Свайные ф-ты в IL=0.79(или Я туплю) - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайные ф-ты в IL=0.79(или Я туплю)

Свайные ф-ты в IL=0.79(или Я туплю)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.05.2008, 07:41
Свайные ф-ты в IL=0.79(или Я туплю)
DEM
 
YngIngKllr
 
СПб
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 12,968

Попался на глаза проект Паркинга в Питере.
Что поразило меня то, что нижний конец сваи погружается в Слой №7 - суглинки пылеватые тяжелые, текучепластичные, тиксотропные, слоистые (Е=7МПа, с=0,016МПа, φ=18°, ρ=1,9 г/см³, IL=0,79).
Неужели СНиПом подобное предусматривается, даже по результатам статического зондирования.
Насколько Я знаю таблица заканчивается на IL=0.6
Но хотя бы порадовал п. 7 о статических испытаниях свай.
Если бы они решили обойтись динамическими испытаниями то Я бы наверное по советавал бы всем своим знакомым объезжать этот паркинг стороной.Надеюсь ошибку обнаружат на стадии статического испытания свай.
PS. Проект прошел экспертизу

Вложения
Тип файла: pdf сваи забивные сваи (1).pdf (243.4 Кб, 349 просмотров)
Тип файла: pdf сваи забивные сваи (2).pdf (65.1 Кб, 500 просмотров)

__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 21.05.2008 в 08:27. Причина: теги не работають
Просмотров: 6219
 
Непрочитано 22.05.2008, 11:57
#21
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
....Неужели СНиПом подобное предусматривается, даже по результатам статического зондирования.
Насколько Я знаю таблица заканчивается на IL=0.6
Но хотя бы порадовал п. 7 о статических испытаниях свай.
Надеюсь ошибку обнаружат на стадии статического испытания свай.
PS. Проект прошел экспертизу
Проектировщии на стадии прохождения экспертизы приняли решение нижние концы свай опереть на слой 7 и слой 8, но с оговоркой, что "По полученю результатов статических испытаний схема расположения свай и праметры свай могут быть откорректированы". При разработке схемы свайного поля н.с. свай приняли по результатам статического зондирования. Аналитический способ определения н.с. сваи (по ф-ле СНиП) здесь не применим по понятным причинам - значения IL вылетают за пределы таблиц. Сваи большей длины не были приняты по по видимому для избежания их возможного опирания на практически малосжимаемый грунт ИГЭ 10 и паластичные супеси ИГЭ 8.
Далее в общих данных указывается :
" 6.Расчетная нагрузка на сваю 58 тс (по результатам статического зондирования)".
Здесь не совсем корректная формулировка и путаница : по результатам статического зондирования в отчетах по ИГИ указывается несущая способность сваи, без учета коэффициента надежности, принимаемым для этого вида испытаний равным 1,25. В проектах свайного поля как правило указывается допускаемая нагрузка на сваю, т.е. с учетом этого коэффициента. Здесь так-же должна указываться максимальная расчетная нагрузка на сваю - т.е. фактически действующая на нее нагрузка, полученная по результатам статрасчета каркаса здания.
П.6 Примечаний для избежания отмеченной выше путаницы необходимо было сформулировать примерно так:
6. Допускаемая нагрузка на сваю, определенная по результатам статического зондирования с учетом коэффициента надежности 58 тс.
Максимальная расчетная нагрузка на сваю 45 тс.

По вопросу проведения контрольных испытаний свай.
В конкретных геологических условиях желательно предусмотреть статические и динамические исытания свай различной длины. Динамические - для определения отказа свай при начальной забивке и контрольного отказа свай, а часть из них предусмотреть для проведения статических испытаний.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2008, 12:12
#22
опус


 
Сообщений: n/a


У меня сомнения, что пробьют 4 слой пески - толщина по максимуму 4.5 м!
Уважаемый АМS, со статическим испытанием свай проблем не будет. А вот динамическое требует по памяти не менее 6 шт и много мороки, и зачем здесь динамика?

Я, что то не верю, что пробьют пески. А так вообще-то рассмотрел бы здесь вариантное проектирование - просчитал бы все слои и посмотрел, как они себя ведут под нагрузкой!

Последний раз редактировалось опус, 22.05.2008 в 12:19. Причина: Пока изучал сообщения Regby, забыл, что хотел сказать!
 
 
Непрочитано 22.05.2008, 12:18
#23
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
У меня сомнения,что пробьют 4 слой пески - толщина по максимуму 4.5 м!
Смотря чем забивать - если гидромолотом, а не допотопными С330 и С996, то можно и пробить.
Пробная забивка сваи должна решить и вопрос с выбором сваебойного оборудования. Учитывая, что в Питере есть опыт погружения (пробивки) сваями аналогичных грунтов, то это так-же учтется.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2008, 12:32
#24
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
У меня сомнения, что пробьют 4 слой пески - толщина по максимуму 4.5 м!
А вот динамическое требует по памяти не менее 6 шт и много мороки, неизвестно зачем?
Не менее 6 штук ?. Можно и три штуки, но только в первом случае необходима будет статистическая обработка результатов испытаний, и среднее арифметическое значение н.с. сваи делиться на вычисляемый по результатам статобработки коэффициент надежности по грунту. Во втором случае - при менее 6-ти свай н.с. принимается по минимальному из полученных по результам испытаний значений. Сэкономив две-три сваи на пробных, заказчик в конечном итоге расплачивается увеличением количества заложенных в проект свай на дестки, а то и на сотни. И проектировщики в этом случае будут правы, поскольку руководствуются нормативными документами.
Сваи чем будут забивать - сваебойкой ?. В ходе забивки рабочих свай необходимо так-же проводить их контрольные испытания и ориентироваться придется на результаты начальной забивки, т.е. непосредственно в процессе погружения и после "отдыха".
AMS вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2008, 12:53
#25
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


AMS, очень бы хотелось услышать Ваше мнение по поводу статистической обработки результатов испытаний.
Статистическая обработка применяется при проведении испытаний 6 и более свай расположеных в одинаковых инженерно-геологических условиях.
Мне интересно как вы трактуете, либо это есть в какой либо литературе, одинаковые инженерно-геологических условия (один опорный слой, похожие слои на боковой поверхности сваи, похожая глубина погружения или др. ?? какой %% отклонения, либо все принимается "на глаз")
П.С. Стат. обработку не применяем.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2008, 13:52
#26
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


AMS
Вы практически не зная Питерской геологии начали пояснять нам как что делалось.
Самые деятельные ответы дали Питерцы.
У вас же одна демагогия.
Очень похоже на мою беседу с Улицким.
Ни одного слова за ни одного слова против. Все вокруг да около.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2008, 13:54
#27
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Мне дык паралельно на самом деле что эти архаровцы там натворили, Я уже позвонил автору, сказал что у него ошибка.
Ссылку на тему не дал, он сам периодически бывает на Форуме.
Может быть осознает свою ошибку.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2008, 17:49
#28
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


_Oleg_ - участки выделяем для свай одинаковой длины, погруженных в одноименные ИГЭ, для которых коэффициент вариации частного значения несущей способности свай не превышает 0,3. Как это рекомендует п.7.3.4 СП 50-102-2003 со ссылкой на ГОСТ 20522. При определении варианта опирания свай на различные грунты обрабатываются соответствующие выборки. При зданиях небольших размеров в плане проблем с обработкой не возникает, разброс значений как правило в пределах допустимого. При явно несогласном напластовании или при значительных размерах в плане блока бывают и такие ситуации, когда в пределах свайного поля с одинаковой длиной свай, погруженных в схожие ИГЭ выборка распадается на участки с различной н.с. свай.
Естественно, что проектировщики не всегда хотят заниматься подобной работой, достаточно трудоемкой и требующей определенного опыта работы в конкретных грунтах. Проще из десятка результатов испытаний принять по наименьшему значению.
DEM - в Питере сейчас два отправленных нами финских гидромолота JUNTANN успешно пробивают практически все, что попадается на их пути. И отчеты по изысканиям Питерские то-же изучаем, прежде чем приступить к работе.
По поводу того какой ответ даст (или дал) проектировщик в отношении замечания о "ошибке" предполагаю.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 10:02
#29
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


AMS, спасибо за информацию. Хотя такой подход требует большого колличества опытных свай, особенно когда на площадке несколько опорных слоев на что заказчики идут с большой неохотой.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 12:22
#30
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Отправил в # 31

Последний раз редактировалось AMS, 23.05.2008 в 12:35.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 12:23
#31
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
AMS, спасибо за информацию. Хотя такой подход требует большого колличества опытных свай, особенно когда на площадке несколько опорных слоев на что заказчики идут с большой неохотой.
Если у подрядчика толковый главный инженер, ПТО понимающие о чем идет речь,то эти вопросы решаются с пониманием. А если у него по договору фиксированная цена на подряд, такие вопросы с ним решаются намного проще.
Количество пробных свай под поле в количестве 1500-2000 шт. не редко составляет от 30 до 50. Много, но в конечном итоге заказчик получает откорректированное после экспертизы свайное поле в 1200-1500 свай. Безусловно, что в данном случае речь идет о крупных объектах - жилых комплексах, высотных зданиях. Но и на малоэтажных, более компактных объектах статобработка как правило себя оправдывает и выигрывают не 3 -5 свай.
Минимальное значение н.с. свай по критериям не редко исключается из дальнейшей статобработки как "грубая ошибка". В таких выбросах значений нельзя исключать не только объективные, но субъективные факторы.
Если у подрядчика нормальный геодезист, он и пробные сваи посадит по номерам на место рабочих свай. С этим не редко приходится мириться, не смотря на то, что пробные сваи по большому счету не должны являться рабочими.
Безусловно, что работа требует определенного дополнительного времени, опыта, знания особенностей геологии, результатов испытаний в аналогичных по свойствам грунтах.
С арифметикой при статобработке естественно не имеем дело, а выполняем по программам статобработки, которых достаточно много. В принципе этот труд можно облегчить и с использованием обычного инженерного калькулятора.
Какой интерес для вашей фирмы - в следующий раз, уверяю заказчик с новым договором на проектные работы придет к вам.
AMS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайные ф-ты в IL=0.79(или Я туплю)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Свайные ф-ты в просадочных грунтах DEM Основания и фундаменты 25 19.02.2017 07:50
Свайные фундаменты alex-alex Основания и фундаменты 12 22.01.2013 09:30
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? sanndima Основания и фундаменты 10 29.02.2008 20:37
Влияние сейсмики на свайные фундаменты PS EPC Основания и фундаменты 2 30.05.2007 16:57
Техкарта на свайные работы Олененок Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2005 11:44