Как правильно запроектировать трехслойную стену? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно запроектировать трехслойную стену?

Как правильно запроектировать трехслойную стену?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.01.2010, 21:28
Как правильно запроектировать трехслойную стену?
Евгений, Екатеринбург
 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552

Задача состоит в следующем:
1. Предлагается такая конструкция стены (точнее цокольной части стены): Внутренний слой тяжелый бетон - 150мм, утеплитель экструдированный пенополистирол - 100мм, наружный слой тяжелый бетон - 120мм. Весь бетон монолитный.
2. Расчетная внутренняя температура 20 градусов, наружная -35 и -15 (по пятидневке и месяцу). Влажность наружная и внутренняя 60%.
3. По моему расчету получается что и при -35 и при -15 происходит выпадение конденсата в толще утеплителя ближе к наружной грани - т.к. основное падение температуры происходит именно в нем, а давление пара падает почти равномерно по толщине стены.
Проверьте кто может такую конструкцию и дайте, пожалуйста, советы по ее конструированию - делают же трехслойные железобетонные панели, неужели в них конденсат выпадает по расчету? Я так понимаю это из-за наружного слоя тяжелого бетона. Вроде архитекторы грамотные, не должны были такое допустить.
Заранее благодарен.
Просмотров: 7971
 
Непрочитано 09.07.2013, 11:52
#21
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Согласен, все по расчету, только кто его будет делать?!
В снипе не нашел, может плохо искал, а в нашем дбне вот:
1.2 При проектировании теплоизоляционной оболочки здания на основе многослойных конструкций следует располагать с внутренней стороны конструкций слои из материалов, имеющих более высокую теплопроводность, теплоемкость и сопротивление паропроницанию.
kechua вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 12:10
#22
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
1.2 При проектировании теплоизоляционной оболочки здания на основе многослойных конструкций следует располагать с внутренней стороны конструкций слои из материалов, имеющих более высокую теплопроводность, теплоемкость и сопротивление паропроницанию.
Х.з. мне кажется это как то неправильно. Внутренний слой делают как можно менее паропроницаемым. Чтобы влага(водянной пар) из помещения не попадала в стену и там не накапливалась.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 12:10
#23
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Цитата:
Проверьте кто может такую конструкцию и дайте, пожалуйста, советы по ее конструированию - делают же трехслойные железобетонные панели, неужели в них конденсат выпадает по расчету?
Конденсат почти во всех конструкциях выпадает по расчету (в холодных регионах). СНиП "Тепловая защита зданий" этого не запрещает, а запрещает только выпадение конденсата на внутренней поверхности конструкций.
Предположу, что пароизоляция в Вашем случае не поможет и не нужна. Допустим, что конденсат будет скапливаться между стеной и пароизоляцией, через некоторое время также и пароизоляцию порвет, в случае если образуется наледь. С другой стороны, коль у Вас экструдированный пенополистирол 100 мм, то он сам работает как пароизоляция (в отличии от минплиты). Опять же экструдированный пенополистирол - гораздо прочнее и долговечнее, чем обычный. Его можно и в землю и ничего с ним не произойдет (по заявлению производителей), а срок службы обещают чуть ли не 100 лет.

Последний раз редактировалось Aragorn, 09.07.2013 в 22:58.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 12:12
#24
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Конденсат почти во всех конструкциях выпадает по расчету. СНиП "Тепловая защита зданий" этого не запрещает, только ограничение конденсата на внутренней поверхности конструкций.
не конструкции, а утеплителя.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 12:14
#25
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Как раз на внутренней поверхности ограждающей конструкции, см. СНиП "Тепловая защита зданий".
Цитата:
5.8 Расчетный температурный перепад Dt0, °С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин Dtn, °С, установленных в таблице 5, и определяется по формуле

Последний раз редактировалось Aragorn, 09.07.2013 в 12:20.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 12:23
#26
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Внутренний слой делают как можно менее паропроницаемым. Чтобы влага(водянной пар) из помещения не попадала в стену и там не накапливалась.
Ну, да ведь точка росы зависит от насыщенности воздуха влагой при определенной температуре.
Более высокое сопротивление паропроницаемости и есть менее паропроницаемая)

Последний раз редактировалось kechua, 09.07.2013 в 12:32.
kechua вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 12:37
#27
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Как раз на внутренней поверхности ограждающей конструкции, см. СНиП "Тепловая защита зданий".
Из Снип
Цитата:
3 Плоскость возможной конденсации в однородной (однослойной) ограждающей конструкции располагается на расстоянии, равном 2/3 толщины конструкции от ее внутренней поверхности, а в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя.
to kechua согласен
Makson вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 12:45
#28
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
через некоторое время также и пароизоляцию порвет, в случае если образуется наледь.
Трудно представить такой случай.
kechua вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 14:36
#29
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Из Снип
так не из СНиП а СТО 00044807-001-2006 ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 19:53
#30
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Влага и так выйдет через кирпич со временем.
Так потому их в Москве и запретили, что выходя через кирпич, влага разрушала кладку.
Цитата:
Что б выветривалась нужны воздушная прослойка или каналы, типа штраб между утеплителем и облицовкой))
Это само-собой - у меня в конструкции стены зазор 1см между утеплителем и кирпичом.
Короче, нафиг эти дискуссии. Покажите стену с реально вентилируемым зазором.
Glop вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 20:24
#31
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Так потому их в Москве и запретили, что выходя через кирпич, влага разрушала кладку.
Запретили не поэтому..поизучайте историю вопроса.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 20:29
#32
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438


Запретили не только поэтому, вы хотели сказать. Да, еще есть и недолговечный утеплитель. Но пустотный кирпич - тоже проблема.
Glop вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 08:10
#33
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Запретили не только поэтому, вы хотели сказать. Да, еще есть и недолговечный утеплитель. Но пустотный кирпич - тоже проблема.
По моему скромному мнению запрет вызван криворукостью рук строителей, т.к. качество исполнения таких конструкций гостьями из стран СНГ оставляет желать лучшего.
Во вторых запрет действует только на зданий и сооружения в МСК строительство которых финансируется из средств федерального бюджета, т.е. если бы действительно такая многослойная конструкция представляла бы опасность и была бы недолговечной нужно было внести корректировки в снип/издать ФЗ и т.д. с запретом данной кладки по всей РФ. Недолговечный утеплитель и разрушение кладки здесь не причем, об этом сведительствует множествой зданий и сооружений построенных по всей РФ по этой серии. Ну и нельзя исключить прямую заинтересованность производителей вентилируемых фасадов.
Makson вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно запроектировать трехслойную стену?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как правильно смоделировать работу панельного здания? SkiFF Расчетные программы 2 20.06.2008 12:38
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как правильно построить 3д гайку? skalder AutoCAD 22 24.01.2008 19:24
Как правильно начертить/оформить проект дома. Lenich Прочее. Архитектура и строительство 7 16.03.2005 23:33