Помогите разобраться . Множественные трещины в полах по грунту - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Помогите разобраться . Множественные трещины в полах по грунту

Помогите разобраться . Множественные трещины в полах по грунту

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2025, 12:55
Помогите разобраться . Множественные трещины в полах по грунту
Alexspartakman
 
Регистрация: 04.11.2011
Сообщений: 36

Помогите определить причины образования трещин в полах по грунту , основание протрамбовано катками и вибротрамбовками, толщина песка возле колонн 700 мм, между колоннами 200 мм, сверху плантер, далее плита толщиной 150 мм, из тяжелого бетона класса B 25 W6, армирование нижний сеткой А 500 , 200х200, сетка колонн 9 на 9 м, первая заливка около 650 м2- ни единой трещинки , вторая заливка 972 м2 - одна треть плиты на следующий день после заливки пошла трещинами. Испытали бетон отрывом и склерометром- все выше марки, за бетоном ухаживали сразу , закрыли полиэтиленом. Фото приложил. Плита не просела. У самих мысли : 1. Усадочные трещины из-за малого армирования , колонн или нарушения цементно-песчаного соотношения. 2. Осадка основания плиты. коммуникаций рядом нет , дождя и прочего не было

Вложения
Тип файла: pdf фото 2.pdf (9.41 Мб, 145 просмотров)

Просмотров: 779
 
Непрочитано вчера, 12:19
#21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,527


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
15 см плита, армированная только с одной стороны довольно хрупкая штука
Вообще не согласен. Плита 150 мм по грунту - способна без трещин держать огромную нагрузку.
Цитата:
Сообщение от Alexspartakman Посмотреть сообщение
Швы нарезались, на 1/3 толщины полов на второй день после заливки
То есть после того, как образовались трещины? )
Цитата:
Сообщение от Alexspartakman Посмотреть сообщение
первая заливка около 650 м2- ни единой трещинки
В первой заливке швы тоже нарезались ПОЗДНО?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано сегодня, 08:16
#22
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
В Екатеринбурге трещали полы. Позвонил на БРУ, типа что это такое - говорят, что мы по умолчанию делаем бетон на каменной пыли вместо песка. И как раз похожая картина была. Говорят, что для заказа смеси для полов, нужно это специально уточнять, чтобы рецепт под это дело скорректировали. А бетон на каменной пыли прочность показывает хорошую, а трещины по нему идут.
Это как так, если ГОСТ 26633-2015 требует такие мелки заполнители:
4.7.2 В качестве мелкого заполнителя для бетонов применяют природный песок по ГОСТ 8736, песок из
отсевов дробления горных пород по ГОСТ 31424, их смеси, песок из доменных и ферросплавных шлаков
черной металлургии по ГОСТ 5578, а также мелкозернистые золошлаковые смеси по ГОСТ 25592 Истинная
плотность мелкого заполнителя должна быть в пределах от 2000 до 2800 кг/м включительно.

По теме - у вас трещины с очень большим раскрытием в верхней зоне, при хорошо армированной нижней, скорее всего не сквозные, хотя надо исследовать. Значит выгнуло плиту. От усадочных напряжений скорее всего, но и подъем (набухание/выпор) основания я бы сразу не отбрасывал. Вообще плиты толщиной 150мм армируют по середине. У вас снизу арматура не дает расшириться, а верх свободен - отсюда изгиб и большие трещины сверху. Положите сетку посередине, распилите на карты (хотя бы верхний слой напилите) и проблем быть не должно (если все же не основание). Смущают так же сроки произошедшего - очень быстро. Скорее всего жара, в этом случае пленки недостаточно, поливать необходимо.
Svarog вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Помогите разобраться . Множественные трещины в полах по грунту

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Помогите собрать сэндвич бетонного пола по грунту нестроитель Железобетонные конструкции 6 29.07.2019 21:50
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении AAVik Железобетонные конструкции 0 09.02.2019 15:13
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28