Можно ли применять перехватывающие конструкции в сейсмике? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли применять перехватывающие конструкции в сейсмике?

Можно ли применять перехватывающие конструкции в сейсмике?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.04.2023, 12:21
Можно ли применять перехватывающие конструкции в сейсмике?
Спец
 
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 35

Коллеги, всем доброго времени суток!
Занимаюсь зданием гостиницы на побережье Черного моря.
Сейсмика 8...9 баллов.
Стадия - пока, предпроектные разработки. Затем - стадия П.
Здание имеет 6 надземных этажей и 1 подземный (паркинг).
Как часто бывает в последние годы, архитектурная задумка по фасаду и планировкам здания - замысловатая.
Выделю основные моменты, которые хотел бы обсудить (отметил их синим цветом во вложенном файле):
1. На верхних этажах здания есть участки с шагающим фасадом. То есть грань фасада сдвигается внутрь. Из-за этого колонны вышележащего этажа не совпадают с колоннами нижележащего этажа.
2. Сетка колонн в подземной части на отдельных участках не совпадает с сеткой колонн надземной части. Архитектор обуславливает это желанием обеспечить больше машиномест в подземной части.

Если бы я проектировал в несейсмическом регионе, то под колонны, не имеющие под собой колонн ниже, я бы подвел перехватывающие балки (или, как их называют, трансферные балки).
Естественно, сечения таких перехватывающих балок, определил бы с высоком коэффициентом запаса, так как эти балки будут являться ключевым элементом конструкции.

В сейсмике перехватывающие балки я еще не делал.
Прямого запрета на их использование в сейсмике я не нашел.
Здание, пока, постоянно меняет геометрию, поэтому расчетную схему еще не собирал.
Соответственно, на поведение участков с перехватывающими конструкциями, еще не смотрел.

Поэтому, хотел бы услышать:
1. Сталкивались ли вы с перехватывающими конструкциями в сейсмике?
2. Какие сложности в поведении здания при землетрясении (и при проектировании) они могут вызывать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: к вопросу на dwg.png
Просмотров: 312
Размер:	135.0 Кб
ID:	254727  

Просмотров: 4325
 
Непрочитано 05.04.2023, 12:24
#21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
внимательно изучите п.4.1 СП 14.13330.2018
Не вижу там ничего такого, что бы запрещало это? Там идет речь о выборе схемы в пределах предложенной концепции.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2023, 12:33
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не вижу там ничего такого, что бы запрещало это? Там идет речь о выборе схемы в пределах предложенной концепции.
Последний абзац: "Не следует применять..." Ну если это концепция, тогда ладно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2023, 15:07
#23
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Не вижу никаких препятствий использовать такую перехватывающую балку. Но для того, чтобы о чём-то говорить дальше нужно посчитать её сечение с учётом сейсмики. Согласится архитектор сделать её 2 метра высотой?))) Может имеет смысл (если позволяет возможность) сделать на первом этаже вместо колонны которая приходит в балку - монолитную стену?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2023, 17:08
#24
Спец


 
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Перечитайте п. 4.1 СП 14 и найдите хоть что-то, что вы выполнили
DonMof, перечитал 4.1.
Как я уже писал выше, в явном виде запрета на конструкции переопирания там нет.
Туже балку переопирания, если она всё-таки у меня появится, можно сделать неразрезной, то есть опереть ее на на пару ближайших колонн, а продлить до следующих.
Таким образом, при разрушении одной колонны, несущей балку переопирания, последняя, за счет своей неразрезности продолжит работать.
Единственное, что, перечитывая по Вашему наставлению п.4.1, обратил внимание на второй его тезис. Приведу его здесь полностью:
"надлежит принимать более симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения из рассматриваемых объемно-планировочных концепций, с равномерным распределением нагрузок на перекрытия, масс и жесткостей конструкций в плане и по высоте"
Вот это "...и по высоте", возможно, и является определяющим условиям для запрета на использование балок переопирания?
Спец вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2023, 17:14
#25
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте. Нет прямых запретов на такое. Второе изменение к СП 14 предыдущей редакции очень быстро отменили, а там как раз пытались ввести допускаемые собственные частоты, объяснения простой формы и т.д. Много полезного, но сильно уж зажимали, видимо поэтому и отменили.
Но то, что нет запретов - не значит можно. То что вы показали на картинке, в 9 балах без очень хорошего понимания сейсмики да еще и на сложной геологии делать по крайней мере очень смело. А смелость она бывает не только от умения...
Как уже выше сказали, как минимум будут огромные усилия. О каком кручении вы говорили, я не понял. Знакопеременная - это понятно. Вообще трудно анализировать схему без плана и разреза, не понятно какие пролеты. Если через 3 метра колонны натыканы - это одно, если по 9м - это совсем другое. Так как глубина проекции непонятна, то кажется колонны стоят через 1м... Меня даже интересует не то как вы расчет сделаете (а тут очень полезно проверочный по акселерограммам сделать все же), а как вы конструкции заармируете.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2023, 17:14
#26
Спец


