 Гц. Точней нижняя граница вообще условна, а верхняя достаточно четкая и она чуть ниже Ре диез субконтроктавы (20 Гц, правильно ведь?). Собственно, все неприятные для человека воздействия инфразвука, насколько я понял почитанные статьи, находятся в районе 4-20 Гц. При определенном звуковом давлении, конечно. Так что, видимо, надо держать собственные частоты ниже 4 Гц, а не ниже 20. Выше 20 - будет уже слышимый гул.
 
 
Непрочитано 08.09.2016, 14:54
#30
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Таким образом, как я понимаю, моя позиция правильная: проверил конструкции здания по предельным состояниям, если все требования соблюдаются, то можно спать спокойно. А формы .. ну есть и есть. Помнится IBZ говорил, что пульсация для одноэтажных цехов это не очень корректно
Пульсационная составляющая - часть полной ветровой нагрузки, причем тем большая (в % отношении) чем слабее ветер. СНиП берет для расчета не самое большое значение скорости ветра, поэтому пульсации желательно учитывать всегда, особенно если ветер основная нагрузка. А частота может быть в принципе любой. просто для каких то классов зданий она варьирует в известных пределах, отклонение от которого может быть сигналом об ошибке.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 15:02
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
просто для каких то классов зданий она варьирует в известных пределах, отклонение от которого может быть сигналом об ошибке.
Вот именно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 15:26
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
..."Не выше" ты хотел сказать?...
Я хотел сказать именно не ниже - и не ниже 20 Гц. Сверху ограничивать смысла нет, ибо диапазон человеческий. До уьтразвука не дойдет априори.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
...верхняя ...ниже Ре диез субконтроктавы.....
В природе нет резких границ. Даже скорость света условна.
Бахил:
Цитата:
Вот именно.
За соломинку?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 09:07
#33
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Да, кстати, хотел уточнить, проблемы возникают с расчетом пульсации именно пространственной схемы. При расчете пульсации плоской схемы уже вторая форма имеет частоту больше 1,1 Гц

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я хотел сказать именно не ниже - и не ниже 20 Гц. Сверху ограничивать смысла нет, ибо диапазон человеческий. До уьтразвука не дойдет априори.
Ильнур, а как вы считаете, как правильнее (надежнее) выполнять расчеты каркасных промышленных зданий с металлическим каркасом: пространственная схема, либо плоские схемы в продольном и поперечном направлении, отдельные расчеты ветровых связей (ферм по торцам), прогонов, балок и др. металлических конструкций, которые имеются в каркасе ?

Последний раз редактировалось vlasctelin, 09.09.2016 в 09:12.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 09:11
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Вся фишка в количестве масс и мест их "приложения". В одноэтажном здании всего 1 форма. Остальные паразитные.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Вообще протяжённые одноэтажки лучше считать в плоской постановке - среднюю раму.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 09:33
#35
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вообще протяжённые одноэтажки лучше считать в плоской постановке - среднюю раму.
Я экспериментировал - укорочивал длину здания (так, для себя, интересно было) и получается, что чем меньше длина здания, тем меньше было форм меньше 1,1Гц. Единственное, значение первой частоты осталось без изменения. Это, как я понимаю, и правильно. Ведь хоть плоская, хоть пространственная схема первая форма - в самом слабом направлении здания (амплитуда самая большая, частота самая маленькая)
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 09:44
#36
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119


Вы не могли бы модель приложить? Первые сообщения навевают мысли об отсутствии крестиков по покрытию в модели.
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 14:36
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
..как правильнее (надежнее) выполнять расчеты каркасных промышленных зданий с металлическим каркасом: пространственная схема, либо плоские схемы ...
Правильнее естественно близкая к реальности модель - вопросов-то нет. Речь же о колебаниях системы.
Вот камертон можно просчитать в двух плоскостях.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какое минимальное значение первой частоты собственных колебаний для промышленных зданий с металлическим каркасом

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Частота собственных колебаний здания высотой 50м Rp Прочее. Архитектура и строительство 20 02.04.2023 18:38
Шпиль башни на высоте 145м. Собственные частоты колебаний. Галопирование. Dvurechenskiy SCAD 2 20.01.2015 16:14
Старший период собственных колебаний здания yorik_1984 Железобетонные конструкции 18 13.11.2013 20:31
Деформационный шов в многоэтажном здании с металлическим каркасом alena-m Конструкции зданий и сооружений 5 20.02.2013 12:47
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? Павел114 Железобетонные конструкции 15 28.11.2008 16:57