Как влияет момент затяга на вырыв распорного клинового анкера? - Страница 2
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как влияет момент затяга на вырыв распорного клинового анкера?

Как влияет момент затяга на вырыв распорного клинового анкера?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.11.2020, 17:54
Как влияет момент затяга на вырыв распорного клинового анкера?
brahitoz
 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 60

Добрый вечер! Нужна помощь. Представьте есть распорный анкер, ну скажем М10, вот просверлили отверстие, продули, затянули с моментом затяга по каталогу (для 10 допустим 40 Н*м), а потом этот анкер испытали на чистый вырыв (только осевая нагрузка). Причем сделали 2 абсолютно одинаковых испытания с разницей лишь в том что во втором испытании перед приложением нагрузки открутили гайку и повторно уже не давали момент затяжки, а просто потянули, например законтрив (см картинку). Вопрос N1=N2 для этих испытания, другими словами уменьшает ли момент затяжки фактическое усилие на вырыв или нет? Если уменьшает то на сколько? Можно ,например, как для болтового соединения посчитать растягивающее усилие в первом случае от закрутки на 40 Н*м (через коэф. закручивания, момент и диаметр) и на столько меньше будет усилие, которое можно будет приложить для вырыв анкера. Или принципиально работает все по - другому? У кого какие мысли на этот счет?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вырыв.jpg
Просмотров: 198
Размер:	62.1 Кб
ID:	232023  

Просмотров: 6346
 
Непрочитано 24.11.2020, 17:13
#21
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Болт - одна пружина (растянутая), стягиваемая конструкция - другая пружина (сжатая). Эти пружины связаны концами. Если к этой паре связанных пружин приложить силу, то деформироваться будут обе пружины, а значит, и усилия будут меняться в обоих пружинах. Неужели и тут будут возражения?
будет только замечание...нагрузка приложена при этом к прикрепляемой детали....и пока она не превосходит опорную реакцию к основанию усилие в болте не растет...

Последний раз редактировалось An2, 24.11.2020 в 17:21.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 18:39
1 | 1 #22
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
будет только замечание...нагрузка приложена при этом к прикрепляемой детали....и пока она не превосходит опорную реакцию к основанию усилие в болте не растет...
Растет. Степень увеличения нагрузки в предварительно напряженном болте зависит от жесткостей болта и соединяемых деталей. Для фланцевых соединений строительных стальных конструкций (болт М24) увеличение усилия в предварительно напряженном болте составит 13 % от внешней нагрузки.
Физика процесса описана в сообщении №2.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 19:24
#23
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


В анкерной технике это называется дополнительным усилием отпорным... Как правило им принебрегают, хотя есть в последнее время направление по учету жесткости пластин прикрепления...
Но это не тот эфект о чем говорит eilukha
utc time now

Последний раз редактировалось An2, 24.11.2020 в 19:30.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 19:38
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Это другие усилия. Судя картинке (плохого качества и с плохого хостинга), это рычажные усилия. Во фланцах они всегда учитываются (у строителей, по крайне мере). Они также добавляют усилие в болтах. Наверное, и в базах колонн добавляют, если его тонким сделать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 19:54
#25
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Для фланцевых соединений строительных стальных конструкций (болт М24) увеличение усилия в предварительно напряженном болте составит 13 % от внешней нагрузки
Пользуясь случаем, спрошу.
В пособие к СНиП II-23-81 усилие натяжения равно 0,9B, где B - несущая способность болта на растяжение.
Ваша цифра (13%) весьма близко сходится с понижающим коэффициентом к затяжке высокопрочных болтов.
Вы сами ее определяли или есть данные в литературе на этот счет?
Конкретно интересует природа (исследования, эксперименты, обоснование) коэффициента "0,9"
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 19:58
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Конкретно интересует природа (исследования, эксперименты, обоснование) коэффициента "0,9"
- во фрикционных нет 0,9.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 20:10
#27
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


ZVV писал про фланцевые. И я спрашиваю про фланцевые. При чем тут фрикционные? В них нет добавки в болтах за счет внешнего усилия
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 20:20
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
При чем тут фрикционные?
- чтобы до всех дошло, что:
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
В них нет добавки в болтах за счет внешнего усилия
Если знаете, на кой спрашиваете?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 20:27
#29
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Меня интересует, почему именно "0,9". Не 0,85, не 0,87, не 0,95 и т.д. Я думаю, что это не только мне интересно будет знать.
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 20:31
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Думаю, это число взято с запасом для охвата многих случаев. Оценка жёсткости условных пружин есть у Катюшина (у него же есть ссылки на источники по теме) и у Биргера. Можете подставить конкретные числа и сравнить.

