А еще при достаточной жесткости ростверка и грунтовых условиях со слабыми грунтами, свая может просто уехать вниз оторвавшись от ростверка (что бывало). ![]() Кому не понятно... Прослойка слабого и возникновение отрицательного трения.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Так если эта свая уезжает, то зачем она нужна? Пусть отрывается и уезжает, это будет даже лучше - не будет нагрузки от ее собственного веса. ))
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Так кто ж им запрещает всем совместно работать при шарнирном опирании? И как писал выше, если какая свая отказывается работать и проваливается - лучше, чтобы она отвалилась, а не тянула за собой плиту, например.
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
И как ваш шарнир работает на отрыв, например? Без анкеровки имеем свободное опирание. Дело тут не в проваливании отдельной сваи. Возьмите модель из одёжной щетки, поставьте щетиной вниз. Теперь обстригите щетину и повторите эксперимент, ну или на щетину досточку положите. Анализируйте )))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691
|
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Просто пытался показать, что ваш шарнир несколько ограниченный, в сопоставлении с сопроматным и система не отличается от свободно лежащего на подпорках тела. А слабые грунты тут при том, что эти "шарниры" не дают связанной воедино системы, хлипкая она. Обеспечение совместной работы заделкой на порядок повышет надёжность системы ростверк-сваи.
В таком случае и расчитывают тогда как раму, а не ростверк со свайными полями. Какие уж там шарниры тогда. Просто не выгодно по материалу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
На порядок повышает надежность - это ооочень голословно. Давайте пример придумаем. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
На порядок - субъективно, конечно. Цифровых оценок не встречал, в отличие от разваливающися на составные части сооружений. Табуретка на шарнирных ножках как-то не кажется надёжной. При высоком ростверке, где грунт вообще отсутствует (сверхслабый) под ростверком, отсутствие заделки (свободное опирание) вообще как-то не представляется. Вашу версию озвучьте, наконец ))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
В данном решении не рассмотрен вопрос сохранности гидроизоляции от усилия в свае. Прочность гидроизоляционного ковра на смятие около 3 кг на кв.см. Усилие в свае пусть будет 30 тонн Стяжка 10 см - Площадь смятия гидроизоляции 50х50 см. Нагрузка на гидроизоляцию 30000/2500=12 кг/кв.см, что больше 3.
|
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Друг, связывать сваи с фундаментом нужно. Если этого нет, то всё станет понятно из проекта, заодно и косяк ли это или нет. У начальника участка или прораба любезно попроси посмотреть да и всё
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну то есть если ты сам со стройки, а если просто из окна соседнего дома смотришь, то тогда конечно не нада просить идти ![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование монолитной железобетонной плиты | Sigrlin | Железобетонные конструкции | 5 | 20.04.2017 16:40 |
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия | Dragonudzee | Железобетонные конструкции | 27 | 30.09.2015 12:50 |
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия | Макс46 | Железобетонные конструкции | 4 | 04.10.2011 15:59 |
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия | vanfil | Железобетонные конструкции | 13 | 12.09.2011 18:35 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |