| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
----- добавлено через 51 сек. -----
Наклеить холсты будет тоже дорого, но уже не так сложно. Ну и если выберете способ усиления с помощью балок поверх плиты, то придется решать вопрос с отводом воды между балок. Тогда уж настаивайте на частичном демонтаже кровли и выполнения разуклонки из клиновидных плит экструдированного пенополистирола, чтобы уменьшить вес кровли, хотя бы локально. Т.к. балки или фермы (обращенные вверх) способны задерживать снег. К примеру можно выполнить разгружающие балки из спаренных швеллеров №40, между ними пустить сквозные шпильки с шагом 1-2 м, по верх шпилек выполнить упорные толстые пластины и преднапряжение создавать механически, путем затягивания гаек динамометрическим ключом с последующей подтяжкой через суки - двое и контрением гаек. Конечно швеллера №40 могут и не пройти, но всегда можно что-то придумать. В теории можно будет второстепенные балки прокинуть с организацией сквозных шпилек и последующей их натяжкой. Можно даже шпильки и вклеивать, но не понятно на какую химию. К примеру химические анкеры Хилти во многих городах уже не найти. В дополнении к этому необходимо будет решать вопрос с мостиками холода и надежной герметизацией кровли в местах ее прохода конструкциями усиления.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 22.06.2023 в 18:34. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Судя по обсуждениям, складывается ощущение, что проще и дешевле демонтировать и залить правильную плиту.
Это если то, что сейчас есть, ну совсем аварийное. Балки сверху - очень сложно, очень дорого, проблемно для воды. Балки снизу или подкосы (доп. колонны, стены), видимо, не позволяет архитектура. Тогда остается холстами. Но я бы отдал эту работу тем, кто их продает, пусть сами и отвечают за то, что наклеят.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Это прям сильно радикально, чисто технически реализуется просто - сделать фальш-этаж высотой этак с метр, сделать в нём ребристое перекрытие на всю высоту и связать его с полом сверху, но вспомнил засаду от пожарников "не допускаются полости, где возможно скрытое распространение огня"
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
На мой взгляд, для воды там достаточно площади, что бы с помощью разуклонки из клиновидных плит экструдированного пенополистирола вывести воду куда угодно. И по весу это будет легче нежели керамзит.
тут описано создание капители вверх и по описанию автора она дескать снижает прогибы и мн.др. Только вот показанное сечение вызывает большие сомнения. Ну и в теме там описано усиление от продавливания вклеиванием болтов. Высказываются сомнения в эффективности, но методика то в СП описана. В идеале б наверно большие по площади капители. И как-то включить их в работу. Они бы и пролет и опоры разрузили бы, и не перегораживали бы целиком пролеты как балки в плане отвода воды. Совместить два способа? Вклеить болты 400-500мм на продавливание, за пределами области продавливания вклеить арматуру капители и забетонировать капитель метра 3х3? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Капитель сверху из металлических балок крестом и с расстановкой как стержни на продавливание ставят - соединить плиту с металлом?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Подготовить поверхность, повышающие адгезию смывки какие нибудь, шпонки в существующий бетон... Пол метра и 3х3 капитель это 12 с хвостиком тонн сразу сверху |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Если перекрывать фермами, можно ли раскосы оставлять в снегу, воде? Или только выводить выше кровли и тяжами соединять с перекрытием? Цитата:
Все больше и больше склоняюсь к мысли, что только углеволокно и не факт что им удастся всё исправить. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Цитата:
вариант то я предлагал с холодным чердаком минимальной высоты, с условно говоря фермами треугольными, почему не устраивает? архитектурные проблемы? наверное оконные проемы закрывает? это бы в том числе сильно разгрузило плиты от постоянных нагрузок |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Световые фонари не дают равномерно расставить фермы. По кр мере я не могу навскидку накидать схему пока.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вы не правы. Проще строить нормально. Стойки поверх колонн, Балки, еще балки, профлист и мембрану. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Углеволокно не проходит по пожарной нагрузке и с прогибами не справится. Полуарки шарнирно опереть над колоннами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
Тоже считаю, что проще разобрать.
Расчет при таких пролетах должен обязательно восполняться по физически нелинейной модели. Также см. п. 5.2.12 и п. 5.2.14 СП 430.1325800.2018. Уже пролет по этим пунктам - перекрытие при таких пролетах либо толщиной 10000/30=330 мм, либо балки, либо капители. Причем "заигрывать" с продавливанием чревато - вон расчет на продавливание по СП 63.13330 сколько раз меняли!
__________________
From Siberia with love |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Сегодня последний день попробую что-то выдумать.
Раскидал кучу балок по всему покрытию. В результате по линейному расчету получились отдельные единичные КЭ в которых требуемое армирование превышает фактическое. Ятд единичные КЭ можно игнорировать, предполагая что напряжения немного распределятся на соседние КЭ. Стержни соединяющие КЭ балок с КЭ плиты и сжатые, и растянутые. В моем понимании сжатие - это балка упрется просто в бетон. От растяжения подбираю сечение анкеров. Есть зона с недостаточной верхней арматурой - там предполагаю снять з.с. приварить к имеющейся арматуре дополнительную и восстановить з.с. ремонтными составами. В первом приближении, в линейной постановке, кажется вполне осуществимо. Демонтировать пирог кровли почти везде придется. И часть балок выполнять перфорированными для слива воды. Расчет, мягко говоря, скользкий. Завтра буду пробовать посчитать с учетом монтажа. Но не совсем представляю себе физику. Т.е. отлили бетон, загрузили кровлей - схема деформировалась. И на нее встают прямые металлические балки, в анкерных стержнях усилия будут получается возникать только от нагрузок нагрузок свыше тех что у же были приложены? Предварительное натяжение анкеров можно как-то учесть в таком расчете? Offtop: Похоже на какую-то научную работу с кучей неизвестных параметров. Последний раз редактировалось Poreth, 29.06.2023 в 17:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Что бы уменьшить количество балок и упростить отвод воды, недостаток верхнего армирования решили попробовать компенсировать удалением з.с. с укладкой доп. арматуры, ее приваркой к существующей за пределами зоны анкеровки добавляемой арматуры и восстановлением з.с. бетона ремонтными составами. Считай та же набетонка/увеличение толщины плиты.
Поперечка - вклейка хилти. Недостаток нижней арматуры - балки. Конца края пока не видно. Сносить пока не хотят. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Пока что боремся за звание дома высокой культуры быта, ну т.е. за архитектурный облик.
И "скатная с опиранием на колонны" очень похожа на структурное покрытие со сложной системой передачи усилий. Геометрия колонн и "дыр" фиговая. Последний раз редактировалось Poreth, 06.07.2023 в 11:30. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно выполнить усиление стальной колонны в местах примыкания балок перекрытия? | Тук | Металлические конструкции | 5 | 03.05.2023 12:16 |
Максимальный прогиб балок и прогонов покрытия для исключения протечки кровли из сэндвич-панели | Igor1985 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 24.01.2020 09:22 |
Помогите расставить названия осей ив здании сложной формы. | dredd726 | Архитектура | 0 | 24.05.2018 16:43 |
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия | RoyMax | Программирование | 4 | 19.10.2014 13:43 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |