в СП22 в п.5 "Проектирование оснований" довольно много написано как верифицировать модели численные, по сути нужно либо подтягивать результаты к аналитике либо испытания, опыт строительства и т.д.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2021
Сообщений: 27
|
Цитата:
Что касается давления, то что значит больше-меньше? Для жесткого и гибкого штампов разница заключается в распределении контактного давления, но интеграл по области контакта в обоих случаях одинаков в силу уравнений равновесия. Цитата:
Цитата:
все таки не очень ясно в чем опасность то? вопрос скорее в объемах зон пластики |
|||
![]() |
|
||||
Макс. значения напряж. или наличие зон пластики (т. к. бесконечный рост невозможен).
По СП 22 при проверке по R. См. ссылку в 14 посте на статью. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Как предельный объём пластики назначить? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Несущая способность и расчетное сопротивление - это разные вещи, но большинство проектировщиков считают только R, предполагая, что если нагрузка меньше R, то несущая способность основания заведомо обеспечена.
Я хочу донести до участников форума только одно - для фундаментных плит невозможно корректно оценить несущую способность основания или расчетное сопротивление по аналитическим формулам СП! Что касается моделей грунта - достаточно использовать известную модель Кулона-Мора, решения теории предельного равновесия основаны на ней и хорошо себя зарекомендовали на практике. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
А еще для многих зданий/сооружений если нагрузка меньше R можно и осадки не считать |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Цитата:
Приведенная мной статья - это просто обозначение проблемы в научном сообществе и попытка как-то решить её. Часто вижу такое, берут среднее давление под подошвой плиты (ума не хватает, чтобы взять хотя бы максимальное), сравнивают с R, и на этом всё. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Для плитных фундаментов почти невозможно получить аналитические решения, поэтому не думаю, что в СП будет исчерпывающее решение этой проблемы.
Грунт под плитой находится в сложном НДС, нас как инженеров интересует не среднее его состояние, а конкретное в конкретных местах. Есть здания с каменными стенами, которые долгие годы трещат из-за неучета всего описанного выше. Даже толстые плиты не работают как абсолютно жесткий штамп, это изгибаемый элемент, что нужно учитывать как при расчетах по I группе, так и при расчетах по II группе. Наши нормы лучше всего адаптированы под ленточный фундамент. Даже со столбчатым фундаментом есть нюансы, поскольку это уже пространственная задача теории предельного равновесия грунтов. ----- добавлено через ~2 мин. ----- В этом беда, что профессиональные. Я в том числе работаю в гос экспертизе, и попадаются такие отчеты от крупных ПИ. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Интересно, что из себя представляет разрушенная и не работающая тугопластичная глина, например, под краем фундаментной плиты?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Цитата:
Далее будет перераспределенное НДС по всему основанию и всей плите, пока не возникнет новое равновесное состояние. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Цитата:
В #18 есть картинка с графиками. Точка Р1 - это R по СП (или возле того). Точка Р2 - это когда R сильно превышено; в этом случае отпор грунта сохраняется на одном предельном значении при продолжающемся росте осадок. Происходит перераспределение давления на "недогруженные" участки, с этим согласен. Но давление под краями не пропадает, оно перестаёт увеличиваться, несмотря на рост осадок всей фундаментной плиты.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Цитата:
Есть конкретные объекты, где грунт на отдельных участках фундаментной плиты не работает, можно руку просунуть и убедиться. То есть плита держится на остальной части массива, где есть отпор (и где грунт не достиг предельного состояния). Если осадки продолжаются, то вы правы, грунт может снова включиться в работу в этих зонах, но: 1 - это процесс, т.е. перераспределение происходит не мгновенно, и если надфундаментные конструкции чувствительны к неравномерным осадкам, то жди беды; 2 - сама фундаментная плита может не пережить такое. Таким образом, для фундаментных плит даже локальная потеря несущей способности основания может привести к большим проблемам. Кроме того, такие ситуации, когда грунт после пластики вновь включается в работу, лучше вообще не допускать, т.к. в этом случае поведение будет гарантированно нелинейным, и будет сложно такое рассчитывать даже в рамках поверочного расчета. Последний раз редактировалось Георгий Геотехник, 27.11.2023 в 22:33. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Несущая способность использована на 70 -300%, а КЗУ>5 ? Такое возможно? | Alyoshka | Металлические конструкции | 29 | 07.01.2021 10:17 |
Несущая способность раскосов ферм по серии 1.460.3-29.98 | S92nik | Металлические конструкции | 22 | 12.03.2020 00:10 |
Несущая способность основания при расчете на сейсмику | гувиев | Основания и фундаменты | 10 | 05.08.2019 12:18 |
Низкая несущая способность свай по динамике | chon | Основания и фундаменты | 21 | 03.06.2019 04:05 |
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту | kRAN | Основания и фундаменты | 1 | 06.10.2011 08:11 |