Можно ли использовать дорожную плиту вместо пустотной?
Бриоли
 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54

Здравствуйте, построили дом, стоит 2-й год, трещин нет. При просмотре фото со стройки, обнаружилось что вместо двух пустотных плит положили дорожные плиты 3 м длиной.
Пролёт получился 2.75 м, перегородок нет, тяжёлой мебели не планируется.
Читала, что дорожные плиты не рассчитаны на такую работу, и что могут сломаться даже от собственного веса (был случай в интернете, правда там 6-метровые плиты были)
Судя по фото на наших плитах стояли поддоны с кирпичами.
Что посоветуете? Можно ли спать спокойно?
Просмотров: 30460
 
Непрочитано 14.09.2016, 09:54
1 | #21
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Как человек, испорченный общением со множеством практикующих постнатяжение иностранных строителей, не видящих в этом приеме ничего экстраординарного, я бы предложил проделать вблизи концов этой плиты продольные прорези, прокинуть через них (под плитой в ее центре и с подъемом к опорам) пару-тройку монострендов, забетонировать все это счастье и натянуть.
Или изувечить потолок подстраховать плиту фахверком из горячекатаного стального профиля, замаскировав его под старые добрые деревянные брусья.
Но вот оставлять как есть я бы не стал.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 10:07
1 | 1 #22
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
Спасибо, вам большое! Скажите а если толщина плиты 14 см, то по какому сценарию она будет разрушаться? (По первому или по второму).
Я действительно не сплю уже месяц((
Плиты не ломаются в одночасье, даже на испытательном стенде это происходит не мгновенно, разрушение плиты считаются чрезмерные прогибы и сильно раскрытые (видимые невооруженным глазом) трещины. Плиты падают при землетрясении, либо при очень маленьком опирании на стены. Лично я видел плиту (пустотку) опертую на металлическую балку на 25мм. В током положении она лежит уже более 15-ти лет.

Спите спокойно если нет трещин и заметных глазу прогибов как вы говорите
Ну обратитесь в компанию занимающуюся обследованиям, они придут, посмотрят и напишут "Работоспособное состояние". Но это не гарантия от обрушения. Гарантий никаких нет даже при идеальном уровне строительства и проектирования. Есть только более высокая вероятнось что все будует хорошо))) Ничего никто долбить и отковыривать не будет.
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 10:19
#23
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Бриоли, как вариант, попробуйте вызвать специалиста по контролю качества ж/б. Опишите им вашу проблему, у них есть прибор которым можно прозвонить арматуру, определить диаметр и защитный слой.
При известном армировании ваших плит, можно рассчитать за минуту и либо спать либо менять.


Как альтернатива специалисту с прибором, можно локально расковырять защитный слой (варварски, перфоратором), посмотреть диаметр арматуры и ее расположение. И, опять же, посчитать.
спасибо, специалистов у нас точно нет, городок маленький. У нас во дворе лежат дорожные плиты 10 см толщиной, муж уверяет что именно такие вместо пустотных смонтировали.
Но если смотреть на потолок, перепад с пустотной плитой 8 см. Значит 22 см-8см=14 см толщина дорожной получается. Те что во дворе плиты 10 см толщина, торчит арматура 14 мм в диаметре, через 13.5 см идёт следующая арматура.
Может быть в этой плите то же 14 арматура, даже не знаю, ломать пол не дадут точно.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Плиты не ломаются в одночасье, даже на испытательном стенде это происходит не мгновенно, разрушение плиты считаются чрезмерные прогибы и сильно раскрытые (видимые невооруженным глазом) трещины. Плиты падают при землетрясении, либо при очень маленьком опирании на стены. Лично я видел плиту (пустотку) опертую на металлическую балку на 25мм. В током положении она лежит уже более 15-ти лет.

