| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
Romka
Куда идет разгрузка грунтовых вод? Пока не было вашего здания она мирно убегала в сторону моря (?), а теперь вы поставили свой домик и не даете ей мирно убегать, т.е. если раньше она поднималась на 2м, то при наличии вашего домика она подымится на 3м(?). Ловить отмостку и откачивать воду из соседних подвалов хлопотное дело. ЗЫ суффозия проявляется при определенных скоростях грунтовых вод. ззы Плотина , гидротехническое сооружение, перегораживающее реку (или др. водоток) для подъёма уровня воды перед ним, сосредоточения напора в месте расположения сооружения и создания водохранилища.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
4 и 6, lit01, ЛИС
Поговорил с экспертом - оказалось, что он хотел только пристенный дренаж для отвода случайных вод, типа дождевых. Сошлись на узле, когда по глиняному замку укладываем слой щебня и все это отводим ниже по рельефу и сбрасываем опять в грунт. С геологами уточняю, какой возможный подьем УГВ, т.к. сейчас до низа ФП от УГВ - 2,5м и плита 1,5м. Так что может так все и оставлю. Хотя вопрос еще остался открытым. в каких случаях делаем дренаж, а в каких - только гидроизоляция... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
Цитата:
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
у гидроизоляции есть один плюс - ОНА ВЕЧНА.
ЗЫ Применение дренажа не исключает применение гидроизоляции и наоборот. ЗЫ Рома не рви душу, ты проект для эксперта делаешь или для Жизни?
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... Последний раз редактировалось 4 и 6, 25.05.2008 в 12:38. Причина: Для чистоты эксперимента |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
когда возможно ухудшение механических свойств грунтов в результате поднятия УГВ |
|||
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
СНиП 2.09.03-85 СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. [FONT=Arial]Подземные сооружения [/FONT][FONT=Arial]3. Подвалы [/FONT] 3.9. Подвальные помещения при наличии подземных вод должны быть защищены гидроизоляцией в соответствии с требованиями СН 301-65. В качестве основной меры защиты следует устраивать пластовые дренажи под всем полом подвала.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
4 и 6
Интересно. В вашей ссылке дренаж обязателен. Опять начинаются непонятки. Поднял еще несколько СНиПов и что они пишут? ![]() 1. СНиП II-II-77*Защитные сооружения гражданской обороны п.1.12*. Для заглубленной в грунт части убежищ следует предусматривать устройство гидроизоляции. Для убежищ, расположенных в водонасыщенных грунтах с коэффициентом фильтрации Кф до 3 м/сут, допускается устройство дренажа с окрасочной гидроизоляцией наружных поверхностей стен. Т.е. не обязательно 2. СНиП 2.01.15-90. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ п.2.17. Искусственное понижение уровня подземных вод (водопонижение) следует предусматривать для устранения или ослабления разупрочняющего и разрушающего воздействия подземных вод на грунты, снижения или устранения фильтрационного давления. Опять же, не обязательная мера, если грунты малочувствительны к изменению подъема УГВ Так что вопрос не так уж однозначен. Придется еще поискать инфу по данному вопросу |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
Цитата:
2. СНиП 2.01.15-90. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 2.23. При наличии подземных вод со стороны удерживающего сооружения, обращенной к грунту, следует предусматривать гидроизоляцию и устройство застенного дренажа с выводом вод за пределы подпираемого грунтового массива. 7. СООРУЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ И ПОДТОПЛЕНИЯ 7.1. К основным сооружениям и мероприятиям инженерной защиты от затопления и подтопления следует относить: ... регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод; дренажные системы и отдельные дренажи; ... устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи “верховодки“ и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта, имеющего хорошие условия разгрузки; агролесомелиорацию. 7.2. Системы, объекты, сооружения и мероприятия инженерной защиты от затопления и подтопления следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15[FONT=Symbol]-[/FONT]85.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... Последний раз редактировалось 4 и 6, 21.06.2008 в 14:20. |
|||
![]() |
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168
|
Интересно, а почему всё-таки не обойтись гидроизоляцией без дренажа. Гидроизоляцию запроектировать не оклеечную или обмазочную, а проникающую из пенетрирующих составов. Хороший эффект даёт ПЕНЕТРОН. Проникновение в толщу бетона или кирпича достигает 70-80см, причём одновременно достигается и упрочнение бетона на 10-14%.
