| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Цитата:
Почему условную, а не фактическую? Условная ширина вычислялась для определения коэфф. гориз. постели, а не гориз. давления. Проще проверить на всех глубинах, а не думать где она больше. Понятно откуда цифры. Это условный фундамент, только не от всех свай куста, а от одной. Такой проверки не было даже в старом снипе. Если проверять со всеми сваями куста, то все нормально. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Звучит всё это очень стрёмно.
Нужен проверяющий. Здесь на форуме проверять не будут. У вас в городе может за деньгу кого найти ? В принципе, после 18:30 по мск могу поболтать, если очень надо. Просто на это всё ещё обычно накладывается буря нюансов. Почему условную не знаю. Надо точно знать, что проверяешь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.11.2022 в 08:21. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Даст. Но фактическая работа на глубине треть сваи непонятна.
Там выпирать клин грунта активным давлением будет не сечение сваи, а и часть массива. Вот, видимо, как раз по опытам условная ширина. Об этом чётко пишет сп. Думаю, всё таки, что везде так считать бессмысленно, так как опыты привели к указанной глубине.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Проверять отдельную сваю как условный фундамент на деформацию не надо, в пособие по свайным это есть.
Вывод: описываемая фоковская проверка неверна можно ее игнорировать. ----- добавлено через ~5 мин. ----- К формуле с сигма это не написано. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Не на деформацию, а на прочность по R.
Ну может быть, тогда заврался. Лень смотреть, извините.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Ну опять лоханулся. По прочности. На 1 гпс. По N<N
А вообще по логике и на то и на то. Как для обычного фундамента.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Вообще, в жизни должно быть место для чуда.
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Файл фока. Ограничения по странной проверке видно в отчете после расчета. Странно и то, что в отчете пишется о проблеме в первом слое, хотя пята сваи на него не опирается.
Последний раз редактировалось ingt, 24.11.2022 в 23:08. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Вон ещё про устойчивость массива как можно было, оказывается.
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Слабый грунт - это модуль упр. меньше 5 МПа. Использовал 4 МПа в верхнем почвенном слое, исправил на 6 МПа и странная проверка исчезла и результаты с ручным расчетом совпали.
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
По СП 16 при подвижном шарнире сверху и заделке снизу мю будет 2, а не 1 ( не помню уже что там писал, но вроде бы писал про мю=1). То есть расчётная длина = L1*мю=(L0+2/ae)*мю= 2 *L1 То есть обычно примерно L1 = 3,5...4,5 м * 2 = 7...9 м. ![]() Мю=1 будет при двух заделках. Чего-то недобдел. Извините. В принципе, пугаться не стоит. Всё равно прибавка от Мдоп. небольшая, хоть так хоть этак (до 2...5% по моменту вроде как). Больше по предельной гибкости будут проблемы. Но в сваях обычно предельные гибкости проходят и так, да и вопрос надо ли эти предельные гибкости в грунте соблюдать (конечно, надо, шучу ![]() Ну и, конечно, всегда открыт срач на тему, что все сваи в одну сторону не могут потерять устойчивость из-за разного начального эксцентриситета (могут), а есть они все теряют устойчивость в разном направлении, то шарнир неподвижный и мю меньше 1.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Результаты статического зондирования для забивных и буровых свай отличаются в 3 раза. Поясните. | SerStar | Основания и фундаменты | 38 | 24.04.2024 21:47 |
На каком этапе проводятся закупка свай и испытания эталонной сваей ? | dymuch777 | Основания и фундаменты | 10 | 04.04.2019 17:17 |
Почему нельзя делать контрольные испытания свай выдергивающей нагрузкой сваей, входящей в ростверк, в многолетнемерзлых грунтах. | Кореш | Основания и фундаменты | 0 | 01.11.2016 11:52 |
Возможно ли опирание забивных свай на слабый скальный грунт | Alekceich | Основания и фундаменты | 7 | 30.12.2012 13:35 |