Спите спокойно если нет трещин и заметных глазу прогибов как вы говорите
Ну обратитесь в компанию занимающуюся обследованиям, они придут, посмотрят и напишут "Работоспособное состояние". Но это не гарантия от обрушения. Гарантий никаких нет даже при идеальном уровне строительства и проектирования. Есть только более высокая вероятнось что все будует хорошо))) Ничего никто долбить и отковыривать не будет.
Спасибо)))
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 10:32
#24
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
спасибо, специалистов у нас точно нет, городок маленький. У нас во дворе лежат дорожные плиты 10 см толщиной, муж уверяет что именно такие вместо пустотных смонтировали.
Но если смотреть на потолок, перепад с пустотной плитой 8 см. Значит 22 см-8см=14 см толщина дорожной получается. Те что во дворе плиты 10 см толщина, торчит арматура 14 мм в диаметре, через 13.5 см идёт следующая арматура.
Может быть в этой плите то же 14 арматура, даже не знаю, ломать пол не дадут точно.
Какие размеры плит? 3000 х ??? они мб выполнены по ГОСТ 21924.
ломать пол и не надо, надо немного "поштробить" потолок в приопорной зоне (до середины, в предположении симметричного армирования)
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 10:33
2 | #25
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
Я действительно не сплю уже месяц((
Я вижу, что проблема для вас становится уже психологической.
Вам господа инженеры уже писали, что нормативная временная нагрузка на ваши плиты от людей, мебели и т.п. составляет 150 кг/м.кв. Чтобы себя успокоить проведите натурные испытания - уложите на ваши дорожные плиты два слоя кирпичей по всей площади дорожной плиты. Это как раз и будет нагрузка близкая к нормативной временной. Кирпичи кладите впритык и насухо, т.е. без раствора в швах. И оставьте в таком виде на сутки. Если после этого ваша плита не рухнет и на ней вы не увидите трещин, выколов бетона и т.п. , то можете спать спокойно.
Я просто не знаю как вас еще успокоить. И учтите, что инженеры привыкли работать по государственным НОРМАМ, а они требуют обеспечивать высокую надежность конструкций (вероятность аварии не более 5%). Конструкции никто и никогда не делает так, что вот буквально на них дополнительно бабочка села и всё рухнуло. Никто вам не скажет при какой именно нагрузке рухнут именно ваши дорожные плиты. Инженеры вам только могут указать при какой нагрузке эти плиты становятся ненадежной конструкцией с точки зрения НОРМ и уже не рассматриваются как пригодные к эксплуатации. Формально - такие плиты эксплуатировать рискованно. Только и всего. А какой именно у ваших плит запас несущей способности - это только Создатель знает.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 10:33
#26
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


.... и описать армирование. Посчитать на СВ и ~+3кПа несложно

----- добавлено через -----
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
они требуют обеспечивать высокую надежность конструкций (вероятность аварии не более 5%)

вы наверное, что-то перепутали...
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 10:52
#27
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Я вижу, что проблема для вас становится уже психологической.
Вам господа инженеры уже писали, что нормативная временная нагрузка на ваши плиты от людей, мебели и т.п. составляет 150 кг/м.кв. Чтобы себя успокоить проведите натурные испытания - уложите на ваши дорожные плиты два слоя кирпичей по всей площади дорожной плиты. Это как раз и будет нагрузка близкая к нормативной временной. Кирпичи кладите впритык и насухо, т.е. без раствора в швах. И оставьте в таком виде на сутки. Если после этого ваша плита не рухнет и на ней вы не увидите трещин, выколов бетона и т.п. , то можете спать спокойно.
Я просто не знаю как вас еще успокоить. И учтите, что инженеры привыкли работать по государственным НОРМАМ, а они требуют обеспечивать высокую надежность конструкций (вероятность аварии не более 5%). Конструкции никто и никогда не делает так, что вот буквально на них дополнительно бабочка села и всё рухнуло. Никто вам не скажет при какой именно нагрузке рухнут именно ваши дорожные плиты. Инженеры вам только могут указать при какой нагрузке эти плиты становятся ненадежной конструкцией с точки зрения НОРМ и уже не рассматриваются как пригодные к эксплуатации. Формально - такие плиты эксплуатировать рискованно. Только и всего. А какой именно у ваших плит запас несущей способности - это только Создатель знает.
Да, вы правы, моя проблема уже в компетенции психологов скорее всего. ))
Бриоли вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 10:53
#28
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Какие размеры плит? 3000 х ??? они мб выполнены по ГОСТ 21924.
ломать пол и не надо, надо немного "поштробить" потолок в приопорной зоне (до середины, в предположении симметричного армирования)
3 м на 1.5 м
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 10:57
#29
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
3 м на 1.5 м
такой в ГОСТе нет, мб в серии...
Советую вскрыть нижнее продольное армирование в приопорной зоне, и сообщить результаты.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 11:04
#30
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


В том то и проблема, не дадут мне вскрывать ничего 100%, по крайней мере сейчас, когда уже завершили внутренюю отделку дома. Муж уже устал , от моих переживаний, если я еще и потолок вскрою, вызовет мне всем известную бригаду))
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:07
#31
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
если я еще и потолок вскрою, вызовет мне всем известную бригаду))
а какая отделка потолка ниже этажом? есть ли возможность контролировать появление дефектов со стороны нижней поверхности этих ПДН?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 11:18
#32
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


Именно в этом помещении потолок просто белый, оштукатуренный и наверное выровненный.
В остальном доме натяжные потолки, там мучиться не стали с выравниванием.
Это же хорошо, что там потолок "открытый" для контроля?
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:21
#33
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
вы наверное, что-то перепутали...
Согласно СП 63.13330.2012 (СНиП 52-01-2003 Актуализированная редакция) "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения " пункт 6.1.1: "Класс бетона по прочности на сжатие В соответствует значению кубиковой прочности бетона на сжатие, МПа, с обеспеченностью 0,95 (нормативная кубиковая прочность).
Класс бетона по прочности на осевое растяжение Bt соответствует значению прочности бетона на осевое растяжение, МПа, с обеспеченностью 0,95 (нормативная прочность бетона)."

