Крайняя балка по дуге в монолитном перекрытии - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Крайняя балка по дуге в монолитном перекрытии

Крайняя балка по дуге в монолитном перекрытии

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.05.2008, 20:24
Крайняя балка по дуге в монолитном перекрытии
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303

Проектирую такое монолитное перекрытие. Блита безбалочная, нагрузка (с учетом собственного веса) -1,9т/м2. толщина 250мм, армирование, предполагаемое, 16АIII ш.200 в обоих напралениях -верхнее и нижнее.
По контуру монолитные балки, в одном месте балка по дуге.
Вопрос в армировании такой балки. Возможно-ли по технологии загнуть по нужному радиусу продольную арматуру d20? У поперечного армирования, кроме перепуска хомутов 30d , есть еще особенности?

И еще один вопрос. в центре плиты 2 световых окна 2050х2050мм. Нужно-ли конструктивно опоясывать балками такие окна или достаточно дополнительного армирования по контуру? (согласно пособию по конструированию)

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (103.7 Кб, 2013 просмотров)

__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 8003
 
Непрочитано 07.06.2008, 08:46
#21
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от and-iv Посмотреть сообщение
Круглая балка тоже нифига не нужна, лишняя трата сил и средств.
Архитекторы почти всегда требуют, чтобы над витражами или окнами значительной ширины были такие балки, чтобы гардины вешать было куда, вот и приходится городить.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2008, 08:51
#22
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Это что-за книжка такая чудесная??? Интересным языком написана!! пАААделись, пжста!!
А.С. Городецкий из группы разработчиков ПК "Лира"
http://dwg.ru/dnl/1951
http://dwg.ru/dnl/1952
Liam вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2008, 12:48
#23
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Вот арматурка для круглой балки, гнут на заводе
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 182
Размер:	116.6 Кб
ID:	7281  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2008, 19:02
#24
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Liam
Че замолчал перьмяк, и не реагируешь на мои ответы?????
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2008, 07:03
#25
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Не имею привычки спорить с грубыми старыми дядьками, тем более в интернете.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2008, 09:04
#26
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Не имею привычки спорить с грубыми старыми дядьками, тем более в интернете.
ААААА
Это ты меня то назвал старым, жесть блина.
СНИПы лучше изучай а не Перельмутера и ГороДЕТСКОГО цитируй
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2008, 12:17
#27
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
СНИПы лучше изучай
ок.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2008, 18:52
#28
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
ок.
Это радует
А то сразу стал разбрасываться штампами
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2008, 19:34
#29
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Цитата:
5.74 (5.50). Отверстия значительных размеров в железобетонных плитах, панелях и т.п. должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной. Заменяющая арматура должна быть заведена за края отверстия на длину не менее длины перепуска ll, определяемой согласно п. 5.48.
Отверстия в стенках элементов должны иметь закругленную форму и усиливаться по краям арматурой.
Отметим - "Отверстия значительных размеров". Имеем плиту 6х6 м и проем в ней 4х4 м. Какую же офигенную окаймляющую арматуру придется делать?
Profan вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 07:54
#30
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Руководство по проектированию конструкций и технологии возведения монолитных бескаркасных зданий / М. 1982 г.:
Цитата:
п. 4.32. При наличии в плитах отверстий, не изменяющих работу плиты необходимо предусмотреть окаймляющую дополнительную арматуру сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной.
Рекомендации по проектированию конструкций бескаркасных монолитных зданий / М. 1976 г:
Цитата:
п. V.6.7. …
При наличии небольших отверстий следует располагать арматуру вокруг отверстия…
При больших отверстиях в плите армирование рекомендуется выполнять в соответствии с изменениями, вносимыми указанными отверстиями в расчетную схему ..
Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из … / М. 1978 г.
Цитата:
3.141. Отверстия (проемы), если необходимо по расчету, обрамляются армированными ребрами. Размеры и армирование …. и в каждом отдельном случае решается проектировщиком на основании расчета.
Из приведенных цитат следует, что необходимо выполнить расчет и армировать по расчету. Посчитайте без ребер, не пройдет - вводите ребра. Если по краям отверстий нет повышенных нагрузок (погонных или сосредоточенных), то выполнять ребра для данной схеме нет смысла.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 09:11
#31
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Alex_PKU Посмотреть сообщение
Руководство по проектированию конструкций и технологии возведения монолитных бескаркасных зданий / М. 1982 г.:

Рекомендации по проектированию конструкций бескаркасных монолитных зданий / М. 1976 г:
Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из … / М. 1978 г.


Из приведенных цитат следует, что необходимо выполнить расчет и армировать по расчету. Посчитайте без ребер, не пройдет - вводите ребра. Если по краям отверстий нет повышенных нагрузок (погонных или сосредоточенных), то выполнять ребра для данной схеме нет смысла.
+5
ЗАЧЕТ
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 21:27
#32
talaevaplina


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 101


А в каких случаях необходимо устройство обвязочной балки в монолитном перекрытии? Мучает меня этот вопрос очень сильно. Помогите пожалуйста, если можно, то с сылками на соответствующую литературу. Заранее большое спасибо.
talaevaplina вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 11:49
#33
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Что понимать под термином "отверстие"?
В моем понимании отверстие - это "дырка" размером не более 300-500 мм.
А если у Вас "дыра" размером 2х2 метра - это проем. И его надо учитывать в расчете, а не обходиться просто конструктивным добавлением арматуры.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 21:55
#34
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


kfrdfylf, извините за нескромность, но если у вас есть время, попробуйте постчитать вашу плиту толщиной 200 мм, с нижней сеткой из Ф12 с ячейкой 300х300 с усилением в пролетах до шага 150, и с верхней конструктивной сеткой с шагом 600х600 усиленной над колоннами. Опирание на крайние колонны и стены можно принять шарнирным, а обвязочные балки вобще выкинуть.
Есть мнение, что пройдет
С загибом арматуры проблем не будет, тем более если обвязочные балки армировать конструктивно из Ф12 (с замкнутыми хомутами естественно)
DEM, не следует учить молодежь тупо следовать СНиПам. Вчера там написано одно, а завтра другое (в частности про продавливание). Какой толк если по краям отверстия из рассматриваемого нами перекрытия уложить тупо по 5Ф16 "вырезанной" арматуры.
Alex_PKU +10
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMGP0715.jpg
Просмотров: 117
Размер:	50.2 Кб
ID:	21211  
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.

Последний раз редактировалось RomansFather, 27.05.2009 в 22:09.
RomansFather вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Крайняя балка по дуге в монолитном перекрытии

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 45 12.08.2014 10:29
Как посчитать нагрузку на балку в монолитном ребристом перекрытии? Lymus Железобетонные конструкции 5 16.05.2008 14:47
Отверстия в монолитном безбалочном перекрытии Engineer IA Железобетонные конструкции 9 24.01.2006 17:10