Как рассчитать многогранную опору 330кВ в режиме ветер вдоль оси ВЛ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.07.2024, 10:11
Как рассчитать многогранную опору 330кВ в режиме ветер вдоль оси ВЛ?
Вольник
 
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40

Здравствуйте, помогите разобраться, рассчитываю опоры ВЛ, в основном решётчатые, пытаюсь разбираться в расчете многогранной промежуточной опоры, возникла интересная ситуация.
Опора проходит по все режимам кроме максимального ветра вдоль линии ВЛ, возникает большой момент в основании промежуточной опоры (перегруз 128%). Сами провода и троса имеют тяжение 11.9кгс/см2 (для провода), опора тяжение не воспринимает, только вертикальные нагрузки.
Вопрос вот в чем: Возможно ли использовать провода и троса (закрепленные глухо через подвески к опоре) как ограничитель перемещения опоры вдоль линии ВЛ? оговорено ли это в каких-нибудь нормативных документах? Сталкивался (делал) кто с таким расчётом?

Последний раз редактировалось Вольник, 28.07.2024 в 18:54.
Просмотров: 5518
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2024, 16:45
#21
Вольник


 
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Шарниры в подвесках-изоляторах по каким направлениям?
Подвеска к проводу заделка по "Y", остальные свободны, а к опоре шарнир по UX.
Ось Y вдоль линии ВЛ.

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
В технике таких чудес не бывает.
Возможно..., что то не так я делаю, но результат есть, момент в допуске, пока разбираюсь.

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Какими КЭ провода замоделированы?
Провода и троса думаю КЭ 310 нить
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2МП500-7В якорь.jpg
Просмотров: 44
Размер:	50.4 Кб
ID:	264024  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2МП500-7В без якоря.jpg
Просмотров: 42
Размер:	48.0 Кб
ID:	264025  
Вольник вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2024, 16:54
#22
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Без учета геом. нелинейности поддержки не должно быть, где-то ошибка в модели.
time вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2024, 17:29
#23
Вольник


 
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Без учета геом. нелинейности поддержки не должно быть, где-то ошибка в модели.
Удалил ветровые тяги, вот расчёт линейный
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2МП500-7В_2012 с якорем линейное.jpg
Просмотров: 39
Размер:	51.3 Кб
ID:	264026  
Вольник вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2024, 19:06
#24
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Поставьте шарниры моментные по всем направлениям в верху подвески, как это на самом деле есть.
time вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2024, 19:40
#25
Вольник


 
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Поставьте шарниры моментные по всем направлениям в верху подвески, как это на самом деле есть.
Вы правы момент стал максимальным.
Пытаются разобрать геометрически... В какой момент, Момент начинает действовать? При абсолютно твердом теле Момент действует мгновенно как только приложен изгибающий вектор силы. В нашем случае опора относится к гибкой конструкции и позволяет перемещаться верхней части опоры без момента в заделке (конечно в это не более 30-50мм) в зависимости от гибкости. На схеме показана гирлянда и её перемещение по оси Z. Так как гирлянда (подвеска) имеет длину, на эту величину и отклониться максимально опора в точках крепления. Гибкость опоры будет выбрана, и момент в заделке будет максимальный.
Но как быть с вертикальной нагрузкой в 1.09т от провода и гирлянды, её тоже надо преодолеть, что бы провод начал приподниматься в вверх?
На 3 провода и 2 троса суммарно около 4т.
Как грамотно задать связи и шарниры в подвеске?
Вторая схема нелинейный расчёт, подвески нить КЭ 310 с заделкой по "Y"(в проводе) шарниры отсутствуют в креплении к траверсе здесь учитывается вес по Z?. Момент упал в два раза.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема отклонения подвески.jpg
Просмотров: 34
Размер:	119.3 Кб
ID:	264050  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нелинейный расчёт.jpg
Просмотров: 31
Размер:	86.2 Кб
ID:	264051  

Последний раз редактировалось Вольник, 01.08.2024 в 19:58. Причина: Дополнение
Вольник вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2024, 20:30
#26
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Вольник, я бы в первую очередь выяснил, не сломается ли раньше опора пока она будет гнуться чтобы провода натянулись и включились в работу по поддержке опоры. Я думаю, что сломается. Хотя грозотрос вроде бы сильнее натянут, от него может будет поддержка.
time вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2024, 22:34
#27
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103


Хорошо бы вот эти провода добавить гибкими нитями:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нелинейный расчёт.jpg
Просмотров: 45
Размер:	74.1 Кб
ID:	264056  
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2024, 22:47
#28
Вольник


 
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Я думаю, что сломается. Хотя грозотрос вроде бы сильнее натянут, от него может будет поддержка.
Дело не в том, что трос сильнее натянут, тяжение достаточное и у провода, а в том, что подвеска троса 600мм, а провода 3300мм.
При нелинейном расчёте, отклонение верха опоры составило 600мм, трос приподнялся на 500мм.
Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Вольник, я бы в первую очередь выяснил, не сломается ли раньше опора пока она будет гнуться чтобы провода натянулись и включились в работу по поддержке опоры.
Ветровые нагрузки, которые прикладываются к опоре они расчётные с коэф. 1.3. По 1гр. ПС, момент без поддерживающего расчёта составляет 930кНм (не проходит), а если с поддержкой то 466кНм (проходит). Отклонение верха промежуточной опоры, вдоль линии ВЛ, по СП не нормируется.
Сломается ли опора при перемещении верха (33.9м) на 600мм вдоль линии ВЛ? - по моменту (466кНм) проходит (допустимый по 1гр. ПС 850кНм)!
Вольник вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2024, 03:23
#29
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103


Кстати, какой расход кабеля на прокладку единцы длины трассы? На 1 км ЛЭП сколько уходит кабеля?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2024, 05:20
#30
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 641


По нагрузкам смотрите не только СП но и ПУЭ (правила устройства электроустановок) последнее издание. Там конкретные указания есть по нагрузкам и расчету.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2024, 07:21
#31
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Хорошо бы вот эти провода добавить гибкими нитями:
На несколько пролетов, т. к. рядом тоже гибкие опоры, и непонятно будут ли они друг-друга держать.

Последний раз редактировалось time, 02.08.2024 в 07:48.
time вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2024, 07:55
#32
Вольник


 
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Кстати, какой расход кабеля на прокладку единцы длины трассы? На 1 км ЛЭП сколько уходит кабеля?
По нормам 3% от габаритного пролёта.
Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
По нагрузкам смотрите не только СП но и ПУЭ (правила устройства электроустановок) последнее издание. Там конкретные указания есть по нагрузкам и расчету.
Нагрузки от туда и взяты... По всем режимам опора проходит, кроме "Максимальный ветер вдоль линии ВЛ", но в этих документах ничего не сказано о поддерживающем действие тросов и проводов!
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Хорошо бы вот эти провода добавить гибкими нитями:
Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
На несколько пролетов, т. к. рядом тоже гибкие опоры.
Это был бы максимально точный расчёт. Максимальное кол-во промежуточных опор в анкерном пролете 10шт.
Если первая опора от анкера отклонится на 600мм, то вторая опора 600+600 и т.д. Печально...
Хотя нет, при отклонении первой опоры на втором пролёте увеличится провес... надо смоделировать. Да и по факту такого отклонения быть не может это расчётные нагрузки, для обеспечения запаса прочности.
Вольник вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2024, 08:16
#33
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Вольник Посмотреть сообщение
Максимальное кол-во промежуточных опор в анкерном пролете 10шт.
Может такое быть: одна половина анкерного пролета с обледенением, а вторая без него? В этом случае и без ветра нагрузка на опору приличная будет.
time вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2024, 08:50
#34
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 641


А типовой проект на данные опоры смотрели? Там должны быть данные, на какие нагрузки и режимы работы производили расчет опор.
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2024, 16:10
#35
Вольник


