Господа, есть монолитная ж.б. стена - бетонируется с оставленной нишей (пазом, углублением, как хотите) под будущее перекрытие (монолитная ж.б. плита).
Вопрос: по картинке какую принять длину анкеровки для стержней плиты, L1 или L2? Аргументы приветствуются.
Плита должна быть защемлена от поворота (жесткий узел).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Анкеровка при шве.png
Просмотров: 238
Размер:	28.5 Кб
ID:	245498  


Последний раз редактировалось bartus, 17.02.2022 в 23:55.
Просмотров: 3085
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2022, 23:24
#21
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Такой вариант максимум взможен на межэтажной площадке.
Звучит логично, если опирать плиту сверху, никакие гнезда не понадобятся в принципе. Может я чего недопонял в ваших словах.

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Ничего не очевидно. А если рабочий шов сделать по грани стены, то очевидно что l2?
То-то и оно

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
bartus, ниша только проблемы создаст при бетонировании, лучше ее убрать.
Проблемы для бетонирования самих стен? Сходу проблем не вижу, может опишете? Для плиты - да, "монолитность" узла нарушена, бесспорно. Но насколько этот фактор влияет в жестких узлах я и пытаюсь выяснить. Нигде не встречал в литературе разбора этих случаев.

Цитата:
Сообщение от lazybones Посмотреть сообщение
Если шов бетонирования по контуру плиты, как нарисовано, то как вы собираетесь заводить арматуру в стену, особенно загиб?
Предполагается, что это армирование (красные стержни) заложено в стену на момент ее бетонирования. После - перехлест со стрежнями плиты.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Очевидно, что если стержни анкеруются в стену, то от рабочего шва
Каюсь, такие мысли тоже прокрадываются. В то же время (как водится) анкеровка производится от расчетного сечения, которое в этом узле идентифицируется по внутренней грани стены. Мы сейчас говорим о сопряжении плиты с промежуточным сечением стены, где по всем руководствам и прочим источникам положение расчетного сечения не вызывает сомнений.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
стена довольно толстая по отношению к плите. наверное следует рассмотреть вариант со сквозным гнездом и анкеровкой обычными П-шками.
Такое решение отсылает к отсечке рабочим швом в стене на уровне плиты. Идея темы в том, чтобы сохранить непрерывность бетонирования стены (не "отвлекаться" на бетонирование плит). Правда эти выпуски (красные на картинке) будут мешаться опалубке стен, этот ньюанс не проработан.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Для лестничной клетки, кстати, можно перейти к балочному перекрытию с тонкой плитной частью, может быть тогда не понадобится защемление.
Альтернативы мне понятны, речь именно о таком узле принципиально. Думаю и вы, и многие здесь на форуме чистали про такой лайфхак, мол, оставим ниши - потом зальем плиты. Понадобилось мне применить этот метод, а вот с анкеровкой - сомнения. В моем случае стены в 2 раза толще плит.

Alkor527, v.psk, тему с вертикальным швом бетонирования прошу не рассматривать, Q воспринимаем бетоном плиты на площадке заведения в стену.
Но раз уж вы начали, как подспорье, может кто-то не встречал: https://dwg.ru/dnl/13788 (не ручаюсь за истинность доводов автора)

Цитата:
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
развернутое: длина стержня (то есть: площадь соприкосновения стержня с бетоном) должна быть достаточна для передачи в бетон всего заданного усилия.
Иными словами, если не гарантировано непрерывное по длине стержня сцепление с бетоном (а в шве бетон плотно не прилегает к ранее уложенному, хотя как посмотреть...), тогда от места потери сцепления анкеровка ведется далее в опорный элемент (стену). Возьму L1.
Offtop: П.С. интересный у вас ник

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Насчет сил трения в холодном шве - совершенно уверен что сколько-нибудь значимого трения в этом направлении не будет, в нормах кстати где-то есть запрет на учет сил трения, не помню в каком контексте.
Посмотрите СП 337, п. 5.1.28, ф-ла 5.60. Считал на днях, цифры вполне себе обнадеживающие (несущая способность на срез даже гладких швов). Но стоит помнить, что чистого среза зачастую не бывает.

Последний раз редактировалось bartus, 19.02.2022 в 23:22.
bartus вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2022, 18:45
#22
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Проблемы для бетонирования самих стен? Сходу проблем не вижу, может опишете?
Индивидуальная опалубка стен (торчащая из опалубки арматура) + есть вероятность, что под нишей бетон не будет нормально провибрирован.
Если этот узел для промежуточных площадок л.к., то как уже писал v.psk, проще сделать ниши на всю глубину стены и шарнирно опереть балки.

Последний раз редактировалось Alkor527, 20.02.2022 в 18:59.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2022, 22:52
#23
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


А тут совсем не очевидно, что расчетное сечение плиты по грани стены. Это если считать сопряжением жестким. А за счёт чего обеспечена жёсткость? Вот допустим убираем анкеровку вообще, получаем шарнир с опорной реакцией на расстоянии 1/3 глубины ниши от внутренней грани. Теперь хотим этот шарнир сделать жестким, добавляем анкеровку. Что удерживает плиту от поворота? Анкеровка, которая начинается от торца плиты, оттуда начинает передаваться усилие выдергивания на стену.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить длину анкеровки?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить максимальную длину кипричных перегородок? CorpAT Архитектура 10 14.05.2016 21:49
Помогите определить расчетную длину колонны из плоскости при реконструкции Алька Металлические конструкции 9 29.03.2016 22:37
Как определить длину нахлестки распределительной арматуры? Xairo Железобетонные конструкции 7 05.08.2015 13:55
Как определить требуемую длину буронабивных сваи в подпорной стене rybka501 Основания и фундаменты 5 10.10.2009 22:35
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14