При выполнении нет необходимости устранять подпор грунтовых вод. Действует во время всего срока службы конструкции. Хорошее средство для ремонта бетона старых подвальных помещений. Может быть применено и в новом строительстве как добавка к бетону. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
4 и 6
Не обязателен дренаж. ГИ обязательна. Пока я не занимаю категорично ни одну из позиций. Думаю... ![]() Зяблик Насколько дорог ПЕНЕТРОН? Какие у него преимущества, недостатки, цена? Есть ли у вас опыт применения данного материала? |
|||
![]() |
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168
|
Romka
По поводу цен - узнавайте в Вашем регионе. Мне как-то нет необходимости экономически обосновывать свои решения. Ну а по поводу опыта применения, то в 2003 году у нас применили ПЕНЕТРОН при строительстве здания банка при повышенном уровне грунтовых вод, то до сих пор проблем с этим нет. А условия эксплуатации у них жёсткие. В том смысле, что в цокольном этаже находятся комната ценностей, сейфовые и т.д. Обработаны были как горизонтальные так и вертикальные монолитные стены цокольного этажа. А в Нижневартовске, например, Пенетрон применили для изготовления бортового камня для дорог в районе аэропорта, мне вначале странно было такое решение, но мне разъяснили, что при уборке снега машины разбивают бортовые камни и приходится каждые два-три года их менять, вот и принято решение в связи с эффектом упрочнения на 10-14% применить при изготовлении Пенетрон. Вот уже три года на этом участке нет проблем. Так что затраты окупаются. В 2004 году вышел технический регламент на составы семейства Пенетрон. Завтра выложу в dnl. ![]() Да, ещё одно неплохое свойство Пенетрона - кристаллы его растут в порах бетона или кирпича в сторону воды. При отстутствии воды (например сезонном понижении уровня) рост прекращается, но возобновляется при возникновении нового подпора или увлажнения. Последний раз редактировалось Зяблик, 22.06.2008 в 19:49. |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
Последний пост.
1. РОМА, что с рельефом на объекте, куда идет разгрузка грунтовых вод? СНиП 2.06.15[FONT=Symbol]-[/FONT]85- там много полезного 2. Зяблик, как гидроизоляция спасает от баражного эффекта и поднятия грунтовых вод? ЗЫ Мы инженеры 7-го дня, мы по новому трактуем СНиПы.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168
|
Цитата:
![]() Я думаю для оценки баРРажного эффекта необходимо заключение и рекомендации гидрогеологов, только потом необходимо предпринимать какие-либо конструктивные мероприятия. Вот рекомендации из ИНСТРУКЦИИ ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ в г. МОСКВЕ, 2004 "...4.1.10 Гидрогеологические исследования следует выполнять с целью изучения режима подземных вод, их химического состава, определения фильтрационных свойств грунтов, определения градиентов и скорости движения подземных вод, получения исходных данных для проектирования дренажных и противофильтрационных систем и водопонижения, а также гидрогеологического прогнозирования (п. 4.1.11). Гидрогеологические исследования следует выполнять в соответствии с требованиями СП 11-105 и дополнительными требованиями разделов 4.2 - 4.8 настоящей инструкции. 4.1.11 Гидрогеологическое прогнозирование включает прогноз изменения гидрогеологических условий в период строительства сооружения (оценка водопритоков в котлован, влияние дренажа и др.) и прогноз изменения гидрогеологических условий в период эксплуатации сооружения (оценка возможного барражного эффекта, оценка влияния пристенного и пластового дренажей, оценки возможности подтопления территории и др.). Гидрогеологическое прогнозирование осуществляется на основе геофильтрационных моделей с использованием данных, полученных при анализе и обработке материалов инженерно-геологических изысканий, а также фондовых материалов..." Кстати технологический регламент на ПЕНЕТРОН выложен в dnl |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Экологи или кто нибудь отзовитесь | YVV | Прочее. Архитектура и строительство | 56 | 09.11.2010 10:18 |
Защита от проникновения грунтовых вод в подвальные помещения | Nise | Основания и фундаменты | 21 | 07.09.2007 23:52 |
как определить уровень грунтовых вод | Веселовская | Основания и фундаменты | 9 | 23.03.2007 15:58 |
Подвальный этаж на свайном фундаменте в грунтовых водах | Serz | Основания и фундаменты | 29 | 07.12.2004 12:17 |