Обеспеченность 0,95 - это и есть 95%. Обеспеченность равную 100% вы вообще никогда не получите. Ну а 100% - 95%=5% - это уже вероятность того, что тот же класс бетона будет не обеспечен, иными словами - вероятность отказа, аварии из-за недостаточной прочности материала.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:22
1 | #34
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Бриоли, балочки снизу подведите под плиты, вставленные в штробы и замоноличенные, и тогда уж точно нифига не будет, а к низу балок любой потолок можно сделать.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:32
#35
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Ну а 100% - 95%=5% - это уже вероятность того, что тот же класс бетона будет не обеспечен
5 %, что не будет обеспечен класс бетона в кубике.
Если сжатая зона шире кубика, вероятность необеспечения среднего класса бетона по сечению сжатой зоны значительно снижается.
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 11:33
#36
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


Нужно, наверное, заканчивать тему. В целом всё понятно. Спасибо, всем большое, особенно stas_org,
Leonid555, v.psk и остальным, конечно, тоже))
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:34
#37
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Согласно СП 63.13330.2012 (СНиП 52-01-2003 Актуализированная редакция) "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения " пункт 6.1.1: "Класс бетона по прочности на сжатие В соответствует значению кубиковой прочности бетона на сжатие, МПа, с обеспеченностью 0,95 (нормативная кубиковая прочность).
Класс бетона по прочности на осевое растяжение Bt соответствует значению прочности бетона на осевое растяжение, МПа, с обеспеченностью 0,95 (нормативная прочность бетона)."

Обеспеченность 0,95 - это и есть 95%. Обеспеченность равную 100% вы вообще никогда не получите. Ну а 100% - 95%=5% - это уже вероятность того, что тот же класс бетона будет не обеспечен, иными словами - вероятность отказа, аварии из-за недостаточной прочности материала.
ну это же не тождественно
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
вероятность аварии не более 5%
, а класс (пускай выраженный в МПа) далеко не равен Rb например.
понятно же, что про вероятность аварии некорректно написано и вводит в заблуждение.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:38
1 | #38
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
В том то и проблема, не дадут мне вскрывать ничего 100%, по крайней мере сейчас, когда уже завершили внутренюю отделку дома. Муж уже устал , от моих переживаний, если я еще и потолок вскрою, вызовет мне всем известную бригаду))
Если во дворе лежат именно такие же плиты, можете провести на одной из них натурные испытания.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:52
1 | 1 #39
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Бриоли,
1) Вы заключили договор, отдали деньги за исполнение договора. В договоре написано "сделать согласно нормативным документам, законам РФ".
На материалы требуются сертификаты. Сертификаты выдают по нормам их изготовления.
Плиты на заводе делаются по ГОСТ или по ТУ.
В ГОСТ или ТУ на пустотки написано "использование для зданий". В ГОСТ или ТУ на дорожные плиты написано "использование только для дорог".
Договор не выполнен. Пускай эта плита вынесет танк, это уже никого не интересует.
ГК в подобном случае предусматривает выходы из ситуации:
а) приёмка работ с компенсацией стоимости недостатков (по мнению суда или договоритесь на %) (подразумевается доработка собственником) (тоже выгодно).
б) приёмка работ после исправления недостатков (самый выгодный вариант для вас)
в) расторжение договора с неустойкой (раньше было вам невыгодно, но теперь кризис, всё может быть...)
2) В любом случае вы на коне и можете всех изнасиловать, чем и рекомендую пользоваться.
Рекомендую потребовать копию комплекта исполнительной документации на часть плит. Может быть даже обследование за счёт строителей.
3) Их не надо жалеть, их надо пинать.
4) Кто что будет делать - вам есть до этого какое-то дело ? Думаю нет. Вы хотите квартиру без проблем.
Пускай вас убедят, что эти плиты несут.
Сделают обследование, расчёты, докажут, покажут, оплатят стресс. Тогда уже можно идти навстречу строителям. Иначе - требуйте компенсацию стоимости.
5) Кроме прочего у таких плит и пустоток должен быть разный индекс звукоизоляции. Возможно вам придётся доклеивать звукоизоляционный плиты на потолок/пол. За чей счёт сей банкет будет через 5 лет когда закончится гарантия на здание а у вас дойдут руки до звукоизоляции ?
Пускай считают, доказывают, обосновывают...

Конечно суды стоят денег. Туда лучше не ходить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 14.09.2016 в 11:59.
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:56
#40
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Обеспеченность 0,95 - это и есть 95%. Обеспеченность равную 100% вы вообще никогда не получите. Ну а 100% - 95%=5% - это уже вероятность того, что тот же класс бетона будет не обеспечен, иными словами - вероятность отказа, аварии из-за недостаточной прочности материала.
По этой логике следует, что нормы допускают обрушение пяти домов из ста?
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли использовать дорожную плиту вместо пустотной?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли использовать натурную сваю после испытаний? mzu Основания и фундаменты 3 26.02.2013 09:19
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? Сеченов Железобетонные конструкции 1 09.12.2012 22:29
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56