Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Американские например нормы делят на меньше и больше 1 Гц (гибкие и жесткие). Лимитов как таковых нет но для жестких пульсация (вернее влияние собственной частоты прои расчете) не учитывается. Зависит от веса покрытия/перекрытий в значительной мере.
А вообще надо смотреть формы - что и как колеблется
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Цитата:
А число до 1000 на диаграмме форм - это относительные координаты, описывающие изогнутую ось относительно исходной ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Почти.
Очень низкие звуки, вроде неслышимые, воздействуют таки на человеческий организм. Угнетающе. Известны случаи, когда например моряки бросали корабль, который так и не заселялся обратно - Летучий Голландец.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: "Не выше" ты хотел сказать?
Инфразвук - как раз, если верить Википедии, от 0.001 до 16 Гц. Точней нижняя граница вообще условна, а верхняя достаточно четкая и она чуть ниже Ре диез субконтроктавы (20 Гц, правильно ведь?). Собственно, все неприятные для человека воздействия инфразвука, насколько я понял почитанные статьи, находятся в районе 4-20 Гц. При определенном звуковом давлении, конечно. Так что, видимо, надо держать собственные частоты ниже 4 Гц, а не ниже 20. Выше 20 - будет уже слышимый гул. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Цитата:
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Вот именно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Я хотел сказать именно не ниже - и не ниже 20 Гц. Сверху ограничивать смысла нет, ибо диапазон человеческий. До уьтразвука не дойдет априори.
В природе нет резких границ. Даже скорость света условна. Бахил: Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Да, кстати, хотел уточнить, проблемы возникают с расчетом пульсации именно пространственной схемы. При расчете пульсации плоской схемы уже вторая форма имеет частоту больше 1,1 Гц
Ильнур, а как вы считаете, как правильнее (надежнее) выполнять расчеты каркасных промышленных зданий с металлическим каркасом: пространственная схема, либо плоские схемы в продольном и поперечном направлении, отдельные расчеты ветровых связей (ферм по торцам), прогонов, балок и др. металлических конструкций, которые имеются в каркасе ? Последний раз редактировалось vlasctelin, 09.09.2016 в 09:12. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Вся фишка в количестве масс и мест их "приложения". В одноэтажном здании всего 1 форма. Остальные паразитные.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Вообще протяжённые одноэтажки лучше считать в плоской постановке - среднюю раму.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Я экспериментировал - укорочивал длину здания (так, для себя, интересно было) и получается, что чем меньше длина здания, тем меньше было форм меньше 1,1Гц. Единственное, значение первой частоты осталось без изменения. Это, как я понимаю, и правильно. Ведь хоть плоская, хоть пространственная схема первая форма - в самом слабом направлении здания (амплитуда самая большая, частота самая маленькая)
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Вот камертон можно просчитать в двух плоскостях. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Частота собственных колебаний здания высотой 50м | Rp | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 02.04.2023 18:38 |
Шпиль башни на высоте 145м. Собственные частоты колебаний. Галопирование. | Dvurechenskiy | SCAD | 2 | 20.01.2015 16:14 |
Старший период собственных колебаний здания | yorik_1984 | Железобетонные конструкции | 18 | 13.11.2013 20:31 |
Деформационный шов в многоэтажном здании с металлическим каркасом | alena-m | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 20.02.2013 12:47 |
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? | Павел114 | Железобетонные конструкции | 15 | 28.11.2008 16:57 |