Непрочитано 04.08.2008, 23:36
Шпренгельная балка, пример
baaba
 
архитектор
 
Москва
Регистрация: 07.07.2007
Сообщений: 664

Вопрос мой таков, Заказчик не захотел заказывать крупные балки, 55Б1, например, это Мордовия, Саранск. Мне же необходимо перекрыть пролёт 12 м. Ферму городить не хочется. Притом никаких кранов подвешивать к покрытию я не собираюсь, за исключением тали, на 300 кг, не более. Имеет ли смысл запроектировать шпренгельную балку? У Шерешевского я ничего не обнаружил, что мне бы сгодилось, посему хочу посмотреть какой-нибудь пример, наверняка же делали такое.

Прилагаю схему, как я это вижу:
http://i.*******kiev.ua/i2/06/99/bbaa...b30a9c88d2.png
В растянутой зоне арматура гладкая AII, на схеме просто осевая линия, забыл прочертить.

Хотел ещё спросить, оси прогонов на сколько максимально могут отступать от плоскости фасада, учитывая что покрытие предполагается такое: рулонная кровля, утеплитель и пароизоляция по профилированному настилу.

Да, нагрузка от снега - 180 кгс/м2, это III район, согласно карте районирования территории СССР, по снеговому покрову.

Будет любопытно услышать Ваше мнение. Спасибо.

Иван.

ЗЫ, вопрос к разработчикам форума: при окончательном постинге сообщения показываются похожие темы. Это мудро. Но почему они не показываются ещё на предварительном просмотре? Не будет ли это ещё мудрей?
Просмотров: 17095
 
Непрочитано 10.09.2013, 16:40
#21
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Да это я просто упомянул, что если нужно (по каким-то причинам), то можно было бы туда упереться (ну просто место удобное - хорошо выпирает).
А из чего балка сделана?
Кстати, вон тот "упор", к которому прикрепляются тросы - он будет сжатым, поэтому должен быть достаточно жестким из плоскости балки (в плоскости ему явно хватает даже на глаз; и речь о жесткости самого "упора", а не о постановке раскрепления)
Балка из лстк)) спаренных с- профилей. по поводу упора я хотел вот так сделать. (см.разницу)
Изображения
Тип файла: jpg bb2.JPG (75.0 Кб, 414 просмотров)
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2013, 16:54
#22
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Балка из лстк
А, ЛСТК ) Тут недавно тему временно (но только временно) прикрыли по ним - уж очень спорили )
Цитата:
по поводу упора я хотел вот так сделать
Да в принципе оба варианта имеют право на существование - здесь главное чтобы сам упор вбок не потерял устойчивость от сжатия (упор наверное тоже из с-профилей - тогда нормально, плохо если это была бы например пластинка - она просто погнется в сторону)
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2013, 16:58
#23
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
А, ЛСТК ) Тут недавно тему временно (но только временно) прикрыли по ним - уж очень спорили )
Потому я и тут
распорка из с профилей. а какую нибудь литературу по этому поводу не посоветуете с такой конструкцией?
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2013, 17:24
#24
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Да в принципе оба варианта имеют право на существование - здесь главное чтобы сам упор вбок не потерял устойчивость от сжатия (упор наверное тоже из с-профилей - тогда нормально, плохо если это была бы например пластинка - она просто погнется в сторону)
думается, что опасность нераскрепления нижней точки упора все же есть. Дело в незначительной крутильной жесткости спаренных швеллеров самой балки. Т.е при/после натяжении/я может возникнуть такая ситуация - низ упора слегка сдвинется из плоскости балки = прощай нормальный шпренгель.
 
 
Непрочитано 10.09.2013, 18:02
#25
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
а какую нибудь литературу по этому поводу не посоветуете с такой конструкцией?
ЛСТК я конечно не занимаюсь, но пока что вспомнилось Горев том 2 (2004) стр.130 (решетчатые прогоны), про предварительное натяжение Горев том 3 (2002) стр.276. То же самое правда, но в Беленя "Специальный курс" (1991) стр.37. Еще стоит посмотреть стр.214 Беленя "Металлические конструкции" (1986).
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
думается, что опасность нераскрепления нижней точки упора все же есть. Дело в незначительной крутильной жесткости спаренных швеллеров самой балки. Т.е при/после натяжении/я может возникнуть такая ситуация - низ упора слегка сдвинется из плоскости балки = прощай нормальный шпренгель.
По идее полная аналогия с фермой - низ растянут, верх сжат, организация треугольниками и всего один элемент-стойка, который сжат - опасность здесь в выгибе из плоскости и в плоскости по действием сжатия. А вот профиль 10м (не сразу обратил внимание на размер) действительно может быть скрученным изначально - может и стоит перестраховаться (ЛСТК не любит ненормативных воздействий).
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 06:19
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, скажите нужно ли раскрепление нижней точки данной балки из плоскости???
На этот вопрос точно можно ответить только после оценки общей устойчивости системы. Вот вроде бы на первый теоретический взгляд не надо.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 09:08
#27
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


По поводу скручивания верхнего пояса: Прогоны покрытия Offtop: (такой же профиль что и балка только сталь тоньше), устанавливаются в уровне верхнего пояса с шагом 1,5м и являются распорками + там еще гор. связи будут. Разве такое решение не будет сдерживать скручивание ?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На этот вопрос точно можно ответить только после оценки общей устойчивости системы.
А что подробно надо сделать?
roma1187 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шпренгельная балка, пример

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
пример простейшего dxf файла, содержащего SPLINE hidjab Программирование 2 16.02.2007 10:29
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15