Как бы лучше заарматурить угол...
Дмитррр
 
НЛО
 
Тутошние мы.
Регистрация: 09.07.2007
Сообщений: 6,408

Ну заармировать, не в этом суть
Суть в выборе оптимального варианта. Бассейн. Стык днища и стенки. Как лучше всего расположить арматуру в нём?
Нужно: удобство монтажа, простота выполнения, экономичнось и надёжность, разумеется.
Проблема ещё в том, что толщина, к примеру, может быть 200мм, а туда ещё нужно поперечку разместить и арматуру, перпендикулярную плоскости чертежа. Как бы дыр при бетонирование не оказалось...
1) Вроде самый простой... Да и надёжный. Только вот анкеровка сжатых стержней оставляет желать лучшего.
2) этот сложней, но зато анкеровка полная. У этих двух вариантов ещё плюс, что деталь практичаски совпадаеет с главными растягивающими напряжениями.
3) Несиметрично... Ну и что? Зто просторно. Туда ведь ещё кучу поперечки пихать надо.
4) Тоже, но симетричней.
5) Самый экономный, но как-то даже некрасиво, на мой взгляд.
6) Самый накрученый, но это и минус. Как столько арматуры там разестить?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: варианты.jpg
Просмотров: 365
Размер:	53.4 Кб
ID:	2056  

Просмотров: 6864
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2008, 15:48
#21
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от lexsboss Посмотреть сообщение
Дмитрр, тут требуется уточнение. Бассейн в земле или на земле (в наших широтах и так делают)
В случае с землёй только первый вариант отпадает

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
А кто мешает делать выпуск под стены Г-образным, а можно было крайние стержни выпусков сразу делать гнутыми. И вообще, Ваш стык стенки с дном - перевернутый стык стены и плиты покрытия. Разница только в усилиях.
А балку обвязочную по верху предлагаю делать из-за гибкости стенки, хотя мне не известно, куда приходит Ваша стенка и с чем она там сопрягается.
Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Поставить гнутые стержни и завести их вниз плиты
Ну это всё и есть 4 вариант, только с не с загнутыми стержнями плит, а с отдельными

Цитата:
Сообщение от kupolovich Посмотреть сообщение
ВЫСОТА:
Давление грунта или воды(или сочетание), в зависимости от того где бассейн.
ДЛИНА:
Стены примыкающие под прямым углом - жесткость.
Ну да бог с ней с жёсткастью из=за размеров. Расчетная схема такая, как на рисунках (мол, бассейн очень большой)
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2008, 15:48
#22
Sanyok


 
Регистрация: 21.12.2005
киев
Сообщений: 36


Полностью согласен с ТК, 4 вариант есть правильный, я армировал именно так, уже десятка три басейнов стоят и никто не жалуется .
Sanyok вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2008, 15:59
#23
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Вот рабочие чертежи построенного и эксплуатируемого бассейна. Может чем-то поможет.
Спасибо большое, посмотрел
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2008, 16:00
#24
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Это контуры бетона? Или арматуры? Или и того, и того?
А зачем мне эта фаска в бассейне?
Контур бетона, под 45 градусов. Кому мешает фаска на дне?
Profan вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2008, 16:01
#25
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Ну это всё и есть 4 вариант, только с не с загнутыми стержнями плит, а с отдельными
А зачем добавлять стержень в верху плиты и загибать его вверх в наружную грань стены? Можно же отогнуть его вниз в плиту, легче ставить будет
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2008, 16:01
#26
kupolovich


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 56


А если вот так попробовать...?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
123.dwg (36.2 Кб, 562 просмотров)
kupolovich вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2008, 16:05
#27
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от kupolovich Посмотреть сообщение
А если вот так попробовать...?
По-моему, тут надо больше волноваться за наружную грань, а никак не за внутреннюю
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2008, 16:36
#28
kubik67

гл. констр.
 
Регистрация: 05.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 83


Помотри "Рук-во по констр-ию бет-х и ж-бет-х конст-ий из тяж бетона (без предв-го напр-я)" стр. 144 и далее - армирование подпорных стен. В принципе то же самое. А вообще еще надо занть заглублен бассейн или нет.
kubik67 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2008, 16:50
#29
IGOS

Konstruktor
 
Регистрация: 09.01.2008
Latvija
Сообщений: 49


рабочий узел

Последний раз редактировалось IGOS, 26.01.2008 в 14:23.
IGOS вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2008, 17:31
#30
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


IGOS верно предлагает но это почти что вариант 4 по моему мнению не хватает усиления
есть еще один вариант с выпусками но там по рабочему шву необходимо проложить vater pas (по-моему так пишется)
1-й вариант с выпусками
2-й вариант то-же что и 4 вариант но с дополнительным стержнем
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
узлы2.dwg (37.6 Кб, 559 просмотров)
SashaS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2008, 16:40
#31
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


А вот вопрос в продолжение этой темы... Как быть с наклонными трещинами? Они вообще возможны? Ведь по логике, если где и будет трещина, то по шву между стенкой и днищем...
Это я к тому, нужно ли тут считать наклонные сечения?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: трещ.JPG
Просмотров: 74
Размер:	6.6 Кб
ID:	2550  
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2008, 17:19 скорее так
#32
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


, , ,
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис.jpg
Просмотров: 62
Размер:	6.9 Кб
ID:	2551  

Последний раз редактировалось S_konstr, 23.01.2008 в 17:25.
S_konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2008, 17:33
#33
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


А с чего им так появляться? Момент меньше. Поперечная сила меньше. Плюс на шве работа бетона на растяжение (как я понял) неучитывается. И дежится всё (по расчёту) только на паре стержней.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2008, 00:13
#34
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Посмотрел варианты - такого бреда я ещё не встречал!
Написали бы хотя бы, какая толщина стен и днища предполагаются, а также диаметр арматуры. Может, и не надо стержни гнуть.
А если гнёте стержни, тогда хотя бы в нужную сторону это делайте, согласно направлению нагрузки. Да и неплохо было бы указать направление этой нагрузки. А то непонятно, в земле у вас бассейн или ещё как....
SergL вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2008, 15:12
#35
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Тем кто предпочел 4й вариант предлагаю подумать как можно так загнуть готовые сетки?
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как бы лучше заарматурить угол...

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как удобней копировать объекты VVN AutoCAD 15 20.10.2016 01:24
Как лучше приварить L50x5 к балке 25Ш1? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 13.09.2007 21:57
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28