Надо ли дополнительно проверять сварные швы? - Страница 2
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Надо ли дополнительно проверять сварные швы?

Надо ли дополнительно проверять сварные швы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.03.2020, 19:09
Надо ли дополнительно проверять сварные швы?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется узел связи из квадратной трубы с вварной фасонкой. При проверке сварных швов между фасонкой и трубой получается:
  1. Параметры сварки: катет по минимальной толщине (8 мм), полуавтомат, проволока Св-08Г2С, диаметр проволоки 1,4-2,0 мм, сталь С245).
  2. Несущая способность сварного шва (по металлу шва более критично) 13,99 кН/см.
  3. С другой, стороны несущая способность листа трубы на срез: 0,58*24*0,8=11,14 кН/см, т. е. значительно меньше прочности шва.
Вопрос: надо ли дополнительно проверять сварные швы, сравнивая прочность шва и листа на срез, и, соответственно, принимать меньшее значение?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 461
Размер:	6.9 Кб
ID:	224553  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.png
Просмотров: 342
Размер:	8.9 Кб
ID:	224554  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.png
Просмотров: 338
Размер:	18.2 Кб
ID:	224555  


Последний раз редактировалось eilukha, 31.03.2020 в 19:17.
Просмотров: 14401
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2020, 06:28
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
вставляется в паз (прорезь) в трубе и все это обваривается
- один (целый) лист ребра проходит трубу насквозь, выходя на другой стороне?

Последний раз редактировалось eilukha, 06.04.2020 в 07:13.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 07:09
#22
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


А несущая способность самой трубы на растяжение (сжатие) не окажется меньше прочности на срез стенки. Только в абсолютных величина, а на см?
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2020, 07:50
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
верхней части ввариваемой фасонки будет растяжение металла которое даст весомую добавку к прочности соединения
  1. Речь не о прочности фасонки, а о прочности стенки профиля.
  2. Как растяжение увеличивает прочность соединения?

Последний раз редактировалось eilukha, 06.04.2020 в 07:57.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 09:57
#24
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
А несущая способность самой трубы на растяжение (сжатие) не окажется меньше прочности на срез стенки
окажется, если длина врезки достаточная.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 10:24
#25
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- один (целый) лист ребра проходит трубу насквозь, выходя на другой стороне?
Я делаю врезки фасонки в трубу только так (в статье такой же узел):
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел связи.jpg
Просмотров: 255
Размер:	34.6 Кб
ID:	224703  
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2020, 10:33
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
в статье такой же узел
- не уверен.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 10:46
#27
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Так вы прочтите статью. Там в самом начале приведено описание конструкции узла.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 11:09
#28
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Vovas_91, а что вы со старшими коллегами думаете об отказе, показанном на рисунке 2(b) в посте #6? Сварные швы на месте, а стенка вблизи места приварки фасонки уже того.
Статья мне не понравилась. Я не шарю в английском, перевод - х*ровый. Я так и не понял, какая толщина стенки трубы и какая толщина фасонки, при каком усилии произошло разрушение и т.д. По фото, вообще, мало что понятно.
Судя по тому что есть, я предположу, что там конская фасонка со швами и тонкий металл стенки трубы.
П.С. ZVV моя история не про доказывания чего-либо, кому -либо, у меня нет никаких выкладок. Я просто считаю, что в данном узле нужно считать только швы, остальное - нормально конструировать, так, что бы ничего нигде не отрывалось. Если косынка 8мм, то толщина металла трубы должна быть 10-12 и т.д.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
А если взять оголовок двутавровой колонны и опорные ребра в нем: вы разве не по Rs проверяете возможный срез тонкой стенки ребрами?
Ключевое слово "тонкая" стенка. В моей практике не было. Отвечая на ваш вопрос, всё-таки, я бы постарался не допустить такой ситуации конструктивно, нежели допускать такой срез.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 11:24
#29
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Если косынка 8мм, то толщина металла трубы должна быть 10-12 и т.д.
Вы где такие узлы-то видели?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение

----- добавлено через ~15 мин. -----

Ключевое слово "тонкая" стенка. В моей практике не было. Отвечая на ваш вопрос, всё-таки, я бы постарался не допустить такой ситуации конструктивно, нежели допускать такой срез.
"Тонкая" обычно означает, что ребра/фасонки и т.д. имеют толщину большую, чем стенки двутавра/трубы и т.д. А такое в большей части случаев
And_T вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 11:34
#30
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Речь не о прочности фасонки, а о прочности стенки профиля.
Как растяжение увеличивает прочность соединения?
Если вы заварите только сбоку от фасонки, то будет только срез основного металла. Если заварите фасонку по периметру (и сверху тоже) то включается сечение основного металла с работой на растяжение, тем самым увеличивая несущую способность соединения.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 12:03
#31
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Если косынка 8мм, то толщина металла трубы должна быть 10-12
Интересное соотношение. В реальности такого не бывает. Ходовые толщины стенки трубы 4-5 мм (усилия до 20-30 т), реже -- 6 мм, очень редко -- 8 мм (усилия от 50 т).
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 12:26
#32
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Надо ли дополнительно проверять сварные швы?
yes it is!
в любом случае
тут, как-то Ильнур - лучше в середине пролета, прилепить консоль, - убил насмерть!)

----- добавлено через ~9 мин. -----
Давайте все-таки разберемся!
Вопрос состоит в правильном создании схемы.
Потом - не так сложно, в т.ч., и узлы.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 12:40
#33
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


https://steeltubeinstitute.org/hss/w...9.10.18-AM.png
прям по шву разошлось, интересно какое было усилие при опыте и на какое усилие был расчитан узел
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 12:45
#34
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Интересное соотношение. В реальности такого не бывает
Да, что-то я маху дал... По поводу соотношения толщин - я не прав.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 18:08
#35
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


писец, ну полный(
может так?, - понимание, расчетная схема, усилия?
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2020, 18:22
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А так же снеговой район, сейсмичность площадки, уровень залегания грунтовых вод.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 18:36
#37
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А так же снеговой район, сейсмичность площадки, уровень залегания грунтовых вод.
".. а так же ...""))
ага
я бы добавил еще более!)))

----- добавлено через ~16 мин. -----
по поводу сварки, Ильнур - не прав, лучше не трогать

----- добавлено через ~18 мин. -----
и вообще, ребята
тут как-то почитал решения 24-го съезда КПСС и методику расчета по EN, сравнил
так вот, капиталисты уж на что прижимистые на этом (то бишь на конструкциях) не экономят
делайте вывод
эта погоня за "оптимизацией" на грани фола 99.9% ни к чему хорошему не приведет
или вы строите времянку?

----- добавлено через ~3 мин. -----
нужно ко всему относиться разумно

----- добавлено через ~1 ч. -----
почему 24-й?
так с него все и началось
оптимизация, мать ее и т.д.
все судорожно) начали "обновлять" серии и т.д.

----- добавлено через ~1 ч. -----
и вообще, расчет узла - индивидуально
надо понять, что и на что и как действует - потом расчет
универсального - нет (ну, конечно, кроме типовых)

----- добавлено через ~2 ч. -----
в данном случае, основное - пояс,
консоль и ее крепление (да хрен с ними) - это не проблема
основное - пояс, внеузловая Q и Mk, а это уже - ферма (так что придется проверять ферму)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 06.04.2020 в 21:16.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2020, 08:32
| 1 #38
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Я думаю, что данная проверка для узла связи с врезной фасонкой не имеет смысла. Выкол тела(участка) фасонки происходит в том случае, когда можно провести такое сечение, которое по площади будет меньше основного сечения фасонки. Это сечение должно быть непрерывным, т.е. условный срез по "линиям" швов невозможен. Такой подход реализован в частности при проверке толщин фасонок серийных ферм из парных уголков. Но в данном узле при классическом его исполнении (в соотв. с СП 16 и СП 294 и сериями) такого сечения не построить.

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 13.04.2020 в 11:16.
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2020, 10:11
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
при проверке толщин фасонок серийных ферм из парных уголков
- разве есть такая проверка? Там же просто назначается по усилиям.
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
такого сечения не построить
- нарисовать?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2020, 10:51
#40
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- разве есть такая проверка? Там же просто назначается по усилиям.
Если фасонки законструированы "нормально", эта проверка не будет решающей, тем не менее она есть (см. 2.440-2 вып. 2). Плюс ко всему усилия в таких фермах не ограничиваются серийными 200-250 тс, в большепролетных бывают много больше.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нарисовать?
Не понял предложение это или просьба, вот скрин
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выкол фасонки связи.JPG
Просмотров: 100
Размер:	39.1 Кб
ID:	224935  

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 13.04.2020 в 11:11.
CIE-engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Надо ли дополнительно проверять сварные швы?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Надо ли включать в спецификацию металлопроката серийные элементы? lenuhca Металлические конструкции 2 26.02.2013 11:24
Что надо делать чтобы пиломатериалы не "изводило винтом"? AVO Прочее. Архитектура и строительство 8 19.10.2012 16:16
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33