Путсотелая ЖБ колонна - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Путсотелая ЖБ колонна

Путсотелая ЖБ колонна

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.10.2009, 10:36
Путсотелая ЖБ колонна
cosmovorotnik
 
Инженер наверное...
 
Украина, Николаев
Регистрация: 09.04.2008
Сообщений: 103

Доброго всем времени суток!
Вопрос у меня такой: можно ли запроектировать монолитную ж/б колонну с вентканалом внутри? Поиск по форуму ничего не дал, если где такое и обсуждалось - подскажите ,если не обсуждалось может обсудим?
Рисуночек прилагаю...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: колонна.jpg
Просмотров: 163
Размер:	46.7 Кб
ID:	27449  

Просмотров: 4372
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 11:37
#21
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


)) У меня тоже собор.
Вот и мне интересно, может реально песком засыпать и трамбануть...
cosmovorotnik вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 11:57
#22
Dimas


 
Регистрация: 11.01.2005
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от cosmovorotnik Посмотреть сообщение
)) У меня тоже собор.
Вот и мне интересно, может реально песком засыпать и трамбануть...
Не очень нравится мне такая идея. Песок может быть влажным или увлажнится пока бетон будет набирать прочность, кроме того в канале он уплотнится давлением от бетона. Есть вероятность что потом не выковырять его оттуда . К сожалению на стройке поменяли подрядчиков, но если еще увижу прораба обязательно спрошу.
Скорее всего на объекте, воздуховоды закрепили к рабочей арматуре через фланцы которые на воздуховодах... Тупо проковыряли дырки во фланцах и примотали к арматуре

Последний раз редактировалось Dimas, 20.10.2009 в 13:54.
Dimas вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 15:55
#23
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от cosmovorotnik Посмотреть сообщение
)) У меня тоже собор.
Вот и мне интересно, может реально песком засыпать и трамбануть...
Песок вам форму прямоугольную держать не будет. Если сам короб нежесткий, то с песком внутри он потеряет форму прямоугольника, тем более при попытках трамбовать песок у вас короб примет форму циллиндра.
Можно утеплитель типа ПСБС внутрь жестяного короба плотно вставить участками по длине воздуховода. Потом выбить его тяжелым грузом или длинной арматуриной (как трубочисты) и струей воды смыть.
Другой способ - изготовить короб воздуховода из фанеры и оставить его в теле колонны как остающуюся опалубку. Ваш воздуховод - не дымовая труба и раскаленные газы по нему идти не будут, так что поджигать фанеру нечему.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 16:57
#24
Dimas


 
Регистрация: 11.01.2005
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Можно утеплитель типа ПСБС внутрь жестяного короба плотно вставить участками по длине воздуховода. Потом выбить его тяжелым грузом или длинной арматуриной (как трубочисты) и струей воды смыть.
Или поджечь снизу. Только вот не знаю как температура горения на оцинковку повлияет.
Dimas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 09:14
#25
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


Dimas, буду признателен если узнаете у прораба вашего, а то я у своего спрашивал, а он "...нормально все будет...сделаем!" удав, блин.
А по поводу фанеры как несъемной опалубки - стремно как-то, может и грибок разный завестись, воздух-то без предварительной обработки.
Мне тут подумалось что вставить туда что-то, а потом выбить наверное самый правильный вариант, осталось определиться что именно...
ЗЫ. Мои поздравления всем болельщикам Рубина, искренне рад , молодцы ребята!
cosmovorotnik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Путсотелая ЖБ колонна

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усадка бетона в жб стене, или нет? Builder's Maker Железобетонные конструкции 30 23.03.2011 18:14
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
ЖБ плита фундамента (устоит???) cosmovorotnik Основания и фундаменты 45 01.08.2008 20:15
Вызывает сомнение жб здание Lamer Inc.. Прочее. Архитектура и строительство 77 24.10.2006 22:48
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях Mario Прочее. Архитектура и строительство 2 27.01.2006 15:48