Замена монолитного фундамента сборным из дорожных плит. - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Замена монолитного фундамента сборным из дорожных плит.

Замена монолитного фундамента сборным из дорожных плит.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.09.2023, 09:15
Замена монолитного фундамента сборным из дорожных плит.
tyagun
 
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 28

В проекте под горизонтальные подземные резервуары заложены монолитные фундаменты - плита толщиной 300мм из бетона марки B20F300W6 с сетками из 12 арматуры. Грунт суглинок сильнопучинистый, вода на отметке -2,7. Резервуары 4-х видов, но, в общем то, абсолютно классические - от 50 до 100м3. Крепление к фундаменту через стяжные ремни с крюками, которые закрепляются на закладных петлях фундамента.
Заказчик, под предлогом отсутствия бетона на объекте, ну и ускорения работ, предлагает заменить монолит на дорожные плиты 1П30.15.
На всплытие плиты проходят, конечно, но естественно если считать фундамент как одно целое. Я вот считаю что даже соединяя эти плиты арматурой в проушинах, проливкой швов и заливкой по-верху стяжкой целостности фундамента не добиться. Еще вопрос в креплении стяжек - столько бы там не делать рым-болтов, БСР или хим-анкеров, из вырвет ближайшей весной.
У меня вопрос - как вот грамотно в "нормативах и ГОСТах" отказать заказчику?

Последний раз редактировалось tyagun, 13.09.2023 в 09:51.
Просмотров: 2218
 
Непрочитано 13.09.2023, 15:00
#21
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от tyagun Посмотреть сообщение
"Просто" бетон только на экране рисовать, на деле он муторный жутко.
да уж, откуда мне знать....
в третий раз спрашиваю, как укладывать плиты ПДН? на какое основание?
и как считали пригруз? по схеме из №14 удерживает только поворот плит с одной из сторон, они еще долго не заработают совместно. этого хватает?
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2023, 15:08
#22
tyagun


 
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
как предполагается укладывать плиты? вот в чем вопрос
Краном за монтажные петли, полагаю. А какие еще бывают способы?

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Нужно в сечении и в плане все вычертить и посмотреть возможно ли к петлям плит подобраться будет.
Идея, возможно, осуществима только опять-таки на практике. 16 стяжек, 10 плит. К каким то плитам будет по две стяжки, к каким-то по одной. Нам за эти петли и плиты соединять, и стяжки крепить, там проушины то крохотные монтажные. Ну и стяжки надо будет раздвигать в плане чтоб по углам попасть на петли...
Что то не хочется нести ответственность за такие решения, если только рисовать эту "ересь" и заводу скидывать.

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
в третий раз спрашиваю, как укладывать плиты ПДН? на какое основание?
и как считали пригруз? по схеме из №14 удерживает только поворот плит с одной из сторон, они еще долго не заработают совместно. этого хватает?
Основание щебень уплотненный можно взять.
Никак не считали, это ж всё чистый "полет фантазии" - я ж пишу что можно посчитать, можно и разрисовать "мозаику", можно и разрез разрисовать с тремя плитами, но не хочу я этого делать, потому что в паспорте на емкость написан монолит, и главгосэкспертиза прошла с монолитом. Это ж пост - просьба совета как отмазаться от всех этих "порнографических" решений.
Вот Tyhig правильно посоветовал давить на заказчика со стороны анкеровки, но мы им тут недавно согласовывали такие же просьбы но по надземным блок-боксам легоньким. Там был ответ что мы, конечно, согласуем им замену монолита на плиты, но обращаем ваше внимание на СП 43 в отношении расположения анкеров и граней плит (ну тут только суть, написано то было покрасивее). Там была площадка с заменой грунта на 2 метра, пучения нет, воды нет, неравномерных деформаций нет, да даже если и будут - ну ничего с этими блок-боксами не случится. С этой стороны я, конечно, и отвечу, но вот хочется чего-то про "целостность конструкции", "неравномерные деформации" и что то именно по фундаменту написать.
tyagun вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2023, 15:48
#23
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от tyagun Посмотреть сообщение
Это ж пост - просьба совета как отмазаться от всех этих "порнографических" решений.
Ну ясно тогда.
Решения, кстати, не порнографические, а творческие, и вполне выполнимые. Подумать просто нужно, но раз лень...
Сделайте запрос на завод о допустимости установки их емкостей не на цельное основание, а на отдельные плиты. Если они решат что так сделать можно, то "отмазаться" не получится, придется подумать и сделать.

Последний раз редактировалось Alkor527, 13.09.2023 в 15:59.
Alkor527 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Замена монолитного фундамента сборным из дорожных плит.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Методика по армированию фундамента монолитного под стальную колонну pdle Металлические конструкции 1 27.08.2014 20:51
Арматура в сжатой зоне монолитного ленточного фундамента Алина Чипалина Основания и фундаменты 37 22.07.2014 09:42