Расчет ж/б балки по пункту 8.1.34 СП 63.13330.2018 - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет ж/б балки по пункту 8.1.34 СП 63.13330.2018

Расчет ж/б балки по пункту 8.1.34 СП 63.13330.2018

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.01.2023, 09:34
Расчет ж/б балки по пункту 8.1.34 СП 63.13330.2018
studya88
 
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23

Коллеги добрый день. При расчете бетонных конструкций, в балках (считаю в Scade21 ) при большом усилии N выскакивает огромный коэф.использования по пункту 8.1.34 СП 63.13330.2018.Вложение 252927. Согласно которому правую часть условия из пункта 8.1.32 нужно умножить на коэфф. Фn, в результате чего ничего не проходит. В старом СП такой проверки не было. В том же СП написано что данный коэффициент можно принять 1 для изгибаемых элементов. Возможно ли данную проверку игнорировать для балок? Возможно есть какое-то пояснение данному явлению.

Последний раз редактировалось studya88, 30.01.2023 в 09:40.
Просмотров: 6852
 
Непрочитано 30.01.2023, 21:06
#21
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...3&postcount=91
Если по скаду не проходит на поперечку, лучше проверить ручками
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 23:29
#22
studya88


 
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
studya88, интересная схема, но думаю надо вернуть колонну на место.

и два метра высотой? а есть вариант и выше сделать балки пролетом 8 метров, но убрать колонну, опирающуюся на ее середину?
8 метров не такой уж и пролет, ну будет три метровые балки, или даже меньше, вместо одной балки-стенки на 2 метра....

Вы про какую колонну, которая снизу, ее вернуть?

Да конечно вариант со стенкой на 2 метра мне не нравится. По всем этажам уже есть балки, только там по высоте не более 600 можно, где нижняя плита можно больше сделать. Если убрать колонны, то все балки не проходят по данному условию , если ставить колонну (в центре пролета) как на картинке выше, то только нижняя балка не проходит. Надо руками считать, просто немного напрягает что в скаде с этим пунктом какая-то засада, причем данная проблема давно уже поднималась на просторах интернета. Пора на Лиру Софт переходить.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...3&postcount=91
Если по скаду не проходит на поперечку, лучше проверить ручками
такая проблема только в Скаде замечена? В Лире нет?
studya88 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 23:56
#23
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
просто немного напрягает что в скаде с этим пунктом какая-то засада,
Нет там никих засад. Засада - кнопконажиматель.
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2023, 00:06
#24
studya88


 
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Нет там никих засад. Засада - кнопконажиматель.
Бывают вопросы, да, все мы учимся? чего за сарказм?
ну а ты никогда не сталкивался с такими большими коэффициентами использования? или всегда все четко? спец хороший

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Схему выложи, тогда можно о чем-то говорить.
Расчетную схему? прям вот из скада?
studya88 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 00:12
#25
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
По всем этажам уже есть балки, только там по высоте не более 600 можно, где нижняя плита можно больше сделать.
600 всего или 600 это только балочная часть + перекрытие?

Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
Если убрать колонны, то все балки не проходят по данному условию ,
по поперечке? надо смотреть схему.... и кстати говоря скорее всего балки моделируются стержневым КЭ со смещением ц.т.? отсюда такие продольные усилия?
В 8 метрах пролета для балочной системы не должно быть вопросов, советую хотя бы убрать колонны сверху

----- добавлено через 39 сек. -----
Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
Расчетную схему? прям вот из скада?
ну можно фрагмент, верхние этажи, закрепить их как-то, чтоб считало
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2023, 00:42
#26
studya88


 
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
600 всего или 600 это только балочная часть + перекрытие?