 
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Архитектуру надо всю менять и вдолбить этому недоархитектору, что так строить нельзя
Yuriy Petrovich, заказчик нанял иностранного архитектора с мировым именем. Попытки поставить всех в известность, что мы здесь в сейсмике готовы проектировать только здания прямоугольной формы с регулярной сеткой колонн, пресекаются примерами выполненных замысловатых зданий, например, в ОАЭ.
Спец вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2023, 17:17
#27
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от Спец Посмотреть сообщение
Yuriy Petrovich, заказчик нанял иностранного архитектора с мировым именем. Попытки поставить всех в известность, что мы здесь в сейсмике готовы проектировать только здания прямоугольной формы с регулярной сеткой колонн, пресекаются примерами выполненных замысловатых зданий, например, в ОАЭ.
ОАЭ разве относится к районам с магнитудой 8 - 9 баллов?
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2023, 17:24
#28
Спец


 
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если на первом этаже колонна не нужна, то зачем она на остальных? Убери колонну на всех этажах и не будет "перехватывающих конструкций".
Бахил, например, в надземной части, колонна, стоящая возле фасада, аккуратно попадает в межномерную перегородку. А в подземной части она попадает в проезд (см.эксиз).
Соответственно, мне предлагается сделать балку переопирания между двумя колоннами подземной части (в несейсмическом регионе я бы так и сделал).
Если я уберу колонну надземки, то продление колонны подземки мне не поможем.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: к вопросу на dwg_2.png
Просмотров: 83
Размер:	832.8 Кб
ID:	254750  
Спец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2023, 17:29
#29
Спец


 
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
ОАЭ разве относится к районам с магнитудой 8 - 9 баллов?
ОАЭ привели как пример.
Я это написал к тому, что сказать архитектору "упрощайте здание" не получится.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
это решается по-другому.

нужно поставить задачу архитектору - колонны должны совпадать! Пусть поработает и покажет, какой он архитектор, а не рисовальщик картинок.
назначается сетка колонн по машиноместам, потом в эту сетку вписывает планировка верхних этажей
mainevent100, про "решается по другому" - у шагающего фасада делать наклонные колонны, я правильно мыслю?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Последний абзац: "Не следует применять..." Ну если это концепция, тогда ладно.
Бахил, так мы и не планируем, что обрушение колонн, поддерживающих перехватывающие балки, приводило к обрушению здания. Перехватывающие балки будут сделаны по неразрезной схеме. То есть, если одна из несущих их колонн разрушиться, то сами балки продолжат работать по 1 г.п.с.
Да, концепция. Но хотелось уже на этой стадии навести порядок и всех приземлить на землю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: к вопросу на dwg_3.png
Просмотров: 86
Размер:	166.4 Кб
ID:	254751  

Последний раз редактировалось Спец, 05.04.2023 в 17:36.
Спец вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2023, 17:36
#30
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


У шагающего фасада части, выступающие за пределы примитивной конструктивной схемы, сделать декоративными. Т.е. фасад пусть будет ступенчатым, а часть этих ступенек внутри не будет использоваться практически. А если здание ещё и разделить на простые блоки, то сложное снаружи будет простым конструктивно.
Впрочем, конкретно шаг фасада не должен давать сильных проблем, там полупролет одного этажа опирается на балку, это намного меньше, чем несколько этажей опирать на одну балку.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2023, 17:39
| 1 #31
Спец


 
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Не вижу никаких препятствий использовать такую перехватывающую балку. Но для того, чтобы о чём-то говорить дальше нужно посчитать её сечение с учётом сейсмики. Согласится архитектор сделать её 2 метра высотой?))) Может имеет смысл (если позволяет возможность) сделать на первом этаже вместо колонны которая приходит в балку - монолитную стену?
РастОК, заменить колонну на 1 этаже на стену не получиться.
Да, я понимаю, что всё потом выльется в размеры сечений. Как я указывал выше, расчетную схему пока не собирал. Пока много меняется, работаем над концептом.
Цель моих вопросов здесь - услышать мнение коллег, общий настрой к такому виду решений в сейсмике.
Спец вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2023, 17:43
#32
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Спец Посмотреть сообщение
Цель моих вопросов здесь - услышать мнение коллег, общий настрой к такому виду решений в сейсмике.
Разбивайте здание на функциональные блоки и разделяйте их АС швами. Потом стремитесь максимально упростить форму блоков до примитивов - кубов. Небольшие выступающие части можете сделать декоративными или отдельными блоками. Проконсультируйтесь с вентиляционщиками - раз у вас там завелась подземная парковка, то может появиться ой-ей-ей какая вентиляция.
Проверьте геологию. Если у вас там грунты 3 категории - ситуация резко ухудшается.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2023, 17:49
#33
Спец


 
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Нет прямых запретов на такое. Второе изменение к СП 14 предыдущей редакции очень быстро отменили, а там как раз пытались ввести допускаемые собственные частоты, объяснения простой формы и т.д. Много полезного, но сильно уж зажимали, видимо поэтому и отменили.
Но то, что нет запретов - не значит можно. То что вы показали на картинке, в 9 балах без очень хорошего понимания сейсмики да еще и на сложной геологии делать по крайней мере очень смело. А смелость она бывает не только от умения...
Как уже выше сказали, как минимум будут огромные усилия. О каком кручении вы говорили, я не понял. Знакопеременная - это понятно. Вообще трудно анализировать схему без плана и разреза, не понятно какие пролеты. Если через 3 метра колонны натыканы - это одно, если по 9м - это совсем другое. Так как глубина проекции непонятна, то кажется колонны стоят через 1м... Меня даже интересует не то как вы расчет сделаете (а тут очень полезно проверочный по акселерограммам сделать все же), а как вы конструкции заармируете.
Svarog, всех сложностей я не знаю, но знаю, что их будет очень много.
Пока, я, как раз, стою на том, что делать перехватывающие конструкции в подземной части - не надо.
Но в надземной части, где шагающий фасад, отказать от них не получается. Возможно, там будут наклонные колонны, вместо шагающих.
В любом случае, на весь комплекс зданий, который сейчас у нас на рассмотрении, в 1-2 местах перехватывающие конструкции в подземной части нас попросят предусмотреть.
Поэтому и собираю информацию здесь, что бы, если отказать, то мотивированно и рассмотрев опыт коллег с dwg.ru.
Пока, как я понимаю, в сейсмике перехватывающие конструкции никто не делал.
Шаги колонн в здании 6...8,5 м.
Приложить более наглядные планы и разрезы сейчас не могу. Есть условия в договоре. Знаю, что выложенный разрез - малоинформативен.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Разбивайте здание на функциональные блоки и разделяйте их АС швами. Потом стремитесь максимально упростить форму блоков до примитивов - кубов. Небольшие выступающие части можете сделать декоративными или отдельными блоками.
Komplanar, если конструктивная схема здания у меня - каркасная, то я правильно понимаю, что в каждом а/с блоке, по-мимо колонн, мне нужно предусматривать диафрагмы жесткости? Где-то такими диафрагмами у меня будут стены лестниц и лифтов. А там, где лестниц и лифтов нет, нужно предусматривать стены-диафрагмы, которые будут обеспечивать горизонтальную жесткость блока?

Последний раз редактировалось Спец, 05.04.2023 в 18:03.
Спец вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2023, 18:05
#34
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Спец Посмотреть сообщение
то я правильно понимаю, что в каждом а/с блоке, по-мимо колонн, мне нужно предусматривать диафрагмы жесткости? Где-то такими диафрагмами у меня будут стены лестниц и лифтов. А там, где лестниц и лифтов нет, нужно предусматривать стены-диафрагмы, которые будут обеспечивать горизонтальную жесткость блока?
Всё по расчёту, причём расчет должен выполнять расчетчик, имеющий опыт расчетов в сейсмике (там много неочевидных нюансов). Стены лестничных клеток - это не диафрагмы, это ядра жесткости. Требование об обязательном ядре жесткости уже давно исчезло, нужный вам пункт - 6.4.2 и поиск в СП 14 по слову "диафрагм". Просто лестницы должны быть ещё выгорожены по пожарным требованиям, поэтому убивается много зайцев - и ядро жесткости, и пожарный отсек.
И наличие ядра жесткости в одном блоке никак не препятствует напихать в этот блок ещё и диафрагм. Более того, с сейсмикой 9 баллов и сложной конструктивной схемой диафрагм будет - куча.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2023, 19:57
1 | 1 #35
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


