Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 06.12.2007
Москва
Сообщений: 82
|
Узел надо считать с учетом прослойки...такие исследования были в НИИЖБе не так давно, да и тема расчета высокопрочного бетона сейчас в разработке. В60 довольно распространенное явление в последнее время в Москве см скажем журнал Строительные материалы №3-2008, правда к качесту есть определенные претензии но это другой вопрос, а насчет узла там смысл расчета в том что прочность в зоне перекрытия за счет обжатия будет больше чем В40, однако нормативной методики такого учета в россии пока нет. а посему в запас считайте колонну по наименьшей прочности. Учет прослойки хорошо расписан у американцев
к вопросу о том как получить - высокопрочные бетоны получают путем добавки микрокремнезема и суперпластификаторов (если заняться поиском в периодике за последние годы много чего напубликовано) и дальше все как обычно Последний раз редактировалось Дмитрий К, 14.03.2009 в 23:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2005
Сообщений: 18
![]() |
таки меня не слышат((
значит так. Высокопрочные бетоны - это настоящее. Кто живет на В30, отливая 20 и больше этажей, живет вчерашним днем. (сами подумайте, если в здании допустим этажей 40-50, то сечение вертикала на первом этаже при использовании В30 сколько займет? при 40-50эт актуальна так же жесткая арматура - для уменьшения сечения вертикалов). на счет прослойки из "слабых" бетонов. Куда он денется? он обжат со всех сторон. какие кубики? какие испытания? обожмите В40 со всех сторон и давите пока не стошнит. прочность обжатого (В60 сверху-снизу, по сторонам обоймой - плитой) В40 будет больше В60. узлов нет и не будет))) (если сейсмика не актуальна. Сейсмика подразумевает многое, но это другая тема) воть. итить. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Состав бетона В60, бетона сегодняшнего дня, так сказать, можно выложить? А то мы тут В20 да В30 (по праздникам) только и делаем... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 06.12.2007
Москва
Сообщений: 82
|
В55 П4 F300 W12 Ц(М500)-500кг МБ10-50С - 75кг (смесь микрокремнезема и суперпластификатора) песок - 755кг щебень - 960кг вода - 170 (Опыт применения высокопрочных модифицированных бетонов на объектах ЗАО "Моспромстрой". // Бетон и железобетон, № 2, 2005, с.2-8. )
- узел все таки будет, и проблема не в том что В40 не раздавится а в том что низ вышележащей высокопрочной колонны из В60 еще растягивается во все стороны (образно говоря ![]() для особо сомневающихся: http://www.stroi.ru/tsch/d916dr393790m428.html Последний раз редактировалось Дмитрий К, 16.03.2009 в 18:44. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Да хоть В80
![]() ![]() А В/Ц нормальное. Смотри табл 1 во вложении. Можно и самому из цемента и добавок нечно подобное соорудить, но тут как раз вмешивается технология. И в придачу все довабки дают разные результаты на разных цементах, пусть даже одной марки. К каждому цементу надо свой состав подбирать. Методом проб и ошибок обычно. Да и то не факт, что подберёте. Последний раз редактировалось Дмитррр, 17.03.2009 в 09:31. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Bel, а вы прочли моё вложение? Grout - так, насколько я понимаю, англоязычные называют смеси для анкеровки и подливки под оборудование (обычно расширяющиеся).
А макфло и стабилчем универсальные смеси с компенсированной усадкой. И в описание прямо сказано, что их можно использовать для приготовление высокопрочных бетонов. Другое дело, это оправдано только тогда, когда другого выхода нет (обычно, это ремонт несущих конструкций). А в/ц там однозначно заявлено. Если ты лопатой мешаешь, то, конечно оно слишком маленькое и ты не промешаешь до нужного состояния. Можешь и в 2 раза больше налить, тогда легко размешаешь, только не пиняй тогда на метериал, когда он растрескается при твердении ![]() Последний раз редактировалось Дмитррр, 19.03.2009 в 16:34. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Цитата:
Цитата:
При данной нагрузке надо сделать колонны Ф1200 или квадратные 1100х1100 из В40 со стержневым армированием и спать спокойно, а не искать себе приключений, опять таки сами знаете на что, с В60. Масштабы не те. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 06.12.2007
Москва
Сообщений: 82
|
круглые колонны будет сложнее усилить если что, а то что В40 не наберется в ряде случаев крайне вероятно, при том что неразрушающий контроль монолита является обязательным. Хотя усилить колонну размером 1100х1100 мет. обоймой тоже весьма проблематично с точки зрения совместной работы (все испытания такого рода усилений проводились на традиционных для глаза размерах). Так что на мой взгляд закладывая такие размеры нужно быть готовым что может так получиться что бетон может набрать только 80% от проекта
|
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Кстати, если зашла речь о высокопрочных, как таковых, то кто что знает о конкретном применение микрокремнезёма?
От себя скажу, что он неудобен в использовании. Очень рыхлый, с низкой насыпной плотностью, липкий... А насчёт положительного: Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Повторное использование высокопрочных болтов | kamelant | Металлические конструкции | 94 | 24.12.2021 16:02 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Применение одностороннего сварочного шва | mcgrg | Металлические конструкции | 9 | 02.08.2012 17:16 |
Применение не открывающихся створок в оконных блоках | RFL | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 23.12.2008 15:12 |
Применение западного металлопроката | Леша | Металлические конструкции | 6 | 06.04.2004 19:12 |