Сообщений: 5,029
|
Я и говорю, надо почаще с копром стоять, только спиной к ветру, что бы не обрызгало солярой))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.06.2009
Новокузнецк
Сообщений: 48
|
Тут похоже ещё один обязательный пункт образовался по статическому испытанию свай.
п.7.3.7 СП24 заставляет испытывать сваи длиной >20м не просто динамической нагрузкой по отказам, но с применением волновой теории удара. Для этих целей ГОСТ 5686-2020 п.7.2.2 требует при динамических испытаниях определять усилия в свае и скорости ее перемещения. При этом по ГОСТ 5686-2020 п.8.4 такие испытания должны подтверждаться положительными результатами статических испытаний свай. Т.е. если на объекте сваи длиной >20м, то их обязательно нужно испытывать динамикой с применением волновой теории удара + результаты обязательно проверять статическими испытаниями. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Волновая динами аля элди дает отчет включающий распределение несущей по боковой. Если есть замачиваемые грунты или насыпные, боковую от которых учитывать не требуется, то, ятд, по результатам этих испытаний можно просто кусок соответствующий им выкинуть из несущей способности.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
В теме ничего не сказано про нагрузки при статическом испытании БНС.
В моем проекте Fd = 556 тс, Fd / 1.4 - с.в. сваи = 354 тс. По СП24 есть фразы типf: если надавили до осадки... если надавили до нагрузки 1,5Fd... У меня есть два журнала испытания похожих свай. По одному расчетная нагрузка на сваю составляет 480тс. Не указано Fd. Давили по зданию до 900тс (!!!!) нагрузки. Свая дала осадку 14,2 мм. Выходит ориентировочно в (900/ 480/ 1,4) = 1,4 раза увеличили Fd. По второму, Fd=562тс, давили до 560 тс и вышло 18,83мм осадка. Т.е. давили до Fd. В обоих случаях не дошли до 20мм осадки. Какую в итоге нагрузку надо задавать как целевую в задании на испытания? Пока написал испытывайте по ГОСТ 5686 и СП24, но по опыту знаю, что завтра придут с вопросом до куда давить и как. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
Из двух свай простое наименьшее принимаете. Но сваи должны быть одного диаметра и примерно одной длины, если диаметр или длина разные, могут заставить каждого типа по 2 испытывать. Вернее будет сказать, что если испытываете менее 6 свай, то принимаете наименьшее из всей серии. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Заказчик будет рад 900 надавить, но это гораздо сложнее чем 600 скажем. И если свая в итоге понесет "всего-лишь" 600 ко мне возникнут вопросы, зачем я вогнал контору в такие траты на устройство пригруза и разного рода металлоконструкций для его включения в работу на испытаниях. Хотелось бы иметь обоснованное нормативами решение - потому то, потому то требуется давить до 20мм или до ХХХ тс. 900 надавят, а там всего 15мм осадка будет. Это ж сколько миллионов можно было бы сэкономить если б даванули до 1200 ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Давите по формуле, которую я выше привел. Или Вы еще не знаете сколько надо? Расстановку свай то под определенную нагрузку делаете. Если, конечно, у Вас есть возможность испытания в "поле" проводить, а уже потом на основании этих данных проектировать.. у нас это фантастика - "слишком дорого". Только помните, что помимо несущей способности по грунту, есть несущая способность сваи "по телу" - прочность ее. Ее превышать нельзя.
Ну а если говорить про получение "реальной несущей", то почему до 20 мм? Это же если деформации не будут затухать, а так до 40 мм - до срыва. Но если у Вас прочное основание, то может возникнуть ситуация, когда свая в 2 раза не доберет нагрузку и сядет на 40 мм - в этом случае требуйте давить дальше (примерно до 60 мм) - скорее всего плохая подготовка пяты скважины. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.06.2009
Новокузнецк
Сообщений: 48
|
Цитата:
1) проводимые при инженерных изысканиях для строительства 2) контрольные испытания грунтов сваями при строительстве Соответственно и величины нагрузок при испытаниях принципиально разные. В первом случае давят на всю катушку сваю за пределами ростверков, во втором давят до проектной нагрузки сваю в конкретном кусте. Вы какой вид испытания закладываете? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.06.2009
Новокузнецк
Сообщений: 48
|
В таком случае для испытания можно принять максимальную проектную нагрузку на сваю по всему объекту, а не в кусте где будет проводиться испытание. Если на объекте есть выдергивание, то лучше умножить эту нагрузку на максимальный коэффициент надежности по грунту в зависимости от минимального количества свай в кусте с выдергиванием, этот коэффициент может быть от 1,25 до 1,6 по п.7.1.11 СП24.13330.2021.
Для случая, если что-то пойдет не так и свая сорвется даже не понеся проектные нагрузки, можно оговорить предельное значение осадки сваи при испытании. Эта осадка должна быть не более 40мм по ГОСТ 5686. Также при назначении предельной осадки следует учитывать п.7.3.5 СП24.13330.2021. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 28
|
Цитата:
Цель капремонта - восстановление проектного положения конструкций (трубопровод, арматура). Проектное положение (предположительно) было нарушено т.к. при строительстве обратную засыпку выполнили пучинистым грунтом. Район строительства - Ямал. Ну как, бы, выперло там все знатно в первую же весну. Причем повело грунт, нарушено ли проектное положение конструкций вообще толком никто не выяснял. Решили просто все заменить. Суть капремонта - срезка существующих свай, забивка аналогичных новых (на расстоянии 3д) и нагружение аналогичными конструкциями. Были проведены изыскания с лабораторными испытаниями грунтов и статическим зондированием. Сваи посчитаны, все проходит. Экспертизой выставлены замечания что, согласно ГОСТ 5686-2012, нам надо бы провести статические испытания грунтов сваей. Мы отвечали что "в рамках кап.ремонта испытания грунтов сваями не проводится. Принять результаты испытаний выполненных при строительстве объекта." но эксперта данный ответ не устроил, он просит обоснование. В изначальном проекте стат. испытания были заложены но невозможно проверить выполнялись ли они. Вопрос - существует ли шанс как то отписаться от эксперта с его стат.испытаниями или все же придется делать? |
|||
![]() |
|
||||
Деструктор Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
|
Цитата:
спс, почитаю. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ну потому, что требуют че-то ))) вот 10 свай надо испытать, ну если брать 1%) а две попадают в зону задавливания. Последний раз редактировалось REALFOX, 22.05.2024 в 09:46. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие требования необходимо соблюсти для балки стенда статического испытания свай? | Алексей_Л. | Металлические конструкции | 0 | 12.09.2018 19:15 |
Подскажите какую нагрузку на поверхность земли принять при расчете подпорной стенки? | K'TyH | Основания и фундаменты | 9 | 16.01.2017 12:52 |
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 01.09.2011 09:41 |
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? | Univdier | Обследование зданий и сооружений | 4 | 03.08.2011 23:56 |
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.04.2010 12:25 |