Непрочитано 21.07.2023, 13:57
Допустимы ли локальные мосты холода?
ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856

Есть такая стена.Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-07-21_14-46-18.png
Просмотров: 171
Размер:	19.5 Кб
ID:	257540 Около плиты возникает мост холода из-за большей теплопроводности плиты по сравнению со стеной.
  1. Допустимы ли такие локальные мосты холода? (На энергосбережение такой мост практически не повлияет, особенно если основное утепление стен принято с запасом).
  2. Если допустимо, то имеются ли в нормах проверки таких мостов холода?

Просмотров: 3752
 
Непрочитано 23.07.2023, 10:01
#21
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Мельком глянул СП 230 - есть там норма на ограничение минимальное температуры узла

Ну и приложении там есть как бы списки узлов - в частности сопряжение стены и перекрытия

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
_ странно, а с окон почему то не льется вода, может там физика другая
льется и допускается нормами. - хорошо что в окнах и увлажнятся нечему и соответственно гнить
MAG37 на форуме  
 
Непрочитано 23.07.2023, 18:08
1 | #22
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а где там такое?
СП 50 п. 5.7 - не допускается конденсат возле мостиков холода
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2023, 21:05
#23
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 163


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
странно, а с окон почему то не льется вода
В окнах нет мостиков холода. Но если окна неправильно установлены, то и они конденсируют.
Мне приходилось столкнуться с конденсацией металлоконструкций на жилом доме. В нашем городе ради эксперимента надстроили хрущевку по типу лыткаринских жилых домов. И строго в местах выхода металлических балок на улицу была очень сильная конденсация. Жильцы ведра подставляли. По некоторым причинам мне лично пришлось затыкать торцы балок минватой. Это помогло, но не до конца. Чем там закончилось дело я не знаю, уволился с той организации.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2023, 21:16
#24
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
В окнах нет мостиков холода. Но если окна неправильно установлены, то и они конденсируют.
в том же п. 5.7. СП 50 сделано исключение для окон.
MAG37 на форуме  
 
Непрочитано 25.07.2023, 14:22
#25
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,454


В Питере дофига многоэтажек с торчащими наружу плитами. Много где даже без дополнительного утепления.
Зимой в таком доме на полу чувствуется холод возле наружных стен. Как-то это все протащили через экспертизу.
Но никакого конденсата не было. Да и неоткуда ему взяться - воздух сухой. Ну и точка росы не достигнута.
Pavel_V на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допустимы ли локальные мосты холода?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мостик холода, есть ли границы утепления? Ю.Камто Архитектура 1 20.10.2020 16:17
Мостик холода - монолит Liam Железобетонные конструкции 40 07.02.2019 14:32
Мостики холода многоэтажного монолитно-каркасного здания (плиты перекрытия, покрытия) Lyka Железобетонные конструкции 67 24.12.2014 08:56
Наличие мостиков холода в каркасных деревянных домах oleg_ua Архитектура 6 21.03.2012 06:38
локальные оси координат узлов в Лире! ganesh Лира / Лира-САПР 21 27.09.2010 14:55