#29
Картинка с магнитудой ОАЭ. Не является сейсмически активной
Первая строка - пригород Газиантепа, Турция

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Спец Посмотреть сообщение
заказчик нанял иностранного архитектора с мировым именем. Попытки поставить всех в известность, что мы здесь в сейсмике готовы проектировать только здания прямоугольной формы с регулярной сеткой колонн, пресекаются
Цитата:
сказать архитектору "упрощайте здание" не получится
походу автору по душе жесткое порево, коленно-локтевая позиция между заком, архом и ГГЭ
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2023, 21:34
#36
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Как уже выше сказали, как минимум будут огромные усилия.
Да не будет никаких огромных усилий от сейсмики. Более того, для этих самых балок сейсмическая комбинация скорее всего будет вообще не расчётной, особенно, если балки будут раскреплена от потери устойчивости при изгибе. При 9 баллах сейсмическая нагрузка для обычных зданий может быть грубо оценена как 10-15% от массы. Последняя в свою очередь собирается с понижающими коэффициентами, которые применяются и в особом сочетании. Да есть ещё коэффициент условий работы при расчёте на прочность k=1.3.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2023, 22:54
#37
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Спец Посмотреть сообщение
у шагающего фасада делать наклонные колонны, я правильно мыслю?
можно еще проще - каркас ступенями по этажам, но при этом колонна под колонной. Необходимую конфигурацию наружных стен (при необходимости) - консольным вылетом плит перекрытий.
Цитата:
Сообщение от Спец Посмотреть сообщение
заказчик нанял иностранного архитектора с мировым именем.
нужно проинформировать заказчика, что его нагло надули
развелось архитекторов, важно надувающих щеки, и рисующих откровенную лажу.
каждый второй эскизный проект от крутых архитекторов можно выкидывать в помойку по причине их абсурдности.
и заявляют: "а че, нельзя что ли? тут на балку колонну поставить или над стоянкой плиту толщиной 600 мм и на нее ставь колонны жилья, как хочешь". ну и коронное: "мы сто раз так делали, у вас конструкторы просто не умеют"
Из последнего - в жилье 3 лестничные клетки, а автостоянке их нет - мешают проезду, видите ли..
Архитектор не должен рисовать здание, как ему приснилось "и точка" (с), иначе будет
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
жесткое порево
так и получается, у одного полет мысли, а другому этот полет воплощать в жизнь. Можно? Да. Можно проще и так же красиво? Конечно.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2023, 23:32
#38
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304


Цитата:
Сообщение от Спец Посмотреть сообщение
заказчик нанял иностранного архитектора с мировым именем
Это вообще ни о чем не говорит! Там этих "мировых" ахрентекторов - пруд пруди. А вы бы у него попросили бы пример привести здания с гуляющим конструктивом в сейсмике. Таких не будет, это точно. Работал я и с немцами, и с англичанами, и с заносчивыми и высокомерными турками. Тьфу! Все шедевры архитектуры и конструктива в Эмиратах, Японии, Китае и т.п. построены на основе регулярных каркасов.
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2023, 06:00
| 1 #39
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да не будет никаких огромных усилий от сейсмики. Более того, для этих самых балок сейсмическая комбинация скорее всего будет вообще не расчётной, особенно, если балки будут раскреплена от потери устойчивости при изгибе. При 9 баллах сейсмическая нагрузка для обычных зданий может быть грубо оценена как 10-15% от массы. Последняя в свою очередь собирается с понижающими коэффициентами, которые применяются и в особом сочетании. Да есть ещё коэффициент условий работы при расчёте на прочность k=1.3.
Это вы с учетом допускаемых повреждений приводите? Я считаю, если начинаете уходить от классики, то нельзя уже прост в 5 раз занижать усилия, надо брать полные и учитывать "физ. нелинейность" хотя бы приближенными методами.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2023, 08:17
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Offtop: Да там половина таких "шедевров" одним больше будет, подумаешь...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли применять перехватывающие конструкции в сейсмике?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли применять металлические связи в железобетонном каркасном здании при сейсмичности 9 баллов? Texas Железобетонные конструкции 10 12.12.2015 13:01
Можно ли применять питевую воду для мытья машины в автомойках ? Mr.AS Водоснабжение и водоотведение 6 18.11.2012 22:41
Можно применять утеплитель пенополистерол? Коля Прочее. Архитектура и строительство 25 05.02.2010 12:18
можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY? stumpel Расчетные программы 12 10.03.2009 10:51