Обеспечение жесткого диска при опирании сборных плит на стальные балки - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обеспечение жесткого диска при опирании сборных плит на стальные балки

Обеспечение жесткого диска при опирании сборных плит на стальные балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.05.2021, 18:55
Обеспечение жесткого диска при опирании сборных плит на стальные балки
Bunt
 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107

Здравствуйте!
Прошу помощи у коллег.
Проектируем 3 этажное стальное здание со связевым каркасом, заказчик в ТЗ изъявил требование перекрытия выполнять из сборных плит ПБ, так как каркас связевый, засечёт жесткого диска я передаю усилия на связи.
Вопрос:
Плиты ПБ лишены шпонок в отличии от плит ПК, создадут ли данные плиты жесткий диск для передачи горизонтальных усилий. Была идея заложить закладные в углах плит для приварки к балкам, но плиты кладут по раствору, поэтому там образуется нежелательный зазор исключающий возможность сварки. Также озадачил технолога, возможно ли вообще для плит без опалубочного формования уложить закладные.
Как с помощью данных плит можно создать жесткий диск перекрытия и раскрепить стальные балки, чтобы обеспечить устойчивость к плоской форме деформирования?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2021-05-17 205231.png
Просмотров: 229
Размер:	4.9 Кб
ID:	237256  

Просмотров: 8362
 
Непрочитано 18.05.2021, 14:53
| 1 #21
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,720


Частично использовать вариант №3, приварить сверху пластину тавром, которая будет торчать немного над плитой. Далее - сложнее, в зависимости от квалификации строителей. Можно наложить сверху на плиту полосы этак 80х6, длиной сантиметров 60, приварить одной стороной к тавровой пластине, полосу либо прикрутить распорными анкерами в количестве 3 штук на полосу (ненадёжно, но в случае низкой квалификации рабочих - единственный способ), либо просверлить в пустоту отверстие сантиметров 6-8 в диаметре, утрамбовать туда мелкозернистый бетон, в бетон заложить арматуру диаметром этак 14-16, с выпуском, который приварить к полосе.
Субвариант - на расстоянии 60см от торца плиты делаем те же полосы, только поперёк, сверху и снизу плиты, раскрепляем верхнюю и нижнюю полосу шпильками через пустоты, полосы соединяем арматурой со смежной плитой.
Ещё вариант - превращаем плиты ПБ в подобие сейсмических. Требует точного попадания плит пустотами друг к другу. Пробуриваем отверстия в смежных плитах, запихиваем арматуру так, чтобы она поровну оказалась в одной и другой плите, заливаем пустоты бетоном.
Вариант номер какой-то там. Плиты соединяем не через торцы, а через боковушки. Плиты кладем с зазором в 5-6см, снизу крепим опалубку-доску, укладываем плоский каркас, заливаем мелкозернистым бетоном с хорошей ползучестью. Тавровые пластины удерживают плиты от сдвига, каркасы обеспечивают некое подобие жесткого диска.
Подозреваю, что я озвучил лишь очень малое количество вариантов из тех, которые уже есть в вышепредложенных в теме книгах.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2021, 15:20
#22
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Говоря о варианте поста #3 я имел в виду именно концепцию. На мой взгляд, решение технически грамотно и обосновано с практической точки зрения.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2021, 08:52
#23
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Было дело, правда жесткий диск как таковой мне не требовался, но балки металлические нужно было раскрепить. Поступили следующим образом, к верхнему поясу приваривались платины в тавр, шаг пластин равен расчетной длине сжатого пояса, а в продольные швы плит устанавливались стержни по типу уток приваренные к балке. Все это дело замоноличивалось и петли связывались крепстами.
На счет закладных в плитах ПБ, разговаривал с технологами местного жби, могу установить их только на верхней поверхности плит так как формуют без опалубки.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обеспечение жесткого диска при опирании сборных плит на стальные балки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Железобетонные конструкции 5 06.05.2014 16:54
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2014 14:35
Опирание сборных ребристых плит на монолитные стены: шарнир или защемление? shuvaligator SCAD 7 21.08.2012 12:10
серия на стальные двускатные балки spartak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.06.2012 13:11
Устойчивость балки при одностороннем опирании профнастила Nagay Конструкции зданий и сооружений 16 15.01.2007 16:50