SCAD. Примыкание ригеля к колонне - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD. Примыкание ригеля к колонне

SCAD. Примыкание ригеля к колонне

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.12.2009, 08:49
SCAD. Примыкание ригеля к колонне
Голубев Алексей
 
Чебоксары
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 50

Вопрос: как в SCAD правильно задать шарнирное сопряжение ригеля с колонной (например, в многоэтажной многопролетной раме) чтобы учесть момент, возникающий в колонне от опорной реакции ригеля, приложенной с эксцентриситетом (расстояние от внешней грани колонны до нейтральной оси). При жестком сопряжении используются жесткие вставки на концах ригеля - это понятно. Как быть когда сопряжение шарнирное?
Просмотров: 14550
 
Непрочитано 22.04.2010, 00:39
#21
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


я вышел из этой ситуации путем наложения связей в узлах примыкания по Uy
эпюры получились вроде нормальные
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 10:58 Сопряжение колонны и ригеля
#22
StNff


 
Регистрация: 10.11.2010
Сообщений: 6


Доброго всем дня!
Подскажите, каким образом выполняется сопряжение в узле крепления ригеля к колонне, в случае создания схемы мы имеем шарнирный узел непосредственно в колонне, но тогда моменты от верхней части колонны не передаются на нижнюю, необходимо выполнить шарнирный узел, примыкающий к стержню колонны, каким образом это делается?

Для иллюстрации привожу чертеж. Слева - исходная схема, справа - необходимая.

В данный момент я добавил в расчетную схему условия примыкания стержней, освободив связи по UX, для верхней части колонны - узел 1, для нижней - узел 2. Все ли верно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сопряжение.jpg
Просмотров: 267
Размер:	22.3 Кб
ID:	97675  

Последний раз редактировалось StNff, 27.02.2013 в 11:27.
StNff вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 12:33
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от StNff Посмотреть сообщение
.... Все ли верно?
Нет. Вы же сами пишете:
Цитата:
Сообщение от StNff Посмотреть сообщение
...Слева - исходная схема, справа - необходимая.
В необходимой схеме шарнир принадлежит ригелю. Так зачем мучать колонну?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 12:44
#24
StNff


 
Регистрация: 10.11.2010
Сообщений: 6


но в таком случае, как же передать момент по колонне?
StNff вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 13:44
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Два элемента колонны должны соединяться между собой жестко, как будто одно продолжение другого. Ригель должен прийти в узел с шарниром, т.е освобожденным в примыкаемом конце по повороту (UY) в плоскости схемы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 13:57
#26
StNff


 
Регистрация: 10.11.2010
Сообщений: 6


Понемногу дошло, узлы в СКАД не дают ни одной степени свободы элементам, пересекающимся в них (почему-то изначально считал, что узлы представляют собой шарниры со всеми степенями свободы).

Спасибо за помощь

Последний раз редактировалось StNff, 27.02.2013 в 14:13.
StNff вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 21:17
#27
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Вот поблема.
В узле колонны "жеская" вставка" на пол высоты сечение стойки -далее в упругой области -шарнир по искомому направлению.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 06:24
1 | #28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вот поблема...
Пост 22 появился через 3 года после поста 21 .
Здесь уже не о эксцентреситете.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD. Примыкание ригеля к колонне

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выносной стык - жесткое крепление ригеля к колонне (рамная конструкция) Alexand_r Конструкции зданий и сооружений 44 22.05.2018 17:57
Примыкание фермы к колонне сбоку Металл Конструкции зданий и сооружений 10 01.05.2014 23:28
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне Melcom Технология и организация строительства 7 01.10.2009 15:35
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD searcher SCAD 1 07.08.2008 17:53