Выбор типа огнезащиты стали - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выбор типа огнезащиты стали

Выбор типа огнезащиты стали

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.02.2009, 17:36
Выбор типа огнезащиты стали
Сазоныч
 
Инженер
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.07.2008
Сообщений: 1,059

Проектируем здание из стальных рам пролетом 18м. III степень огнестойкости. Предел огнестойкости требуется R45 для несущих конструкций.
Собственно, вопрос. Какой тип огнезащиты наиболее экономичен? Вспучивающаяся краска, оштукатуривание или еще чтонибудь?
Просмотров: 5815
 
Непрочитано 16.09.2015, 16:11
#21
Koneko


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 6


В тех. эксперте статус действующий.
Koneko вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 16:14
#22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Koneko Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что выходит противоречит
ну если противоречит, то "в сортир, на гвоздик"(с) ентот мдс)

----- добавлено через 58 сек. -----
Koneko, пофиг на все статусы - главные доки это ФЗ и СП, ФЗ - главнеей
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 16:21
#23
Koneko


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
пофиг на все статусы - главные доки это ФЗ и СП, ФЗ - главнеей
Само собой =) Но как лазейка?... Разные же ситуации бывают, допустим, все уже подсчитано под 3тью, а огнезащита заказчику (оказывается внезапно) оч дорого...
Koneko вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 16:25
1 | #24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Koneko Посмотреть сообщение
а огнезащита заказчику (оказывается внезапно) оч дорого
А заказчику все дорого, но пусть он идет со своим "дорого" туда, где недорого. А если завтра он будет просить 10.9 на 5.6 пересогласовать, потому что дешевле? А может ему и 40Ш1 дорого и хочется швеллер 24? Не поверите, как он был бы рад!

Цитата:
Сообщение от Koneko Посмотреть сообщение
Но как лазейка?
Вы не лазейки ищите, а соблюдать нормы старайтесь. Уж R45 - это даже не R90 - это точно краской решается.
 
 
Непрочитано 16.09.2015, 16:25
#25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Koneko Посмотреть сообщение
а огнезащита заказчику (оказывается внезапно) оч дорого...
забейте, как говорил наш старшина "это ваши (в данном случае заказчика) половые трудности"
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 16:27
#26
Koneko


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 6


Угу... Видимо, так и придется. Но про документ было любопытно. Спасибо)
Koneko вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 16:32
#27
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Koneko, есть перечень нормативов к обязательному применению, там все расписано, поищите в инете
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 19:02
#28
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Что такое фосфатное покрытие я не знаю)
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а что такое фосфатное покрытие, я хз какое оно - конструктивное или покрасочное
Какже так, бразы и сестры? Во всех пособиях ссылка на этот гост
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 19:08
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


пособия-шмасобия... Лучше оставить в КМ на общих данных указания по R/E/I и оставить выбор краски подрядчику, заказчику и какой-нибудь субподрядной организации, которая разбирается в огнезащите и сама покрасит/нанесет её и потом сама же будет отвечать за это перед заказчиком.

Гугл говорит, что фосфатное покрытие - это тонкая антикоррозионная пленка.

А то, которое по ГОСТу.. Вы ГОСТ-то читали?)
Цитата:
Сообщение от ГОСТ
1.10 Покрытие состоит из следующих компонентов: асбеста, жидкого стекла и нефелинового антипирена
Зачем асбестом металл покрывать?

Цитата:
Сообщение от Вики
На основе результатов всесторонних научных исследований канцерогенных веществ, Международное агентство по изучению рака отнесло асбест к первой, наиболее опасной категории списка канцерогенов, для которых существуют достоверные сведения о канцерогенности их для человека.

C 2005 года применение асбеста в Европейском союзе полностью запрещается
 
 
Непрочитано 16.09.2015, 23:59
#30
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Зачем асбестом металл покрывать?
потомучто он огнестойкий и плохопроводный

----- добавлено через 39 сек. -----
и потомучто погосту.
Поговорка есть - "ГОСТ есть - и нехрен лезть!"

----- добавлено через ~1 мин. -----
и это все знают, особенно эксперты

----- добавлено через ~6 мин. -----
И особенно в связи с санкционной войной

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 17.09.2015 в 08:58.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 06:44
#31
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,505


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Вики
На основе результатов всесторонних научных исследований канцерогенных веществ, Международное агентство по изучению рака отнесло асбест к первой, наиболее опасной категории списка канцерогенов, для которых существуют достоверные сведения о канцерогенности их для человека.

C 2005 года применение асбеста в Европейском союзе полностью запрещается
Ну зачем чужой бред повторять? Нету в ЕС асбеста, вот они его и запретили. Хризотил (вид асбеста) ничуть не опаснее цемента, а другие виды уже давно не используется.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 13:12
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Ну зачем чужой бред повторять?
А есть объективные источники информации? Ну, в вики кто-то написал одно, вот тут на форуме Вы - другое. Кому верить-то?

Я не видел ни одной стальной конструкции, покрытой асбестом, только асбестоцементные листы в банях между печкой и срубом. А покрашенных, обложенных кирпичом, минватой, обпыленных - миллион.
 
 
Непрочитано 22.09.2015, 10:48
#33
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


III степень, 45 минут для всех конструкций (несущих, перекрытий, косоуров)
Окрасить самое простое и эстетичное. можно даже потом покрыть финишем для нужного цвета.
Срок службы до 25 лет пишут. По факту от условий эксплуатации зависит. если влажностной режим нормальный - то почему бы и нет. Раз в год прошли, целостность проверили, акт составили. Все.
MercatorNSK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выбор типа огнезащиты стали

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Выбор типа фундамента. Общее мнение. Bogdanus1 Основания и фундаменты 95 27.02.2016 06:59
Выбор типа фундамента Клименко Ярослав Основания и фундаменты 27 16.12.2011 14:47
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53