 
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Может такое быть: одна половина анкерного пролета с обледенением, а вторая без него? В этом случае и без ветра нагрузка на опору приличная будет.
ПУЭ даёт однозначный ответ - для промежуточных опор при максимальном ветре гололёд отсутствует. При гололёде ветер принять 25% от максимального. Режимы где гололёд с ветром опора проходит!
Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
А типовой проект на данные опоры смотрели? Там должны быть данные, на какие нагрузки и режимы работы производили расчет опор.
Типовой проект рассчитан на ВЛ 500кВ со своими коэффициентами и при 500кВ расщепление фазы идет на три провода, там габаритные пролеты намного больше. У нас эта опоры будет применяться 330кВ (расщепление фазы на 2 провода) и уже другие коэффициенты.
Этот типовой не предусматривает поддерживающее действие тросов и проводов при режиме ветер вдоль линии ВЛ. Расчёт, без поддерживающего действия тросов и проводов, показал 900кНм, а допустимый 850кНм
Вольник вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2024, 16:41
#36
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от Вольник Посмотреть сообщение
тросам через подвески с закреплением по координате "Y
Трос-подвеска-опора - всё вместе это хозяйство есть МЕХАНИЗМ и трос ни в коем случае не раскрепляет опору по направлении У.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2024, 16:45
#37
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Добавьте тросовые оттяжки из плоскости рамы опоры - и будет вам стчастье.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
одна половина анкерного пролета с обледенением, а вторая без нег
А ещё может быть, что как начнут троса колебаться от ветра но в противофазе, и как начнет крутить опору.... и как отключатся крестовые троса с работы.....и вылезет огромный момент в базе стоек, от которого хотели тросами удержаться...... и сложится аки карточный домик. Шутка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опора.PNG
Просмотров: 34
Размер:	153.0 Кб
ID:	264077  Нажмите на изображение для увеличения
Название: опора 2.PNG
Просмотров: 36
Размер:	577.8 Кб
ID:	264078  

Последний раз редактировалось Алексей_Л., 02.08.2024 в 16:53.
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2024, 19:51
#38
Вольник


 
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Добавьте тросовые оттяжки из плоскости рамы опоры - и будет вам стчастье.
Не пойдёт, это другая опора, для оттяжек ещё нужны анкерные плиты и отвод земли, проще нижнюю секцию увеличить с 6мм на 8мм. Но мне надо без усиления.

Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
А ещё может быть, что как начнут троса колебаться от ветра но в противофазе
Для этого устанавливают гасители вибрации. Даже если и будет пляска проводов то момент намного меньше и по расчётам проходит.
Вольник вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2024, 20:52
#39
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Выложите расчетную схему, пожалуйста.


Цитата:
Сообщение от Вольник Посмотреть сообщение
нужны анкерные плиты и отвод земли
Так это, сваю туда погрузить; а землю: какой размер участка под опору приходится - ну не метр шириной?

Цитата:
Сообщение от Вольник Посмотреть сообщение
Но мне надо без усиления
Offtop: Чудес не бывает; если есть усилия - будьте добры прочность обеспечить, раз схему менять не получается

Последний раз редактировалось Алексей_Л., 02.08.2024 в 21:01.
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2024, 22:09
#40
Вольник


 
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Offtop: Чудес не бывает; если есть усилия - будьте добры прочность обеспечить, раз схему менять не получается
Дело не в чудесах, а в том, что нормативная документация не предусматривает влияние поддерживающего троса и провода при режиме "Максимальный ветер вдоль линии ВЛ", поэтому расчёт ведётся без этого. Хотя СНиП "Стальные конструкции"
4.1 Основные требования к конструкциям
п. 4.1.1 При проектировании стальных строительных конструкций следует:
принимать конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость зданий и сооружений в целом и их отдельных элементов при транспортировании, монтаже и эксплуатации;
п. 4.2.4 Расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать действительные условия работы стальных конструкций.

Для корректного расчёта пытаюсь моделировать весь анкерный пролет с тяжением проводов и тросов и их влияние на реакцию от ветра на опору.

Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Выложите расчетную схему, пожалуйста.
Опора рассчитана!... момент в заделке 900кНм при допустимом 850кНм
Анкерный пролет состоит из 10 промежуточных опор с габаритными пролётами по 250м, высота гирлянды троса 0.6м, провода 3.3м.
Ветер направлен вдоль линии ВЛ на все опоры. Тяжение каждого провода 4т (6 проводов)., каждого троса 3т (2 троса).
Вложения
Тип файла: pdf Doc1.pdf (105.0 Кб, 17 просмотров)

Последний раз редактировалось Вольник, 02.08.2024 в 22:34.
Вольник вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать многогранную опору 330кВ в режиме ветер вдоль оси ВЛ?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выполняется ли расчёт притока воды в котлованы в разделе ПОС? DASHA16091986 Технология и организация строительства 62 06.03.2015 11:44
Какой необходим гидравлический расчёт и расчёт на компенсацию тепловых удлинений существующей теплосети? Валерка Отопление 11 15.04.2013 12:40
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
расчёт металлической балочной клетки в SCAD ФАХВЕРК SCAD 67 09.06.2009 12:47