Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения
Мауэрлат
 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 2

Уважаемые коллеги подскажите где можно найти информацию по расчету базы колонны (стойки) из металлических труб круглого сечения. Колонна соединяется с фундаментом жестко, есть небольшой момент и перерезывающая сила.
Просмотров: 58188
 
Непрочитано 01.06.2011, 14:36
#21
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от expert Посмотреть сообщение
Результат появляется в красных ячейках. Не могли бы вы перевести на русский только красные ячейки и привести их единицы измерения. Остальное понятно. А нет ли для 8 болтов такого же?
Результат в зеленых ячейках. Когда в ячейке результат больше 1, они становятся красными - параметр не проходит.
32: Условие прочности фундаментной плиты
33: Условие прочности бетона
55: Условие прочности фундаментного болта.
Насчет "верности" методики не уверен. Но вроде как должно быть нормально.
ЗЫ: в файле путаница с площадями фундаментных болтов (СНиП, Пособие по анкерам, справочник Будур, там разные данные, когда делал
перемешалось в голове). Но разница небольшая, это не очень важно. Возьмите фундаментный болт на 1 номер больше, чем нужно по расчету на всяк случай.
На 8 болтов нужно делать другой калькулятор. Этот универсальностью не страдает .
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2011, 14:21 База круглой колонны
#22
О_Ю


 
Регистрация: 02.12.2010
Сообщений: 23


Цитата:

Vavan Metallist

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...3%F0%FB&page=3
Как раз по причине необходимости такого расчета тему создал.
А в архиве результат трудов.
Неплохо, работа основательная. Если интересно - поправку надо внести в программку. Расстояние от края фундаментной плиты до оси болта 2d, при этом d - это диаметр отверстия под болт, т. е d>36 мм. На результат расчёта это мало повлияет.
О_Ю вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2012, 14:12
#23
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Здравствуйте. Произвела расчет для базы колонны круглого сечения. Почему то расчетная нагрузка, приходящая на один растянутый болт, получается отрицательная. В чем может быть ошибка? Расчет прикладываю. Может кому то и пригодиться, как алгоритм решения.
Вложения
Тип файла: doc Расчет фундаментного болта.doc (171.5 Кб, 1613 просмотров)
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2012, 16:17
#24
rossecorp


 
Регистрация: 14.06.2011
Сообщений: 47


Может быть из -за нагрузок? Если например "Нормальная сила" большая, а момент не очень. Может из-за знакопеременности нагрузки?
rossecorp вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2012, 09:40
#25
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


В итоге расчет правильный?????

Люди плиз, помогите определиться с расчетом. Спрасить больше не у кого.

Последний раз редактировалось Tanga83, 15.07.2012 в 15:18.
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2012, 08:22 Расчет базы колонны круглого сечения
#26
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Здравствуйте. Помогитес расчетом базы колонны. Расчет прикладываю, смущает что P получается отрицательным. Это зависит на расчет диаметра болта? Заранее спасибо
Вложения
Тип файла: doc Расчет фундаментного болта.doc (157.5 Кб, 449 просмотров)
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2012, 09:24
#27
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Просчитайте по формуле напряжения под подошвой N/A+/-M/W напряжения под подошвой у Вас они получаются трапециевидные и растянутых болтов у Вас просто нет. Так что подбирайте болты на срез и ставьте (конечно с учетом конструктивных мероприятий и требований). Да и посмотрите Пособие (к СНиП 2.09.03) при расчете анкерных болтов ширину сжатой зоны там находят по другому.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2012, 10:10
#28
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Подскажите какую формулу брать для расчета болта на срез? по СП 16.13330.2011 по формуле 186.
Расчет анкерных болтов ведем согласно п. 14.2.15 СП 16.13330.2011 "Фундаментные (анкерные) болты следует проверять согласно требованиям СНиП 2.09.03" Открываем СНиП прим. 2 формулу 5, там ссылаются на определение высоты сжатой зоны бетона по СНиП 2.03.01-84 как для внецентренно сжатых элементов. И кто прав??? В пособии вообще старые данные, т.к. в новом СП новые данные.
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2012, 10:36
#29
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Tanga83 Посмотреть сообщение
Подскажите какую формулу брать для расчета болта на срез? по СП 16.13330.2011 по формуле 186.
п.п. 3.17 Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03). Высота сжатой зоны п.п. 3.14 там же.
Цитата:
Сообщение от Tanga83 Посмотреть сообщение
И кто прав???
Документ детально разъясняющий порядок выполнения расчетов.
P/S NormaCS указывает на статус - "действующий" вышеприведенных документов.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2012, 10:56
#30
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Согласна, что действующие, но и пункт с Сп тоже без внимания брать нельзя. Сейчас по пункту посчитаю и посмотрю.
Tanga83 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07