по поперечке? надо смотреть схему.... и кстати говоря скорее всего балки моделируются стержневым КЭ со смещением ц.т.? отсюда такие продольные усилия?
В 8 метрах пролета для балочной системы не должно быть вопросов, советую хотя бы убрать колонны сверху

----- добавлено через 39 сек. -----

ну можно фрагмент, верхние этажи, закрепить их как-то, чтоб считало


Вот обрезал модель, тяжелая была

----- добавлено через ~48 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
600 всего или 600 это только балочная часть + перекрытие?
600 вместе с перекрытием
Вложения
Тип файла: spr двг1.SPR (1.38 Мб, 10 просмотров)

Последний раз редактировалось studya88, 07.02.2023 в 20:44.
studya88 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 07:36
#27
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322


Добрый день. Мое мнение, не знаю насколько оно верное.....
1 Считайте методом расчета ПАРФЕС, так быстрее (в СКАДе поставьте галочку при выполнении расчета).
2 Исправьте все ошибки и предупреждения которые выдает вам программа на этапе проверки сечений / армирования.
3 Вам не кажется, что у вас не хватает диафрагм (полноценного ядра жесткости) и поэтому такие результаты расчета? То что вы там на схеме "намоделировали" - думаю, в этом и есть причина. Диафрагмы должны от фундамента до верха здания непрерывно идти в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Посмотрите требования к их размещению, например в серии 1.020, или делайте полноценное ядро жесткости - лестнично-лифтовый узел, он как минимум должен быть со всеми монолитными стенами...

ПыСы - а плита "фунд" на ножках длиной 3 м - это типа фундаментная плита на свайном основании? или это все таки какие-то колонны? - судя по граничным условиям. странная схема, странная
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 09:36
#28
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
Да пролет небольшой, всего 8 метров.
ну как бы и не маленький, с учетом того, что нагружаете его нагрузкой от трех этажей.
Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
My=24тонны.
не мало? если My=qL*L/12, то q=24*12/8/8=4,5 т/м. если разделить на 3 перекрытия, то нагрузка от одной плиты 1,5 т/м (маловато будет), там еще наружная стена, наверно?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 10:29
#29
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


В скаде еще прикол есть, касательно жестких вставок. Жесткие вставки раскладывают момент на пару сил, одна в плите, другая в балке, в виде N. И от этой N постпроцессор снижает несущую способность на Q, хотя на самом деле, это не продольная сила, а момент. Убирайте жесткие вставки, заменяйте балки таврового сечения.
Схема во вложении, см. 3ю сверху балку на 16 оси (Scad 21.9.9) - без жс проходит по Q
Вложения
Тип файла: spr двг1_жс.SPR (1.38 Мб, 16 просмотров)

Последний раз редактировалось Кореш, 31.01.2023 в 11:26.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 11:11
#30
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
Вот обрезал модель, тяжелая была
всё некогда было посмотреть.
Фокус то ведь в том, что если снизу поставить более жесткую балку и через стойки объединить перемещения балок с перекрытиями выше, то она утянет на себя бОльшую часть нагрузки.
Кстати говоря, я так понимаю есть запас и в ширину, можно балки выполнить и шире колонн, если не на фасаде, чтобы пройти мимо основного армирования колонн.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 11:41
| 1 #31
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
Бывают вопросы, да, все мы учимся? чего за сарказм?
ну а ты никогда не сталкивался с такими большими коэффициентами использования? или всегда все четко? спец хороший
Пионер, если ты хочешь получить помощь по делу, то будь добр напрячь свое тело и дать людям максимум информации к размышлению, а не как обычно - мне лень пальцем пошевелить, пусть они там сами напрягутся, мне все разжуют!

Ну, вот, нужно было выложить схему, чтобы сразу стало понятно, что нужно обсуждать. Никакого внецентренного сжатия-растяжения нет, балки работают как балки. Кореш все написал в #29

Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Убирайте жесткие вставки, заменяйте балки таврового сечения.
Можно ничего не убирать, а собрать моменты ручками как M + N*плечо - он все равно проверяет их потом в Арбате.

Последний раз редактировалось Grim, 31.01.2023 в 11:57.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 13:55
#32
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
В скаде еще прикол есть, касательно жестких вставок.
Да, об этом я тоже упоминал в посте №25....
studya88, остались еще вопросы?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 14:41
#33
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Да, об этом я тоже упоминал в посте №25....
studya88, остались еще вопросы?
Молодец! Возьми с полки пирожок!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 14:49
#34
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Молодец! Возьми с полки пирожок!
а чего так фамильярно то?
Я бы не стал безапелляционно принуждать ТС к моделированию балок именно так, есть в общем много вариантов.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 15:07
#35
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Тут вроде вообще никто и никого ни к чему не принуждает. Да и как это возможно?
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2023, 23:18
#36
studya88


 
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Да, об этом я тоже упоминал в посте №25....
studya88, остались еще вопросы?
Благодарю за помощь. Убрал жесткие вставки и все в норме. Действительно вы писали про это в посте №25. В книжке Перельмутера описываются жесткие вставки, но там в примере идет ребристая плита. Пришел с одним вопросом, с коэф. фn в пункте 8.1.34, а в итоге узнал другое.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
В скаде еще прикол есть, касательно жестких вставок. Жесткие вставки раскладывают момент на пару сил, одна в плите, другая в балке, в виде N. И от этой N постпроцессор снижает несущую способность на Q, хотя на самом деле, это не продольная сила, а момент. Убирайте жесткие вставки, заменяйте балки таврового сечения.
Схема во вложении, см. 3ю сверху балку на 16 оси (Scad 21.9.9) - без жс проходит по Q
Спасибо вам, без жестких вставок все встало в норму. А про такие приколы в скаде вы где-то вычитали? В лире таких приколов нет? Тогда же зачем я их ставил, меня так учили)) Ранее таких проблем не наблюдал.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
Добрый день. Мое мнение, не знаю насколько оно верное.....
1 Считайте методом расчета ПАРФЕС, так быстрее (в СКАДе поставьте галочку при выполнении расчета).
2 Исправьте все ошибки и предупреждения которые выдает вам программа на этапе проверки сечений / армирования.
3 Вам не кажется, что у вас не хватает диафрагм (полноценного ядра жесткости) и поэтому такие результаты расчета? То что вы там на схеме "намоделировали" - думаю, в этом и есть причина. Диафрагмы должны от фундамента до верха здания непрерывно идти в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Посмотрите требования к их размещению, например в серии 1.020, или делайте полноценное ядро жесткости - лестнично-лифтовый узел, он как минимум должен быть со всеми монолитными стенами...

ПыСы - а плита "фунд" на ножках длиной 3 м - это типа фундаментная плита на свайном основании? или это все таки какие-то колонны? - судя по граничным условиям. странная схема, странная
Спасибо за рекомендации. Да это фрагмент модели, процентов 20 от здания. Там два ядра ЛЛУ.
Да это плита на свайном основании.
Вы про какие граничные условия?
studya88 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 00:22
#37
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
В лире таких приколов нет?
Нет, конечно. Лира без проблем догадается, что из нескольких запчастей она сама должна собрать сечение балки, а продольные силы перелопатить в момент
Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
Тогда же зачем я их ставил, меня так учили))
Нарисовать расчетную схему любой дурак может, даже преподаватель SCADа. Правильно результаты прочесть и интерпретировать - вот проблема
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 00:26
#38
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


https://dwg.ru/dnl/14434
Хорошая книга по скаду и моделям в нем.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 07:16
#39
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
Вы про какие граничные условия?
как я увидел: думаю что сваи заданы не совсем корректно...нет коэффициентов постели под концом и по бокам свай...сваи заданы как колонны с жесткой заделкой
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 07:38
#40
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301


Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
В лире таких приколов нет?
Мы по такому способу балки моделируем, как в статье https://liraserv.com/kb/108/990/


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Нет, конечно. Лира без проблем догадается, что из нескольких запчастей она сама должна собрать сечение балки, а продольные силы перелопатить в момент
Да не уместен здесь сарказм) Если по технике МКЭ (усилия, перемещения) программы должны давать одинаковые результаты, то по части проверок по СП (постпроцессоры) могут быть реализованы по разному (различная интерпретация норм). Вот человек и спрашивает по части постпроцессора
Rane вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет ж/б балки по пункту 8.1.34 СП 63.13330.2018

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сварных соединений узла крепления балки монорельса Митрич Металлические конструкции 31 29.11.2019 13:10
Прогиб балки с перфорированной стенкой по СП 294.1325800.2017 fktstv Металлические конструкции 24 24.04.2019 09:09
Расчет ширины раскрытия трещин по СП 63.13330.2012 chaiv Железобетонные конструкции 1 21.05.2013 15:00
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? Ильнур Расчетные программы 62 25.08.2010 15:04
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10