Расчет панели - ошибочен? (SCAD office 11.3) - Глобальный вопрос применимости в таких расчетах - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет панели - ошибочен? (SCAD office 11.3) - Глобальный вопрос применимости в таких расчетах

Расчет панели - ошибочен? (SCAD office 11.3) - Глобальный вопрос применимости в таких расчетах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.08.2009, 09:39
antan83
 
Вологда
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 369

Это расчет панели основания - посмотрите пожалуйста - вообще МОЖНО ли так элементы задавать или нет? (один над другим - сочетание получаеться элементов работающих на прогиб).
Заранее спасибо.

еще... сечение задавалось из тонуса (5мм радиусы по углам) - если сечение задавать прямо в скаде - без этих радиусов получаеться - перемешения раза в 3 меньше... это как понять?

При изменении металической балки - меняеться РСУ в деревянной балке - это говорит о совместной работе?

Вложения
Тип файла: rar В скад панель тип 2.rar (10.9 Кб, 139 просмотров)


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.08.2009 в 10:36.
Просмотров: 5197
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2009, 07:37
#21
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


да это есть. это я как ни странно нашел (у нас норма ЦС) - а вот коэффициент Пуассона..
Модуль упругости в расчете 1223 т/м2 - присутствует.
Коэф. Пуассона я принял 0.15 - правильно ли...


Еще момент: в презентационной графике у меня не отображаються главные балки - где настройки может есть что бы они отображались?

Последний раз редактировалось antan83, 27.08.2009 в 08:34.
antan83 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2009, 23:29
#22
Evgeny Samoilov

Инженер ПГС
 
Регистрация: 14.08.2009
Усть-Каменогорск
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
Тогда для цсп нужно обрешетку из досок загонять в модель... жесть... а так - она передает и распределяет нагружение... а при таком задании жесткостных характеристик - она не работает а только перераспределяет? Какие характеристики жесткостные у ЦСП?? помоему я мог напутать...
Для полного счастья еще линолеум можно задать в расчет)
Evgeny Samoilov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2009, 07:57
#23
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


ну арсчет сделан (с жесткими вставками) - если есть мнения как можно улучшить - я внимательно слушаю.
А тепло - звуко изоляция - это не в этом топике.
antan83 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет панели - ошибочен? (SCAD office 11.3) - Глобальный вопрос применимости в таких расчетах

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет башни Andy_BV Конструкции зданий и сооружений 85 30.12.2014 13:01
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44