Последний раз редактировалось eilukha, 24.11.2020 в 23:58.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 21:00
#31
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Если имеет место во фланцах... То к анкерной теме это отношения не имеет в силы существенно большей податливости анкера в бетоне...
Поэтому ни о каком суммировании здесь речи не идет...
An2 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 21:04
| 1 #32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
к анкерной теме это отношения не имеет в силы существенно большей податливости анкера в бетоне
- как раз наоборот, с ростом податливости растёт доля добавляемого внешнего усилия.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 23:31
1 | #33
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Вы сами ее определяли или есть данные в литературе на этот счет?
Сам не определял. 0,13 взято из учебника Бирюлева В.В.:


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Конкретно интересует природа (исследования, эксперименты, обоснование) коэффициента "0,9"
Изучением болтовых соединений в СССР основательно занимался Каленов В.В. Он же автор Рекомендаций по расчету фланцевых соединений. В своей докторской диссертации (автореферат есть в интернете) Каленов приводит значение коэффициента основной нагрузки 0,09. Значение было посчитано и затем подтверждено экспериментально.
Также в диссертации приводятся доводы о целесообразности создания значительного предварительного натяжения в болтах фланцевых соединений.

Вроде бы все понятно и логично, пока я не увидел, что европейцы велят натягивать высокопрочные болты не на 0,9, а на 1,1 от несущей способности и никаких оговорок об уменьшении значения натяжения для фланцевых соединений не делают. Непонятно. Точнее понятно частично: на 1,1 тянут с учетом того, что 10% натяжения релаксирует. Но почему не учитывают увеличение усилия от внешней нагрузки? Или может учитывают, но я не дочитал до того места?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- как раз наоборот, с ростом податливости растёт доля добавляемого внешнего усилия.
Если верить Пособию по проектированию анкерных болтов, то коэффициент основной нагрузки для них достигает 0,6:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бирюлев 013.jpg
Просмотров: 110
Размер:	247.3 Кб
ID:	232157  Нажмите на изображение для увеличения
Название: К_нагр_анкер.jpg
Просмотров: 121
Размер:	263.4 Кб
ID:	232158  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 23:56
#34
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если верить Пособию по проектированию анкерных болтов, то коэффициент основной нагрузки для них достигает 0,6
- думаю, это не то. Кто тому же это только для динамики. Там ещё некий 1,8. Ещё это только при проверке выносливости.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 00:06
#35
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Все верно... Не то... Для статики никаких дополнительных усилий, связанных с жесткостью прикрепляемых деталей нет... Это все фантазии металистов)
An2 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 00:11
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Это все фантазии металистов)
- которые не дают Вам покоя.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 00:50
#37
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Думаю тема не совсем верна размещена... Стальные конструкции и подходы к этому вопросу тут не причем... Вводите людей в заблуждение)
An2 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 06:51
#38
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от brahitoz Посмотреть сообщение
Вопрос N1=N2 для этих испытания,
После того, как будет затянут распорный анкер со временем произойдет потеря напряжений, принципиально не отличающаяся от первых и вторых потерь при предварительном напряжении железобетонных конструкций. Сравнение с металлом, с подходами к его расчету - здесь не подойдет. Напряжение в распорном анкере будет σб=σcon-Δσ. Когда его будут тянуть, бетон (под клином) будет сминаться, что в свою очередь должно еще сильнее снизить σб. Этим можно объяснить то, что со слов испытателей N1 мало отличается от N2.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как влияет момент затяга на вырыв распорного клинового анкера?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему СКАД не вычисляет момент и перемещение? ИванМоскалев SCAD 6 08.10.2013 22:40
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении gdenisn Металлические конструкции 10 23.08.2013 23:31
Промежуточный шарнир (свойства) и максимальный момент (усилие) eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 13 02.02.2011 18:49
Момент сопротивления композитного листа brahitoz Конструкции зданий и сооружений 4 13.08.2010 10:24
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент Дмитрий Основания и фундаменты 10 11.11.2005 08:54