| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
32: Условие прочности фундаментной плиты 33: Условие прочности бетона 55: Условие прочности фундаментного болта. Насчет "верности" методики не уверен. Но вроде как должно быть нормально. ЗЫ: в файле путаница с площадями фундаментных болтов (СНиП, Пособие по анкерам, справочник Будур, там разные данные, когда делал перемешалось в голове). Но разница небольшая, это не очень важно. Возьмите фундаментный болт на 1 номер больше, чем нужно по расчету на всяк случай. На 8 болтов нужно делать другой калькулятор. Этот универсальностью не страдает ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2010
Сообщений: 23
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
Здравствуйте. Произвела расчет для базы колонны круглого сечения. Почему то расчетная нагрузка, приходящая на один растянутый болт, получается отрицательная. В чем может быть ошибка? Расчет прикладываю. Может кому то и пригодиться, как алгоритм решения.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Просчитайте по формуле напряжения под подошвой N/A+/-M/W напряжения под подошвой у Вас они получаются трапециевидные и растянутых болтов у Вас просто нет. Так что подбирайте болты на срез и ставьте (конечно с учетом конструктивных мероприятий и требований). Да и посмотрите Пособие (к СНиП 2.09.03) при расчете анкерных болтов ширину сжатой зоны там находят по другому.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
Подскажите какую формулу брать для расчета болта на срез? по СП 16.13330.2011 по формуле 186.
Расчет анкерных болтов ведем согласно п. 14.2.15 СП 16.13330.2011 "Фундаментные (анкерные) болты следует проверять согласно требованиям СНиП 2.09.03" Открываем СНиП прим. 2 формулу 5, там ссылаются на определение высоты сжатой зоны бетона по СНиП 2.03.01-84 как для внецентренно сжатых элементов. И кто прав??? В пособии вообще старые данные, т.к. в новом СП новые данные. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Цитата:
Документ детально разъясняющий порядок выполнения расчетов. P/S NormaCS указывает на статус - "действующий" вышеприведенных документов. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? | Дмитрий | Железобетонные конструкции | 16 | 29.03.2008 20:40 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 17.01.2006 11:49 |