Связка свай и монолитной плиты
NewUser
 
Регистрация: 20.05.2024
Сообщений: 7

Приветствую.
Прошу прояснить сомнения касательно следующего вопроса.
Дом 25 этажей, в плане 100 х 50 (примерно).
Сваи обрезаны до высоты 30- 50 см. от уровня земли. Обрезаны вместе с арматурой
Залит первичный бетон , около 10 - 20 см.
Уложен слой гидроизоляции .
Далее вероятно будет заливаться монолитная плита , около 1.5 - 2 м.

Вопрос. Обоснованно ли была обрезана арматура свай? Получается арматура плиты не будет иметь связки с арматурой свай.

Заранее благодарю за ответы.
Просмотров: 3792
 
Непрочитано 22.05.2024, 10:35
#21
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Рассчитывать на передачу момента от плиты на сваи - ну такое.
Окей, в целом - соглашусь. Тогда версия №2: жестко заделывая голову, мы уменьшаем свободную длину сваи и соответственно гибкость со всеми вытекающими. Для слабых грунтов вполне себе актуально.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2024, 11:02
#22
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559



А еще при достаточной жесткости ростверка и грунтовых условиях со слабыми грунтами, свая может просто уехать вниз оторвавшись от ростверка (что бывало).
Кому не понятно... Прослойка слабого и возникновение отрицательного трения..
kruz вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2024, 12:55
#23
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А еще при достаточной жесткости ростверка и грунтовых условиях со слабыми грунтами, свая может просто уехать вниз оторвавшись от ростверка (что бывало).
Кому не понятно... Прослойка слабого и возникновение отрицательного трения..
Так если эта свая уезжает, то зачем она нужна? Пусть отрывается и уезжает, это будет даже лучше - не будет нагрузки от ее собственного веса. ))
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2024, 14:51
#24
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
почему для слабых грунтов нужно обязательно жесткое сопряжение?
Для обеспечения совместной работы ВСЕХ свай с ростверком или насадкой.
А про передачу моментов с плиты в 2м на сваи 30х30 см интересная версия ))).
Бим вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2024, 16:12
#25
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Для обеспечения совместной работы ВСЕХ свай с ростверком или насадкой.
Так кто ж им запрещает всем совместно работать при шарнирном опирании? И как писал выше, если какая свая отказывается работать и проваливается - лучше, чтобы она отвалилась, а не тянула за собой плиту, например.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2024, 21:06
#26
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Так кто ж им запрещает всем совместно работать при шарнирном опирании? И как писал выше, если какая свая отказывается работать и проваливается - лучше, чтобы она отвалилась, а не тянула за собой плиту, например.
И как ваш шарнир работает на отрыв, например? Без анкеровки имеем свободное опирание. Дело тут не в проваливании отдельной сваи. Возьмите модель из одёжной щетки, поставьте щетиной вниз. Теперь обстригите щетину и повторите эксперимент, ну или на щетину досточку положите. Анализируйте )))
Бим вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2024, 21:15
| 1 #27
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
И как ваш шарнир работает на отрыв, например? Без анкеровки имеем свободное опирание. Дело тут не в проваливании отдельной сваи. Возьмите модель из одёжной щетки, поставьте щетиной вниз. Теперь обстригите щетину и повторите эксперимент, ну или на щетину досточку положите. Анализируйте )))
так если работает на отрыв, то и свая будет работать на выдергивание, а если работает на выдергивание, то без вопросов - должна быть заделка с соответствующим армированием ствола сваи. Но слабые грунты здесь не причем.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2024, 10:25
#28
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
А про передачу моментов с плиты в 2м на сваи 30х30 см интересная версия )))
Ну, мы вроде как уже не конкретный случай обсуждаем, а просто строчку из СП.
А в общем случае соотношение жесткостей плиты и свай разным может быть. В том числе и сопоставимым.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2024, 12:21
#29
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
так если работает на отрыв, то и
Просто пытался показать, что ваш шарнир несколько ограниченный, в сопоставлении с сопроматным и система не отличается от свободно лежащего на подпорках тела. А слабые грунты тут при том, что эти "шарниры" не дают связанной воедино системы, хлипкая она. Обеспечение совместной работы заделкой на порядок повышет надёжность системы ростверк-сваи.
Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
соотношение жесткостей плиты и свай разным может быть. В том числе и сопоставимым.
В таком случае и расчитывают тогда как раму, а не ростверк со свайными полями. Какие уж там шарниры тогда. Просто не выгодно по материалу.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2024, 13:33
#30
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Просто пытался показать, что ваш шарнир несколько ограниченный, в сопоставлении с сопроматным и система не отличается от свободно лежащего на подпорках тела. А слабые грунты тут при том, что эти "шарниры" не дают связанной воедино системы, хлипкая она. Обеспечение совместной работы заделкой на порядок повышет надёжность системы ростверк-сваи.
не убедительно если честно. Что значит хлипкая? для этого расчет есть - если система может свободно лежать на подпорках - почему нет? Чаще всего, где вертикальные нагрузки сильно превалируют над остальными, так и бывает (и без разницы есть заделка или нет).
На порядок повышает надежность - это ооочень голословно. Давайте пример придумаем.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2024, 21:06
#31
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
не убедительно если честно. Что значит хлипкая? для этого расчет есть
Да вроде понятие "слабые грунты" предполагает повышенный риск всяких неприятностей, вроде неравномерных осадок и перекосов. Потому и объединяют посеръезнее, несмотря на вроде бы одинаково надёжные по нормам и расчётам конструкции. Один из запасов на незнание. Свайный СНиП вроде вообще из эмпирического вырос и таким и остался в существенной части.
На порядок - субъективно, конечно. Цифровых оценок не встречал, в отличие от разваливающися на составные части сооружений. Табуретка на шарнирных ножках как-то не кажется надёжной. При высоком ростверке, где грунт вообще отсутствует (сверхслабый) под ростверком, отсутствие заделки (свободное опирание) вообще как-то не представляется.
Вашу версию озвучьте, наконец )))
Бим вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2024, 16:11
#32
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


В данном решении не рассмотрен вопрос сохранности гидроизоляции от усилия в свае. Прочность гидроизоляционного ковра на смятие около 3 кг на кв.см. Усилие в свае пусть будет 30 тонн Стяжка 10 см - Площадь смятия гидроизоляции 50х50 см. Нагрузка на гидроизоляцию 30000/2500=12 кг/кв.см, что больше 3.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2024, 01:44
#33
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от NewUser Посмотреть сообщение
В целом ответ на свой вопрос получил. Благодарю за ответы.
Друг, связывать сваи с фундаментом нужно. Если этого нет, то всё станет понятно из проекта, заодно и косяк ли это или нет. У начальника участка или прораба любезно попроси посмотреть да и всё уверен, они не откажут, у них в бытовке эти чертежи есть.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ну то есть если ты сам со стройки, а если просто из окна соседнего дома смотришь, то тогда конечно не нада просить идти
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Связка свай и монолитной плиты

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование монолитной железобетонной плиты Sigrlin Железобетонные конструкции 5 20.04.2017 16:40
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия Макс46 Железобетонные конструкции 4 04.10.2011 15:59
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия vanfil Железобетонные конструкции 13 12.09.2011 18:35
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58