Непрочитано 29.12.2008, 00:25
Строительство на илистых грунтах
_andrey52
 
проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста при выборе типа фундаментов при строительсте трех этажного коттеджа. Здание симметрично в плане, 10x10м
А геология такова:
ИГЭ-1 Насыпной грунт - 1,9-2м
ИГЭ-2 Ил глинистый, тугопластичный E=4МПа, удельный вес 1.61 т/м3, c=0.013МПа, fi=4, мощность 2,3-2,5м
ИГЭ-3 Ил глинистый, текучий E=5,5МПа, удельный вес 1.84 т/м3, c=0.012МПа, fi=7, мощность 1,0-2,3м
ИГЭ-2 Ил глинистый, тугопластичный E=4МПа, удельный вес 1.61 т/м3, c=0.013МПа, fi=4, мощность 0,9-1,5м
ИГЭ-4 Дресва и щебень известняка ракушечного с глинистым текучим заполнителем E=37МПа, удельный вес 2.23 т/м3, c=0.029МПа, fi=32, мощность 0,3-1,6м
ИГЭ-5 Известняк плотный.

Грунтовые воды на глубине 2,1-2,3м, причем в дальнейшем возможно подтопление.

Возможна ли при такой геологии фундаментная плита? Я так понимаю что сваи - дорогое удовольствие.

Последний раз редактировалось _andrey52, 29.12.2008 в 01:43.
Просмотров: 14149
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2009, 18:55
#21
_andrey52

проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137


не понял... а куда пропали сообщения? за сегодняшний день.
_andrey52 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2009, 19:04
#22
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от _andrey52 Посмотреть сообщение
не понял... а куда пропали сообщения? за сегодняшний день.
Крыс переместил в другой раздел, посмотри почту свою..
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2009, 10:16
#23
Дмитрий_М


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 36


А заложение фундаментов какое? если -1м от поверхности то садимся почти на ил... Я бы забил сваи - нагрузки не большие поэтому сваи будут стоять редко и оличество будет не большое зато можно потом не волноваться за осадки.
А то владельцы коттеджей бывают разные...
Дмитрий_М вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 11:03
#24
_andrey52

проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137


Здравствуйте! Выкладываю решение фундамента для данных условий. Нужна критика!
Вложения
Тип файла: pdf Фундамент.pdf (65.5 Кб, 316 просмотров)

Последний раз редактировалось _andrey52, 16.10.2009 в 11:17.
_andrey52 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 11:12
#25
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Андрюха, уже как год прошел )) с экспертизы вернули что ли?
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 11:57
#26
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Как-то мне всегда кажется нехорошей идея устройства рабочего шва в месте слияния балки и плиты..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Строительство на илистых грунтах

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Затраты на строительство наружных инженерных сетей pankevg Инженерные сети 4 16.11.2008 00:41
Предложите фундаменты в сложных грунтах Переход1 Основания и фундаменты 3 03.06.2008 15:35
Плита на насыпных грунтах 8-9м FOCUS Основания и фундаменты 9 18.05.2007 16:59
Пристройка на просадочных грунтах Nagay Основания и фундаменты 30 14.05.2007 19:56