| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 7
|
Цитата:
марки ПТК-1ПТК675.750.120-С07-Н57.но так как у нас эти панели не производятся проектировщики вынесли своё решение что эта конструкция выдержит перекрытие её плитами.но это ещё ерунда по этой схеме надо произвести перекрытие актового зала,где параметры фермы один в один со спортзальными только фермы растянуты уже до 21метров. Последний раз редактировалось alenaolegenka, 19.09.2008 в 21:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 7
|
связей по верхнему поясу кроме как по краям проектом не предусмотрено
|
|||
![]() |
|
||||
Шпренгели нужны для шага опирания, а не для большого веса плит покрытия.
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
Советую отдать проект во вневедомственную экспертизу для проверки, времени много не займет, или хотя-бы прийти напрямую к эксперту с проектом показать и посоветоваться, ну или к другим проектировщикам обратиться опять-же с проектом для консультации.
Думаю в данной ситуации надо разобраться прежде чем укладывать плиты. Косяки есть судя по фоткам. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
alenaolegenka!
Для исключения в обсуждении догадок и предположений необходимо, как минимум: 1. Сканированные узлы фермы по прилагаемой схеме. 2. Фото-копию чертежа геометрической схемы фермы с указанием сечений элементов и усилий в них. 3. Чертеж монтажной схемы ферм и связей между ними. 4. Чтобы снять вопрос качества изготовления ферм необходимо получить от завода МК паспорт на каждую ферму. 5. Фотку с общим полным видом смонтированных конструкций. |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Чисто визуально это стандартные промовские фермы с высотой 3150 в коньке. от ребристых плит с ними ничего не случится. Настораживает сам факт попытки искать правду на форуме, то есть стандартный набор обследований и экспертиз пытаются как то обойти. В Казахстане, как я смотрю, живут смелые люди.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно задавать нагрузку от ветра | Boniconstr | Расчетные программы | 27 | 02.06.2008 09:18 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
ANSYS: Как задать нагрузку на линию | Евгений, Екатеринбург | ANSYS | 22 | 08.10.2007 18:53 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |